Аватар пользователя
balian

Местный

Регистрация: 13.12.2016

Москва

Сообщений: 3

13.12.2016 в 12:55:52

Подскажите, пожалуйста. По недосмотру и собственной глупости имеется штроба в несущей колонне. Глубина где-то 6 см, длина метр с чем-то, срезана арматура. Толщина колонны 20 см. Монолитный дом, этаж 8 из 10.

Что теперь с этим можно сделать? Сварить арматуру и залить расширяющимся цементом? Заранее спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19436

13.12.2016 в 14:25:31

там если наваривать, то внахлест с заходом на 5см те же сечением арматуры. цемент не обязательно расширяющийся, главное чтобы сам цемент в растворе был...

0
Аватар пользователя
balian

Местный

Регистрация: 13.12.2016

Москва

Сообщений: 3

13.12.2016 в 15:36:15

sanya1965, спасибо. а еще есть варианты какие-нибудь?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19436

14.12.2016 в 12:39:21

balian написал: sanya1965, спасибо. а еще есть варианты какие-нибудь?

наверняка есть... но по куску фото колонны, без понятия проекта и сбора нагрузок на эту колонну, ничего категорически утверждать нельзя... приглашайте инженера на осмотр, посчитают, посоветуют... но вряд ли дешево отделаетесь...

0
Аватар пользователя
LexxLexx

Местный

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 203

14.12.2016 в 13:17:08

Самый бюджетный вариант вам уже посоветовали. Арматура в колонне работает на растяжение - варить её надо внахлёст это однозначно. А штробу залейте бетоном. Или можете попробовать это эпоксидной смолой залить

0
Аватар пользователя
balian

Местный

Регистрация: 13.12.2016

Москва

Сообщений: 3

14.12.2016 в 22:15:45

sanya1965 написал: цемент не обязательно расширяющийся, главное чтобы сам цемент в растворе был...

LexxLexx написал: А штробу залейте бетоном

Вроде бы все ясно, кроме одного - почему можно просто обычным бетоном, не обязательно расширяющимся? Ведь будет усадка?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19436

15.12.2016 в 12:39:55

balian написал: Вроде бы все ясно, кроме одного - почему можно просто обычным бетоном, не обязательно расширяющимся? Ведь будет усадка?

потому что бетон не станет частью монолита.... как ни старайтесь... он будет заплаткой поверху.... и по сути его задача -защита от проникновения влаги к несущей арматуре...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу