avmal написал: А вот пальцы понапрасну ломать не надо - в данном случае для внутрищитового монтажа достаточно ПуГВ 1х6,0.
Radio прав, я говорил не про моножилу, а про сечение. ПуГВ 1х10 - самое то.
avmal написал: Подойдём к этому вопросу иначе - зачем использовать 10,0 или 16,0, если вполне достаточно 6,0?
Логично делать коммутация тем же сечением, что и питающий кабель.