alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.12.2016 в 21:41:58

megrad написал: Я весь в внимании.

web-rr попросил написать, в каком нормативном документе есть требование применять гофру в данном случае, имея в виду, что такого требования нет, можно прокладывать кабель без гофры. Вот я и говорю о том, что хуже нельзя (например, отдельными неизолированными жилами), а лучше можно (дополнив кабель гофрой).

megrad написал: С кем?

Ну, это ваше дело. Не со мной - уж точно. А требовать от меня, чтобы я нашел вам, с кем расслабиться - это наглость просто с вашей стороны :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2016 в 05:18:21

alx220 написал: Не со мной - уж точно.

:cool:

alx220 написал: это наглость просто с вашей стороны

Обраточка.

alx220 написал: есть требование применять гофру в данном случае, имея в виду, что такого требования нет,

Да Вы что? ПУЭ. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за не проходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

14.12.2016 в 10:10:20

alx220 написал: гофру я бы рекомендовал применять для доп. защиты от распространения огня в случае КЗ

:eek:

0

Вечный студент

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.12.2016 в 09:12:13

MrGalaxy написал:

alx220 написал: гофру я бы рекомендовал применять для доп. защиты от распространения огня в случае КЗ

:eek:

А чего ж не стальную водопроводную трубу?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

16.12.2016 в 13:11:20

volchenok написал:

MrGalaxy написал:

alx220 написал: гофру я бы рекомендовал применять для доп. защиты от распространения огня в случае КЗ

:eek:

А чего ж не стальную водопроводную трубу?

volchenok, это Вы к чему?

0

Вечный студент

Витальян
Витальян
Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

18.12.2016 в 22:17:21

Подскажите (я тут все ломаюсь на счет реле напруги))) если я поставлю при вводе три отдельных реле и допустим одну фазу отрубит как поведет себя трехфазное подключение (плита, бойлер)? Могу ли я запитать с трехфазного узо однофазный автомат?

0
Витальян
Витальян
Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

18.12.2016 в 22:23:25

alx220 написал: По щитку.

  • Вводной кабель точно 5х4? Обычно сейчас кидают 10мм2, даже если три фазы.
  • На ввод лучше 4-х полюсный АВ поставить.
  • Розетки кухня - ставьте диф 16А
  • На варочную и обогреватель при трех фазах достаточно 16А
  • Духовой шкаф однофазным сделайте.
  • В нижнем ряду однополюсник 16А - куда?
  • Кондеров и теплого пола не будет?

alx220, Вводной точно 5х4 Объясните пожалуйста зачем 4-х полюсный? 16А разве хватит? Например микруха включена и чайник уже около 5 квт получается В нижнем ряду просто как резерв на случай выбивания например стиралки дифа переброшу на обычный Теплого пола точно нет, а вот под кондей как раз местечко освободится заместо трех полюсного на духовой шкаф. на два кондея (может и три) отдельно ставить на каждый или можно на один и какой автомат?

0
Витальян
Витальян
Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

18.12.2016 в 22:28:32

А сталкивался кто-либо или может знает случай, просто вот интересно, допустим я покупаю посудомойку и она у меня вырубает диф. Проверил на разных розетках и точно уверен что именно в ней проблема. Это гарантия, что вообще предъявлять продавцу? И не пошлют ли они меня мол подключение производилось не специализированной организацией?

И вот интересно. Взял БУ стиралку (халява поэтому без претензий)) и она у меня гасит диф при включении сушки. Реально самому найти причину и критично ли это?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2016 в 10:41:25

Витальян написал: И не пошлют ли они меня мол подключение производилось не специализированной организацией?

Проведите электрозамеры.

Витальян написал: Реально самому найти причину и критично ли это?

Обычно ТЭН прогорает. Самое неудачное - двигатель вредничает. Критично, если во время работы СМ её кто нибудь коснётся. А там как фишка ляжет...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.12.2016 в 19:25:43

megrad написал: Да Вы что? ПУЭ. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за не проходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей

И вот учитывая написанное, как вы на практике прокладываете кабели за натяжными потолками?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2016 в 19:35:11

alx220, если заказчик хочет почти правильно, то в гофре(особенно в гос учреждениях), если хочет эконом (по бетону) прокладываю на дюбель хомутах без всякой гофры.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу