Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

08.12.2016 в 21:07:36

Карибыч написал: Больше 15-ти кВт на дом редко выделяют.

Да, выделено не много, около 8квт

Карибыч написал: Можно самостоятельно,НЕ ВСКРЫВАЯ,потрогать крышки коробок,если тёплая,это чревато.

Я в щите потрогала аккуратненько всё, что пластиковое - нигде ничего не нагрето.

Сейчас я пока никакие нагрузочные электроприборы не использую, а раньше, когда включала электрообогреватель с вентилятором, то если больше получаса работал, то нагревалась вилка и розетка. Что это означает?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

08.12.2016 в 21:57:02

Дождик написал: о нагревалась вилка и розетка. Что это означает?

То что в розетках плохие контакты. Нужно приводить в порядок пока не погорели.

0
Карибыч
Карибыч
Новичок

Регистрация: 23.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

09.12.2016 в 01:17:42

Микитович написал: Изготовитель пишет что это электромеханические.

Ну,как вводное 30мА мало.100-300 лучше.Потом,на группы можно и 30мА.

Дождик написал: Я в щите потрогала аккуратненько всё, что пластиковое

Не,не в щите.Коробки,которые под потолком,могут быть круглыми. И да,8кВт это значит что вводной автомат 15А,максимум 20А.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.12.2016 в 07:34:08

Карибыч написал: И да,8кВт это значит что вводной автомат 15А,максимум 20А.

Карибыч, как это? 16 А = 3,5 кВт, а 8 кВт соответствует автомату 32 или 40 А.

0

Вечный студент

Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

09.12.2016 в 09:06:01

Карибыч написал: Коробки,которые под потолком,могут быть круглыми

у меня такого нет. Видимо, коробки эти под гипсокартоном. А электрик может как-то прозвонить, каким-то прибором, где может быть проблема? Не вскрывать же гипсокартон по всему дому....

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

09.12.2016 в 09:06:39

Карибыч написал: вводной автомат 15А,максимум 20А.

вводной автомат в доме должен быть такой или в распределительном щите?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.12.2016 в 09:13:30

Дождик написал: Не вскрывать же гипсокартон по всему дому...

Очень даже запросто. Чудо-прибора не существует. Поиск подобных неисправностей - многочасовое, а иногда и многодневное копание с негарантированным результатом.

el-fi написал: Сетевики в этом деле крайне неэффективны.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

09.12.2016 в 09:16:51

el-fi написал: Сетевики в этом деле крайне неэффективны.

А есть возможность определить, кто эффективный? Не смогла найти знакомых, у кого были бы такие же проблемы и им кто-то хорошо помог.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.12.2016 в 09:43:34

Дождик, будете искать мастера - рассказывайте все, как есть. Дом такого-то года постройки. В таком-то году начались проблемы. Притухания света, замены УЗО, гипсокартон на потолке. Человек должен понять реальный масштаб проблемы, и что вы собственно от него хотите. "Поменять УЗО" и "найти/устранить причину срабатывания" может отличаться по стоимости на порядок.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

09.12.2016 в 10:43:17

el-fi написал: будете искать мастера - рассказывайте все, как есть

Конечно. Я уже несколько раз всё подробно рассказала, пока мою заявку гоняли по Мосэнергосбыту и прилегающим к нему организациям. ) Тем более, что я не хочу ограничиваться заменой УЗО, поэтому и искала специлистов для реконструкции электрощита и вообще ревизии электрики в доме, а не просто кто может заменить УЗО.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.12.2016 в 12:13:31

Дождик написал:

el-fi написал: будете искать мастера - рассказывайте все, как есть

Конечно. Я уже несколько раз всё подробно рассказала, пока мою заявку гоняли по Мосэнергосбыту и прилегающим к нему организациям. ) Тем более, что я не хочу ограничиваться заменой УЗО, поэтому и искала специлистов для реконструкции электрощита и вообще ревизии электрики в доме, а не просто кто может заменить УЗО.

Мосэнергосбыт большая контора, им ваши проблемы попросту не интересны. Ищите частника.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.