Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.12.2016 в 21:46:16

У племянницы в квартире обнаружилось прекрасное.

Понятно, что жить с этим нельзя и надо что-то делать. Какие пока мысли:

  • щиток врезной, поэтому взять аналог 2х12, при полной набивке будет доп. 8 модулей, как раз на доп. УЗО для ванной + вводной автомат, и еще пару двойных (может УЗМ + еще какое-то УЗО?);
  • автоматы все розеточные и кондиционерные менять на B16, освещение на В6 (жалуется что часто взрываются лампочки).

Что еще посоветуете? Модель щита опознаете? Лучше такой же брать, или подскажете более удачный аналог, совместимый по посадочному размеру.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

11.12.2016 в 21:56:07

Andrew Nik написал: Что еще посоветуете?

Снимите крышку и сделайте новое фото...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.12.2016 в 21:57:49

Andrew Nik написал: Понятно, что жить с этим нельзя.

И что конкретно мешает с этим жить?

Andrew Nik написал: щиток врезной, поэтому взять аналог 2х12, при полной набивке будет доп. 8 модулей

Это и есть 2х12, зачем вам аналог брать?

0
ColonelTY
ColonelTY
Новичок

Регистрация: 24.02.2014

Москва

Сообщений: 41

11.12.2016 в 22:09:39

Andrew Nik написал: Понятно, что жить с этим нельзя и надо что-то делать.

У меня такое же и живу, а что не так то?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.12.2016 в 22:14:56

Andrew Nik написал: надо что-то делать.

меня бойлер заинтересовал - там 32 А автомат,там проточник или обычный бойлер ? Снять пластрон и сфотографировать без него. Замерить размер ниши и посмотреть на возможность расширить её если потребуется.

Andrew Nik написал: Модель щита опознаете ?

да бог его знает - по этим фото что-то опознать ...

Andrew Nik написал: Что еще посоветуете?

посмотреть сечение вводного кабеля и вводной автомат на квартиру

Andrew Nik написал: жалуется что часто взрываются лампочки

какие - обычные или ?

0

И это пройдёт ...

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.12.2016 в 22:18:36

Andrew Nik написал: освещение на В6 (жалуется что часто взрываются лампочки).

Лампочки взрываются не от номинала автомата...

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.12.2016 в 22:21:59

ColonelTY написал:

Andrew Nik написал: Понятно, что жить с этим нельзя и надо что-то делать.

У меня такое же и живу, а что не так то?

ColonelTY,

Так и живете, с автоматами С16 на освещении и С25 на розетках?

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.12.2016 в 22:22:44

Alex___dr написал:

Andrew Nik написал: освещение на В6 (жалуется что часто взрываются лампочки).

Лампочки взрываются не от номинала автомата...

Alex___dr,

Если дуга возникнет, то В6 отключится, а вот при С16 скорее всего лампа рванет.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.12.2016 в 22:23:37

Юрий-Электр написал:

Andrew Nik написал: Что еще посоветуете?

Снимите крышку и сделайте новое фото...

Юрий-Электр, Это не я фотографировал. Сниму, конечно, когда доеду. Боюсь даже заглядывать внутрь, примерно понятно что там может быть.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.12.2016 в 22:24:17

Radio написал:

Andrew Nik написал: Понятно, что жить с этим нельзя.

И что конкретно мешает с этим жить?

Radio,

Если вы этого не понимаете, то вопрос явно не к вам.

Radio написал:

Andrew Nik написал: щиток врезной, поэтому взять аналог 2х12, при полной набивке будет доп. 8 модулей

Это и есть 2х12, зачем вам аналог брать?

Radio,

Затем чтобы дома собрать спокойно новый щиток, потом приехать и заменить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.12.2016 в 22:29:54

Andrew Nik написал: Если дуга возникнет, то В6 отключится, а вот при С16 скорее всего лампа рванет.

Лучше, что бы дуга не возникала... А то к щитку придётся идти в темноте... Или с фонарём в кармане ходить...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.