Давно хотел заменить проводку в квартире (или хотя бы часть линий), но не хочется штробить стены - дом старый (а ля сталинка), перегородки - щиты из досок и поверх штукатурка, примерно 5 см. Начнешь ковырять, может полстены отвалиться. Рассматриваю пока такой вариант: в комнатах - в кабель-каналах или плинтусах, а в коридоре - в гофрированной ПВХ, возможно гофратруба будет внутри большого кабель-канала проложена ( у меня в коридоре сделаны антресоли-фальш потолки. Вот, внутри них по стене и хочу провести провода).

Вопросы такие к специалистам:

  1. Нормально ли прокладывать провод типа NYM в кабель-каналах поверх обоев?
  2. ПВХ-гофра с проводом в коридоре будет крепиться на стену, покрашенную водоэмульсионной краской - нормально?
  3. В коридоре возможен участок, где ПВХ-гофру с проводом придется крепить поверх обоев, допустимо?
0
rome-o78
rome-o78
Новичок

Регистрация: 10.07.2013

Москва

Сообщений: 50

20.12.2016 в 10:53:00

Здравствуйте! Допустимо, но лучше все же взять ВВГ нг LS- на розетки 3х2,5 автомат 16а, свет 3х1,5 автоматы защиты 10а.

0
vadH
vadH
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 324

20.12.2016 в 15:34:00

rome-o78 написал: Здравствуйте! Допустимо, но лучше все же взять ВВГ нг LS- на розетки 3х2,5 автомат 16а, свет 3х1,5 автоматы защиты 10а.

rome-o78, Допустимо по всем трем пунктам имеется в виду? А ВВГнгLS, по-моему, гораздо более жесткий по сравнению с NYM ( с точки зрения согнуть и запихнуть его в кабель-канал)?

Спасибо, конечно, но про диаметр жилы и номинал автоматов защиты, я, вроде бы, не спрашивал, мне эти цифры известны.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

20.12.2016 в 22:40:21

vadH, Всё у Вас спланировано нормально. Только если не будете крепить канал и гофру (с заведённым кабелем) саморезом насквозь! ;)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

21.12.2016 в 13:50:16

Перенесено в Электрику.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2016 в 15:32:38

vadH написал: Нормально ли прокладывать провод типа NYM в кабель-каналах поверх обоев?

В кабель-каналах нормально и ПуВ прокладывать.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

21.12.2016 в 21:20:39

vadH написал: Нормально ли прокладывать провод типа NYM в кабель-каналах поверх обоев?

Вам правильно посоветовали взять ВВГнг-LS. Есть круглый, возможно, его удобнее будет укладывать. По остальным пунктам - норм.

0
vadH
vadH
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 324

21.12.2016 в 22:35:13

Спасибо всем откликнувшимся. По кабелю - попробую найти и пощупать круглый ВВГнг-LS. NYM 3х2,5 мне удавалось запихнуть с поворотом 90град в кабель-канал 16х16. Получится ли такое с ВВГнг-LS?

А какие производители сейчас более-менее качественные кабель-каналы делают (желательно не белого цвета) ? Последний раз я для дачи вот такой брал: http://www.ktp.ru/Cat/catalog.asp?Id=004236&mode=good&pdf= Очень тонкие стенки оказались.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.12.2016 в 02:00:46

vadH написал: А какие производители сейчас более-менее качественные кабель-каналы делают

Могу назвать, но, боюсь, цена будет заоблачной. Тот же Legrand, например.

Рекомендую взять DKC - дешево и сердито :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.12.2016 в 10:05:49

vadH написал: А какие производители сейчас более-менее качественные кабель-каналы делают

Цена не понравится. Ставьте ИЭК.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vadH
vadH
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 324

22.12.2016 в 22:13:17

Alexey_Spb написал:

Рекомендую взять DKC - дешево и сердито :)

А ДКС-совские небелые бывают? Я чего-то не нашел.

megrad написал:

Цена не понравится. Ставьте ИЭК.

То же и про ИЭС-овские. Под дерево видел. А каких-нибудь однотонных расцветок бывают?

А вот это что за чешская фирма? https://www.electro-mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_kolonny_i_bashenki_napolnye/d07_kabelnye_kanaly_kopos_kolin_chekhiya_chast_2/d0721_korob_lhd_20x20_sd_20kh20mm_1_kanal_svetloe_/ Можно такие брать?

0