curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 17:33:31

serj12, avmal, Radio, Юрка, aleksandr29, megrad, bnmuyt, SB3, E_Z, Всем привет! Наконец нашел время и переделал схему с учетом ваших советов (но что-то правда оставил как было).

оригинал схемы

Заполнение щитка

оригинал щитка

Хочу получить ваши оценки по переделанной схеме, если все гуд, иду покупать. Кстати, если кому-то интересна смета: УЗО (ABB) + ВА (ABB) = 33200р. Реле напряжения (ZUBR63t) = 3300р. Щит (ABB Mistral41 48 DIN) = 5380р. итог: ~42000р. Всем большое спасибо за уделенное внимание :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2016 в 18:05:47

curs написал: что-то правда оставил как было

С какой целью?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.12.2016 в 19:44:21

curs написал: ваши оценки

хорошо что не мне его собирать :o И кстати - а зачем на балкон УЗО тип А,почему не АС ?!

0

И это пройдёт ...

curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 20:59:44

avmal написал: С какой целью?

например 2 УЗО в санузел - с целью, чтобы можно было одновременно и феном пользоваться и стирать белье не беспокоясь о ложных срабатываниях.

serj12 написал: хорошо что не мне его собирать :o

для Вас это была бы сложная задача?

serj12 написал: И кстати - а зачем на балкон УЗО тип А,почему не АС ?!

больше не меньше )

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 21:02:17

curs написал: ну например 2 УЗО в санузел - с целью, чтобы можно было одновременно и феном пользоваться и стирать белье не беспокоясь о ложных срабатываниях.

Для таких, как вы ,специально тему создали на форуме Справочник по УЗО :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.12.2016 в 21:15:13

curs написал: для Вас это была бы сложная задача?

очень.я люблю простые решения и надёжные соединения,а куча хвостов на ВДТ - не моё :o curs,за эти деньги я бы собрал на Legrand-е 1p+N и с меньшим количеством ВДТ,но счётчик,с...а,бесит... :(

0

И это пройдёт ...

curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 21:37:47

ebf написал: Для таких, как вы ,специально тему создали на форуме Справочник по УЗО :)

хорошая тема, правда сейчас я ее не осилю, успел только пробежаться там, где встречается стиральная машина. Ничего не нашел в этой теме, что могло бы указывать на ошибку в моей схеме для санузла.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 21:43:10

curs написал: что могло бы указывать на ошибку в моей схеме для санузла.

Ну хоть этот пост http://www.mastercity.ru/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=5878757#post5878757 и ответьте себе в какой из зон ванной комнаты, у вас будут розетки, схема ванны в посте

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.12.2016 в 21:45:05

curs написал: например 2 УЗО в санузел - с целью, чтобы можно было одновременно и феном пользоваться и стирать белье не беспокоясь о ложных срабатываниях.

В таком случае, зачем прицепили к этому же УЗО, ложного срабатывания которого вы боитесь, ещё и освещение и почему УЗО 10мА не предусмотрели для балкона?

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 21:51:48

serj12 написал: простые решения и надёжные соединения

моя схема разве не простая? Где в ней ненадежные соединения?

serj12 написал: куча хвостов на ВДТ

там же гребенки на ВА будут стоять, никаких куч не вижу или я Вас неправильно понял?

serj12 написал: собрал на Legrand-е 1p+N

так дороже выходит, уже пробовал считать. Кстати от ВА 1p+N решил отказаться, в пользу добавления еще одного ВДТ на 40А, на который и повесил малозначительные группы с более вероятной аварийностью, дабы не мешали другим более важным группам.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 21:52:10

curs, И 8 линий на кухню, можно расписать ,ну пять понятно варочная, духовка, посудомойка ,холодильник ,фартук ,а остальное что?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.