AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.12.2016 в 10:33:28

ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (УТВ. ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ РФ 17.04.97) По состоянию на 23 января 2008 года

Утверждаю Начальник Главгосэнергонадзора России Б.П.ВАРНАВСКИЙ 17 апреля 1997 года

Согласовано Начальник отдела стандартизации и сертификации информационных технологий, продукции электротехники и приборостроения Госстандарта России В.Г.ГУБЕНКО 16 апреля 1997 года 1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с п. 1.7.42 ПУЭ установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Пример реализации приведен на рис. 3

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.12.2016 в 11:13:57

ГОСТ IEC 62423-2013 Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

5.1 Устройства защитного отключения типа F

Устройство защитного отключения, которое гарантирует срабатывание как устройство типа А в соответствии с требованиями IEC 61008-1 и IEC 61009-1 и дополнительно срабатывает:

  • при составном дифференциальном токе, приложенном внезапно или постепенно возрастающем между фазой и нейтралью или фазами и средним заземленным проводником (см. 8.1);

  • при дифференциальном пульсирующем постоянном токе, наложенном на сглаженный постоянный ток 0,01 А (см. 8.3.3).

Установленный дифференциальный ток может появляться внезапно или нарастать постепенно.

5.2 Устройства защитного отключения типа В

5.2.1 Основные положения

Устройство защитного отключения, которое гарантирует срабатывание как устройство типа F и дополнительно срабатывает:

  • при дифференциальном синусоидальном переменном токе частоты до 1000 Гц (см. 8.2.1.1;

• при дифференциальном синусоидальном переменном токе, наложенном на сглаженный постоянный ток величиной 0.4 значения номинального дифференциального тока Idn (см. 8.2.1.2);

  • при дифференциальном пульсирующем постоянном токе, наложенном на сглаженный постоянный ток величиной 0,4 значения номинального дифференциального тока Idn или 10 мА, применяется большее значение.

  • при дифференциальном пульсирующем постоянном токе, являющемся результатом выпрямления тока, например двухполупериодными мостами, включенными между фазами для двух-, трех- и четырехполюсного оборудования (см. 8.2.1.4). при трехфазном соединении звездой или при шестиэлементном мостовом соединении для трех- и четырехполюсных аппаратов (см. 8.2.1.5);

  • при дифференциальном сглаженном постоянном токе (см. 8.2.1.6).

Примечание — В Нидерландах данный тип имеет иные характеристики

Срабатывание выше установленного дифференциального тока может быть при внезапном появлении или постепенном нарастании тока.

Зы. Остальные особенности см. в источнике.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.12.2016 в 14:57:26

Нормы и минимальные требования, для жилых помещений, по использованию и защите УЗО ,NF C15-100 А5 ( 2016 год)

Choix des dispositifs différentiels Art. 10.1.4.7.3.2 La définition du nombre, du type et du courant assigné des DDR 30 mA doit respecter les règles ci-dessous :

  • 2 DDR au minimum doivent être installés,
  • les circuits alimentant les appareils ci-dessous doivent être protégés par un DDR de type A (1) : --- la cuisinière ou plaque de cuisson --- le lave linge --- la solution d'Infrastructure de Recharge pour Véhicule Eléctrique (IRVE). Les autres circuits doivent être protégés par un DDR de type A(1) ou AC,
  • 8 circuits au maximum sont placés sous un même DDR
  • le courant assigné est défini soit : --- par l'aval : l'In du DDR est supérieur ou égal à la somme de 1x l'In des disjoncteurs alimentant le chauffage direct, l'IRVE et l'ECS + 0,5 l'In des disjoncteurs alimentant les autres usages, placés en aval de ce DDR --- par l'amont : l'In du DDR est supérieur ou égal à l'In de l'AGCP
  • Les circuits prises de courant ainsi que les circuits d'éclairage doivent être répartis sous au moins deux DDR.

(1) Certaines applications alimentées par un redresseur triphasé peuvent necessiter un DDR de type B.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

16.12.2016 в 16:34:16

Владимир Гуревич. Статья "Ложные срабатывания УЗО: кто виноват и что делать?".

В статье проанализированы причины ложных срабатываний устройств защитного отключения (УЗО) и описаны меры, необходимые для предотвращения таких срабатываний.

Распределенные емкости относительно земли кабелей, емкости между обмотками трансформаторов и двигателей относительно заземленных корпусов, емкости многочисленных фильтров, установленных в цепях питания практически всех видов электронной аппаратуры — все это пути утечки на землю тока.

Качество электроэнергии в бытовых и промышленных электросетях имеет тенденцию постоянного ухудшения в связи с расширяющимся применением нелинейных нагрузок, таких как мощные регуляторы напряжения, преобразователи частоты, агрегаты бесперебойного питания, осветительные установки со светодиодами, компьютеры, серверы, контроллеры и другие маломощные электронные устройства с импульсными источниками питания, потребляющие из сети несинусоидальный ток. Такой искаженный ток, содержащий в своем составе большое количество высокочастотных гармоник, будет протекать и через УЗО. Как показано в исследованиях [5–10], искаженный ток, протекающий через УЗО электромеханического типа, существенно изменяет его порог срабатывания. Влияние высокочастотных гармоник на состояние магнитопровода внутреннего трансформатора тока УЗО и на его другие элементы достаточно сложно и неоднозначно. В некоторых случаях можно говорить об опасности несрабатывания УЗО, а в некоторых — о снижении порога срабатывания, то есть об увеличении вероятности ложных срабатываний. Но высокочастотные гармоники не только изменяют порог срабатывания УЗО, но и увеличивают общий «фоновый» ток утечки через емкости сети и потребителей.

Помимо гармоник, электрические сети жилых зданий и особенно сети промышленных предприятий постоянно подвергаются воздействию атмосферных и коммутационных импульсных перенапряжений. Эти перенапряжения «срезаются» различного рода защитными элементами: газовыми разрядниками, нелинейными сопротивлениями (варисторами), специальными нелинейными полупроводниковыми элементами. Такие защитные элементы устанавливаются и непосредственно в сетях, в виде отдельных конструкций, а также имеются в составе внутренних источников питания всех современных электронных устройств. Короткие (доли миллисекунды) импульсы значительного по величине тока (сотни ампер), возникающие при срабатывании таких устройств защиты от перенапряжений, протекают между фазой и землей или между нулем и землей. В любом случае они являются теми самыми дифференциальными токами, на которые должны реагировать УЗО.

Внутренние источники электропитания электронной аппаратуры [16] содержат, как правило, сетевые фильтры на входе, основными элементами которых являются конденсаторы, включенные между фазными напряжениями и землей, а также между нулевым проводом и землей. Эти конденсаторы обуславливают в момент включения появление броска тока между фазой и землей, на который должно реагировать УЗО. Кроме того, импульсные источники питания (а это основной вид источников питания для всех современных электронных устройств) потребляют при работе ток из сети толчками [16]. Крест-фактор, то есть отношение амплитуды к действующему значению тока, потребляемого таким источником, составляет 3, тогда как для обычного синусоидального сигнала — 1,41, что создает дополнительную нагрузку на УЗО.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.12.2016 в 19:01:12

Общие правила установки УЗО NF C15-100 A5 2016г

Règles générales Art. 10.1.4.7.3.1 Tous les circuits terminaux de l’installation doivent être protégés par un Dispositif Différentiel à courant résiduel Résiduel (DDR) assigné au plus égal à 30 mA à l’exception :

  • de ceux alimentés par un transformateur de séparation.
  • du circuit du parafoudre installé à l’origine de l’installation (ce circuit devant être protégé par 1 DDR de type S satisfaisant à l’essai 5 kA pour une onde de courant 8/20 μs). Dans le cas d’un circuit de distribution, le(s) DDR 30 mA sont placé(s) :
  • à l’origine de ce circuit
  • ou au niveau du tableau divisionnaire. En fonction de la continuité d’installation souhaitée pour chaque application, la protection par DDR 30 mA peut être :
  • soit divisionnaire pour un groupe de circuits,
  • soit individuelle pour un circuit spécialisé ou non (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc…). Circuits extérieurs La protection des circuits extérieurs alimentant des installations non fixées au bâtiment doit être distincte de celle des circuits intérieurs. Pour les ascenseurs des locaux d'habitation : la protection par DDR 30 mA n’est à considérer que sur les circuits d’éclairage et de prises de courant du local machine, du local poulie, de la gaine et de la cuvette. Chauffage Dans le cas du chauffage :
  • avec des appareils électriques avec fil pilote,l’ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé par zone de pilotage en aval d’un même DDR 30 mA,
  • avec des planchers chauffants (PRE), la protection doit être assurée par un DDR 30 mA et prévue pour une puissance assignée des éléments chauffants au plus égale à : - 13 kW (400 V),
  • 7,5 kW (230 V).
0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.12.2016 в 19:41:48

Siemens ET B1 T · 2007. В любом случае при использовании УЗО следует подключить заземленный защитный провод к открытым проводящим частям электроустановки и оборудования. При этом протекание тока через человека может произойти только при наличии двух неисправностей или при непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

16.12.2016 в 23:33:20

ebf, прикладывайте перевод - соблюдайте Правила.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.12.2016 в 00:43:42

Общие правила Ст. 10.1.4.7.3.1 Все конечные схемы завода должны быть защищена дифференциальным устройством остаточного тока. Остаточная (DDR) присваивается не более 30 мА за исключением:

  • Из тех, кто питается от разделительного трансформатора.
  • Схема разрядник устанавливается в начале установка (эта схема будет защищена DDR 1 S-типа прохождения теста для волны 5 кА тока 8/20 мкс). В случае канала распределения (ов) 30 мА УЗО помещаются (ы):
  • Источником этой схемы
  • Или на распределительном щитке. В зависимости от требуемой непрерывности установки для каждая защита приложения 30 мА УЗО может быть:
  • Либо дивизионной группы каналов,
  • Либо индивидуально для отдельной электрической цепи или нет (Стиральная машина, посудомоечная машина, сушилка для белья, и т.д ...). внешние цепи Защита внешних цепей поставок не фиксировано к зданию должны быть отдельные помещения что из внутренних цепей. Для лифтов жилых помещений: Защита от 30 мА УЗО следует рассматривать как цепей освещения и розеток местных машина местный шкив, оболочки и чаши. отопление В случае нагрева:
  • С помощью электрических приборов с пилотным проводом, все отопительные контуры, в том числе пилотного провода размещенных ниже по течению области управления того же DDR 30 мА
  • С подогревом полов (PRE), защита должна быть обеспечена 30 мА УЗО и запланирован на номинальная мощность нагревательных элементов превышать: - 13 кВт (400 В) - 7,5 кВт (230 В).
0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

18.12.2016 в 21:52:35

АББ. "Справочник по электрооборудованию. Устройства защиты и управления. Электрические устройства." Шестое издание 2014. Артикул 9CND00000000679.

Аналогичное издание АББ: "Учебное пособие по электроустановкам". 2007. Артикул ADVLOC0204MAN06BRU.

Справочник предназначен:

  • для специалистов проектных, электромонтажных и эксплуатационных организаций,
  • для специалистов компаний - дистрибьюторов электрооборудования.

Справочник может быть рекомендован в качестве учебного пособия для студентов высших и средних учебных заведений.

4.1 Основные положения: воздействие тока на человека Опасность для человека вследствие контакта с частями, находящимися под напряжением, возникает из-за протекания тока через человеческое тело. Возможны следующие последствия:

  • судороги: мускулы под влиянием протекающего тока непроизвольно сокращаются, не позволяя отпустить удерживаемую проводящую часть. Примечание: очень высокие токи, как правило, не вызывают мышечных судорог, при протекании по телу таких токов мышечное сокращение настолько длительно, что непроизвольная судорога обычно отбрасывает человека от проводящей части.
  • остановка дыхания: если ток проходит через мышцы, контролирующие легкие, непроизвольное сокращение этих мышц изменяет нормальный процесс дыхания, и человек может умереть от удушья или пострадать от последствий асфиксии.
  • фибрилляция желудочков сердца: наиболее опасное воздействие тока из-за наложения внешних токов на физиологические, которые, провоцируя неконтролируемые сокращения, приводят к сбою кардиоцикла. Данная аномалия может стать явлением необратимым, так как сохраняется даже после прекращения воздействия тока.
  • ожоги: как результат нагрева, возникающего (из-за эффекта Джоуля) вследствие тока, протекающего через человеческое тело.

Стандарт МЭК 60479-1 «Воздействие тока на человека и живые организмы» является описанием воздействия тока, проходящего через человеческое тело, и предназначен для применения при определении требований электробезопасности. Этот Стандарт определяет на время-токовой характеристике четыре зоны, с которыми соотносятся физиологические воздействия переменного тока (15÷100 Гц), проходящего через человеческое тело.

4.7 Аппараты дифференциального тока Общие сведения об аппаратах дифференциального тока Принцип действия расцепителя дифференциального тока – обнаружение тока замыкания на землю посредством тороидального трансформатора, которым контролируются все находящиеся под напряжением проводники, включая нейтраль, если она не сосредоточена.

При отсутствии замыкания на землю векторная сумма токов IΔ равна нулю; при наличии замыкания на землю, если значение IΔ превышает номинальный дифференциальный рабочий ток IΔn, цепь вторичной обмотки тороида посылает сигнал отключающей катушке, вызывая срабатывание автоматического выключателя. Первая классификация аппаратов дифференциального тока может быть сделана в соответствии с типом аварийного тока повреждения, на который они реагируют:

  • тип АС: срабатывание обеспечено для дифференциальных синусоидальных переменных токов, возникших внезапно или медленно нарастающих;
  • тип А: срабатывание обеспечено для дифференциальных синусоидальных переменных токов и дифференциальных пульсирующих постоянных токов, возникших внезапно или медленно нарастающих;
  • тип В: срабатывание обеспечено для дифференциальных постоянных токов, дифференциальных синусоидальных переменных токов и дифференциальных пульсирующих постоянных токов, возникших внезапно или медленно нарастающих.

Другая классификация относится к рабочей выдержке времени:

  • тип без выдержки;
  • временная выдержка S-типа.
0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.12.2016 в 00:49:40

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (действующая редакция, 2016) Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений п.4 Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.12.2016 в 13:17:47

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 (выпущен как стандарт предприятия ОАО «ТАТЭМ», не согласован с Ростехнадзором) О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства

При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:

  1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу