07.12.2016 в 12:58:34
Друзья! Срочно нужна помощь! Установил димеры Arlight SR1009CS на светодиодное освещение.Управление кнопками. Три ветки. Две работают нормально, а на третей свет самопроизвольно включается через некоторое время после выключения. Поменял димер. Какое то время работал нормально, но потом вылезла та же проблема. В цепи три кнопочных выключателя. Если отключить последний вместе с подводящим кабелем проблема исчезает. Замена кнопки и прозвонка кабеля ничего не дала. Что может быть?! Кто нибудь сталкивался?!
07.12.2016 в 13:15:27
Поменяйте димеры местами - посмотрите что будет. Может место проклятое :).
07.12.2016 в 13:56:08
менял. Картина та же. может наводки какие в кабеле?!)
07.12.2016 в 19:39:37
А если ветки в диммере местами поменять?
07.12.2016 в 20:36:38
На одном димере одна ветка висит и управляется тремя параллельно подключенными кнопочными выключателями. Димер моно.
07.12.2016 в 23:24:41
А у димера что за вход? Он просто на замыкание реагирует? Тогда наводки не должны влиять по идее.. Померяйте тестером напряжение на рабочих кнопках и на той что глючит - может что-то прояснится
08.12.2016 в 14:58:36
Померил, одинаковое 5V. Производитель грешит на проводку, но прозвонка на КЗ ничего не дает. Хочу попробовать дать 220. Посмотреть, что автомат скажет?) Если бы он сразу включался, тогда понятно было бы. Но он, гад, минут через пять - десять включается!!! Ощущение, что копит где то что то! А накопив зажигает. Сегодня новый димер поставил - картина та же! Уж очень хочется разобраться.
09.12.2016 в 11:55:59
кнопки с подсветкой?
09.12.2016 в 12:45:39
Без!
09.12.2016 в 14:49:14
Alex-21 написал: Без!
Alex-21, Ситуация кажется мне безвыходной.. Предлагаю освятить выключатели и диммер :). В него наверняка вселился китайский демон!
А если снять последний выключатель, но не трогать провод к нему идущий - то есть не раскоммутировать его там откуда он идет - ситуация повторяется?
09.12.2016 в 20:21:42
)))))))) Проблема блуждающая, что только не снимал, как только не подключал. Не включается только если на димере отключить управляющий кабель. Может с трансформатором что?! В порядке бреда.)