SB3 написал: Юрка, применительно к ИЕКу - да),но... зачем была эта табличка?) Где текст сопроводительный? Я вам напомню с чего вся "смута" началась) edf привел австр. нормы, где написано, если производитель не указал как согласовать УЗО по току, то надо делать выбор ном. ток УЗО больше или равен 1,45 номинального тока АВ) По предохранителям там была другая таблица и большинство производителей рисуют эти таблицы применительно к защите УЗО от к.з.
SB3,Приминительно к защите УЗО от К.З., вы глубоко убеждены что предохранитель или автомат,может заметить УЗО только от КЗ,но ни в коем случаи от перезрузки :) Те если gG 25A стоящий перед Узо 25А( фирмы АВВ) защищает его от КЗ,то что его тогда защищает от перегрузки, дайте ответ,ну правда очень хочется услышать ваше мнение