Аватар пользователя
JimmDechamp

Местный

Регистрация: 13.12.2016

Москва

Сообщений: 4

13.12.2016 в 12:40:02

#5869343

Помогите в решении вопроса , есть 2 вводных щита на 2 помещения, будет использоваться один для ввода, второй необходимо замуфтить (заглушить) , подскажите какими муфтами это всё делать, и как это должно происходить и с какими пометками в проекте. Заранее спасибо коллеги.

Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.12.2016 в 13:55:55

#5869431

Тема перенесена в Электрику.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 15:52:13

#5869576

JimmDechamp, второй ввод под напряжением? Как запитан и откуда идёт? Фото плиз. Если просто заходит в щит и ни куда не подключён, обжать термоусадкой или заизолировать изолентой. Но я бы оставил, поставить АВ в бокс и запломбировать. Лишних вводов не бывает.

JimmDechamp написал: и как это должно происходить и с какими пометками в проекте.

Вам это сдать надо? Как вариант написать резервный кабель.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
JimmDechamp

Местный

Регистрация: 13.12.2016

Москва

Сообщений: 4

13.12.2016 в 16:48:35

#5869667

megrad,

megrad написал: Вам это сдать надо? Как вариант написать резервный кабель.

Да второй ввод нужно замуфтить, т.к. нет возможности оставить , это будет торговый зал

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 16:53:07

#5869673

JimmDechamp написал: Да второй ввод нужно замуфтить, т.к. нет возможности оставить , это будет торговый зал

А чем изолентам ПВХ не нравится? Самый простой способ. Как заведён кабель (в трубе, в полу, из подвала)?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.12.2016 в 17:02:50

#5869690

megrad написал:

JimmDechamp написал: Да второй ввод нужно замуфтить, т.к. нет возможности оставить , это будет торговый зал

А чем изолентам ПВХ не нравится? Самый простой способ. Как заведён кабель (в трубе, в полу, из подвала)?

megrad, Допустимо ли просто термоусадочную капу одеть или надо каждую жилу изолировать предварительно отдельно ?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 17:11:44

#5869704

dokar, если кабель подключён, то лучше изолировать каждую жилу. Если просто проложен без подключения, то можно просто полиэтиленом заглушить и изолентой замотать. Термоусадка вообще идеально.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.12.2016 в 17:14:55

#5869709

megrad написал: dokar, если кабель подключён, то лучше изолировать каждую жилу. Если просто проложен без подключения, то можно просто полиэтиленом заглушить и изолентой замотать. Термоусадка вообще идеально.

megrad, А как насчет правила " Какая электроустановка называется действующей" ? Или неподключенный кабель не входит в её состав ?

Аватар пользователя
JimmDechamp

Местный

Регистрация: 13.12.2016

Москва

Сообщений: 4

13.12.2016 в 18:45:30

#5869848

dokar написал:

megrad написал:

JimmDechamp написал: Да второй ввод нужно замуфтить, т.к. нет возможности оставить , это будет торговый зал

А чем изолентам ПВХ не нравится? Самый простой способ. Как заведён кабель (в трубе, в полу, из подвала)?

megrad, Допустимо ли просто термоусадочную капу одеть или надо каждую жилу изолировать предварительно отдельно ?

dokar, я наверное изначально выразился не так, извиняюсь, есть Вводной щит 1ЩР-АР-032 запитан кабелем ППГ нг-HF 5х10 длиной 74 м от 1ШП1-1 с автоматического выключателя QF17 типа МССВ 3х50 А. В вводном щите установлен рубильник типа INS 3х63 А и прямоточный счетчик Меркурий 234 ART-02Р, далее мы от него питаемся .... а есть Вводной щит 1ЩР-АР-031 запитан кабелем ППГ нг-HF 5х16 длиной 70 м от 1ШП1-1 с автоматического выключателя QF16 типа МССВ 3х80 А. В вводном щите установлен рубильник типа INS 3х80 А и прямоточный счетчик Меркурий 234 ART-02Р он нам не потребуется, но и оставлять его нельзя на том же месте , т. к. он будет находиться в торговом зале , нужно его заглушить муфтами, вот какими и как это делается ... не знаю ... в чем раскаиваюсь ))

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 19:04:41

#5869868

JimmDechamp, очередной партизан. Второй кабель демонтировать реально? Ещё раз как он проложен (в трубах, в лотках, на тросе).

dokar написал: А как насчет правила " Какая электроустановка называется действующей" ?

До не давнего сообщения был только кабель. Я поэтому и задавал вопрос в каком состоянии кабель. Хотя кабель ведь где то запитан. Производится либо демонтаж кабеля, при невозможности демонтажа производится отключение с обеих сторон, причём жилы в идеале закоротить между собой, и кабель укладывается в лоток или кабель канал. Либо укладывается в ВРУ (ШР,ЩС,ШС) так чтобы на него не возможно было подать напряжения ни при каких условиях. Жилы закорачиваются и изолируются.

JimmDechamp написал: нужно его заглушить муфтами

Просто отключите и похороните. Возьмите болгарку или ножовку по металлу и обрежьте с обеих сторон, так что бы его не было видно. Концы за изолируйте. Предварительно отключив от питания.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.12.2016 в 19:38:29

#5869926

megrad, С закорочеными концами наверное достаточно и одной капы сверху, если кабель сохраняем. .Спасибо.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 19:42:02

#5869931

dokar, всё по месту смотреть надо. В идеале демонтировать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу