Обнаружил на стяжке плавные ямки и бугорки размером от 10х10 см до 100х100 см. При прикладывании правила 2м зазор в этих местах больше 2мм: местами 3, иногда 4. Таких мест 7-10 шт на 50 м2 стяжки, если не больше. В паре мест есть плавные отклонения от горизонта почти в 1 см. Бригада отделочников, которые собираются укладывать финишное покрытие, говорят, что это не соответствует СНиП, по которому делалась стяжка и предлагают исправить за счет подрядчика. Подрядчик с этим согласен, но готов только локально зашпаклевать ямы мелкозернистой наливайкой, бугры стесать. Отделочники опасаются, что налитая локально в ямы наливайка может отлететь со временем и что где-то могут еще оказаться ямы, которые подрядчик при исправлении не заметит и поэтому рекомендуют пролить всю площадь тонким слоем наливайки и больше не возвращаться к вопросу.
Правы ли отделочники?