Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.12.2016 в 22:32:30

Alex___dr написал: Лучше, что бы дуга не возникала

Это понятно что лучше быть богатым и здоровым... Но как сделать чтобы при перегорании спирали дуга гарантированно не возникала? И если уж она возникла - пусть лучше выбьет автомат, чем взорвется лампа в люстре.

0
ColonelTY
ColonelTY
Новичок

Регистрация: 24.02.2014

Москва

Сообщений: 41

11.12.2016 в 22:33:08

Andrew Nik написал: Так и живете, с автоматами С16 на освещении и С25 на розетках?

Я родился в то время, когда на входе в квартиру стояло две пробки, а высшим шиком считалось вкрутить пробки с кнопками. Чем вы хотите меня удивить то?

Ну стоят автоматы 16 на розетки и свет на 10, что то еще там стоит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.12.2016 в 22:40:06

Andrew Nik написал: Но как сделать чтобы при перегорании спирали дуга гарантированно не возникала?

Покупать нормальные (с предохранителем...) лампочки...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22219

11.12.2016 в 22:45:46

Вот никто не потрудился внимательно посмотреть на номиналы автоматов и подписи под ними, чтобы понять ужас ТС , который к тому же является известным перфекционистом . Andrew Nik Автоматы на кондеры безусловно менять на двух полюсные . Стиралку на отдельный дифф С16 10мА. АВ 25А на стиралку ставился наверное из соображений чтобы и фен воткнуть ? Что там за бойлер требующий 32А ? Может проточник? И не вижу особой необходимости ставить на розеточные группы В16 , можно использовать С16 с групп освещения .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22219

11.12.2016 в 22:48:46

ColonelTY написал:

Andrew Nik написал: Так и живете, с автоматами С16 на освещении и С25 на розетках?

Я родился в то время, когда на входе в квартиру стояло две пробки, а высшим шиком считалось вкрутить пробки с кнопками. Чем вы хотите меня удивить то?

Ну стоят автоматы 16 на розетки и свет на 10, что то еще там стоит.

ColonelTY, Лично вас никто ничем удивлять не собирался .

0

Да, ни фига.

Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.12.2016 в 22:50:57

dokar написал: Автоматы на кондеры безусловно менять на двух полюсные .

Из каких соображений?

dokar написал: Стиралку на отдельный дифф С16 10мА.

Согласен. Если конечно отдельная линия на ванную идет... в чем я пока не уверен.

dokar написал: И не вижу особой необходимости ставить на розеточные группы В16 , можно использовать С16 с групп освещения .

Ну сколько сэкономишь на нескольких автоматах? Это ж даже не УЗО. А с новыми все сильно упрощается - качественный монтаж щитка дома, приезд на объект и полная замена щитка.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22219

11.12.2016 в 22:53:52

Andrew Nik, Заметил три группы теплого пола , это так ? На них крайне желательно так же 2Р автоматы.

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.12.2016 в 23:08:36

Andrew Nik написал: Затем чтобы дома собрать спокойно новый щиток, потом приехать и заменить.

это можно сделать прямо на месте ничуть не хуже, даже более спокойно и качественно.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.12.2016 в 23:11:24

Там хвостов поди нету, чтобы к загодя собранному подключать.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

11.12.2016 в 23:12:29

el-fi написал: Там хвостов поди нету, чтобы к загодя собранному подключать.

Скорее всего придется наращивать опрессовкой.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.12.2016 в 23:15:57

serj12 написал: да бог его знает - по этим фото что-то опознать ...

Legrand Practibox

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.