Нда... выходит лучше всетаки купить ИБП чем Apc табилизатор и проверить на практике чего будет с котлом... :-)

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

21.01.2007 в 23:55:28

И всетаки вот есть стаб от АРС, есть стабы от Lidera, есть ИБП всяких марок, что будет наиболее подходящим по соотношению цена/качество/необходимость в моем случае, сети у нас вроде ремонтировали недавно, подстанции новые поставили, трансы, скачков замечено не было сильных, а вот проседает частенько, бывает выключают, что до ремонта, что после, много электроприборов уже 5-7 лет работают, типа стиралка, посудомойка, бойлера, комп и т.п. и ничего тфу-тфу, просто не хочется переплачивать за то, что в общемто и не надо???

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.01.2007 в 09:31:34

Emperor написал : просто не хочется переплачивать за то, что в общемто и не надо???

Такая же проблема - все-таки лучше генератор. Допустим, отключили питание неизвестно насколько. ИБП даст возможность протянуть еще минут 30-60. А потом? В реальности , если нет питания более 2-3 часов и температура в системе отопления начинает падать, завожу генератор на пару часов, протапливаю на максимум, и так несколько раз (генератор 8кВт жрет многовато).
Если просадки напряжения постоянные, нужен стаб, есть настенный вариант Штиль.
Если нужна защита от забросов напряжения - ЗАС на 5 - 8 кВт на вводе.

0
Set
Set
Местный

Регистрация: 23.12.2006

Ярославль

Сообщений: 117

22.01.2007 в 12:40:54

ppkvin написал : Если нужна защита от забросов напряжения - ЗАС на 5 - 8 кВт на вводе.

Кстати интересует практика применения. Были случаи когда он защитил Вашу аппаратуру, а у других она пострадала? А то на их сайте больно много маркетинга. Сейчас любой удлинитель, судя по рекламе, обладает защитой от бросков напряжения.:)

ppkvin написал : Если просадки напряжения постоянные, нужен стаб, есть настенный вариант Штиль.

Поможет, пока их мало среди, потребителей подстанции. Если станет много, ситуация вернется к исходной. Чудес не бывает. imho проще всем поселком скинуться на новую подстанцию, чем каждому покупать себе "штиль". Точнее так, надо анализировать причины просадки. Если это разовые просадки, кто то что то варил, то "штиль" поможет. Если у подстанции мощи маловато, тут надо задумываться о замене подстанции.

ppkvin написал : падать, завожу генератор на пару часов, протапливаю на максимум, и так несколько раз (генератор 8кВт жрет многовато).

А генератору не поплохеет, если его под малой нагрузкой гонять. 8кВт наверное дизель, а они любят нагрузку близкую к номинальной.

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

22.01.2007 в 14:58:14

ppkvin написал : Такая же проблема - все-таки лучше генератор.

Это конечно, я уже писал, но также и говорил что на данном этапе он без необходимости да и в бюджете средств на него пока тож нет, вот когда жить будем тогда.... а пока...

ppkvin написал : Если просадки напряжения постоянные, нужен стаб, есть настенный вариант Штиль.

Так вот мне и интересно зачем ставить Штиль или Лидер, в чем их преимущество перед обычными компутерными ИБП среднего звена???

ppkvin написал : Если нужна защита от забросов напряжения - ЗАС на 5 - 8 кВт на вводе.

А этот как я понял ничего не исправляет, а тока решает комутировать или нет, ну и типа особо хорош где заскоки бывают частые и высокие, так?

Set написал : Чудес не бывает. imho проще всем поселком скинуться на новую подстанцию, чем каждому покупать себе "штиль". Точнее так, надо анализировать причины просадки. Если это разовые просадки, кто то что то варил, то "штиль" поможет. Если у подстанции мощи маловато, тут надо задумываться о замене подстанции.

Причины не известны, пока скорее, что все варят чегото, причем и справа и слева и сзади, а о подстанции лучше не думать, уже газ и телефон делали, ну их всех в баню - смета одна, а в конце еще стокаж выползает...

0
Set
Set
Местный

Регистрация: 23.12.2006

Ярославль

Сообщений: 117

22.01.2007 в 15:18:11

Emperor написал : Так вот мне и интересно зачем ставить Штиль или Лидер, в чем их преимущество перед обычными компутерными ИБП среднего звена???

Стабилизатор Штиль без аккумуляторов. Улучшаете себе качество питания, ухудшая остальным, кто на этой ветке сидит. Стабилизирует неплохо, но в случае пропадания питания не поможет. Не поможет и если подстанция слабовата, а подобными девайсами большинство обзаведется.
http://www.inels.ru/ib28.html Кстати у них есть и бесперебойник специально для защиты котлов.http://www.inels.ru/catalog/item.php?iblock_id=41&item_id=1399

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

22.01.2007 в 15:40:07

У котла может быть одна особенность- он сам себе контролирует утечку на землю и при включении через UPS просто не заводится- считает сеть неправильной (а так оно и есть). Это надо проверять- конкретный UPS с конкретным котлом пробовать. У знакомого он просто отказался включаться через on-line UPS. До испытаний "выключи автомат питания" дело даже не дошло. Так что покупать не торопитесь.

0
Set
Set
Местный

Регистрация: 23.12.2006

Ярославль

Сообщений: 117

22.01.2007 в 17:10:33

Burrdozel написал : У котла может быть одна особенность- он сам себе контролирует утечку на землю и при включении через UPS просто не заводится- считает сеть неправильной (а так оно и есть). Это надо проверять- конкретный UPS с конкретным котлом пробовать. У знакомого он просто отказался включаться через on-line UPS. До испытаний "выключи автомат питания" дело даже не дошло. Так что покупать не торопитесь.

Странно как то. В чем причина невключения? А когда off-line UPS перейдет на питание от батарей котел тоже откажется работать?

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

22.01.2007 в 17:33:37

Он вообще не включился.
От розетки работает- от UPS - нет. Нашли в описании фразу про контроль соединения корпуса и земли.
Обманывать котел хозяин не стал (в схему лазить- газ все-таки) - плюнул и убрал UPS. Поставил контроллер с gsm-модемом, теперь знает, когда у него котел отключился. За несколько часов, пока доедет, ничего не замерзнет. На этом дело и кончилось. Я там не присутствовал, по рассказу коллеги говорю.
Это была явно НЕ неисправность.

0
Emperor
Emperor
Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

22.01.2007 в 17:56:45

Set написал : Стабилизатор Штиль

Зачем гадить другим, особо если все такие у нас чудеса себе с котлами поставят, то и себе нагадят... и не нужны они будут уже... А Lider такого не делает?

Set написал : Кстати у них есть и бесперебойник специально для защиты котлов.http://www.inels.ru/catalog/item.php...1&item_id=1399

Цена "немного" пугает, лучше уж ИПБ + генератор, дешевле и надежней будет.

Burrdozel написал : У котла может быть одна особенность- он сам себе контролирует утечку на землю и при включении через UPS просто не заводится- считает сеть неправильной (а так оно и есть). Это надо проверять- конкретный UPS с конкретным котлом пробовать. У знакомого он просто отказался включаться через on-line UPS.

Вот это уже занимательно, мало того что надо будет с самим ИБП боротся (они там от малых нагрузок отрубаются - типа берегут эл-во), так еще и котелок их может игнорировать... это плохо, пока котла не будет и не купишь... Хотя наверное мой котел не таким умным будет, простенький, может поведется и обманется, а ваще както не правильно это...

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

22.01.2007 в 18:09:25

Могу пофантазировать на основе косвенной информации- это просто внутренняя защита котла, типа чтобы не терялось заземление. Газ, опасность все-таки. Все должно быть заземлено, чтобы не искрило. А Ups создает цепь между нулем и Pe своими фильтрами. Котел "нюхает" сеть и говорит- не-а, не буду работать. Возможно, отдельный провод, прокинутый от заземления до корпуса котла, решает проблему. Но про такой эксперимент мне не известно. Хозяин просто отказался от этой мысли. Да и то: зачем обеспечивать работу котла еще 20-30 минут? Что это решает?