Кто еще не убедился на собственном печальном опыте, что попутная система также требует балансировки, может сделать попутку без балансировки, и получить на средних радиаторах опрокинувшуюся циркуляцию (негреющие радиаторы).
Выложу еще раз пьезометр попутной системы, объясняющий, почему "опрокидывается" циркуляция в попутке при зауженных диаметрах магистралей и при отсутствии балансировочных вентилей на ОП.

Кому интересно более подробно прочесть о недостатках попутки, могут найти поиском статью по ключу "Попутная или встречная (тупиковая) двухтрубная система отопления? Какую схему двухтрубной системы отопления выбрать, "попутную" или "встречную" (тупиковую)? Мифы и легенды о "попутной" системе"
Описываются такие мифы и заблуждения про попутную систему:
-
Попутную систему не требуется балансировать. И в ней на ОП (отопительном приборе) не требуется установка балансировочных клапанов.
-
Гидросопротивление циркуляционных колец в попутной системе одинаковое.
-
В попутной системе длину и диаметр трубопроводов можно сделать меньше, чем во "встречной" (тупиковой) системе.