Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

23.12.2016 в 19:28:16

Был у меня купленный в 90-х годах фумигатор с китайской барахолки (только-только они появились). С особенностью: у него был очень тонкий шнур с "китайской" же вилкой (у зарядки для телефона толще), который сматывался внутрь круглого корпуса - по типу советских удлинителей. Отработал он верой и правдой лет так 18-20, ну плюс-минус. И вот однажды я заметил, что фумигатор в розетку воткнут, а индикатор не горит и прибор не греется. Разбираю, прозваниваю провод - обрыв. Меняю провод на другой, включаю - КЗ с выбитым автоматом! И тут замечаю, что жилки (с волос толщиной) старого кабеля в нескольких местах пробили изоляцию и торчат из под нее небольшими колечками! Т.е. в приборе произошло КЗ, но из-за недостаточного сечения провода прибора он выступил в качестве плавкого предохранителя, при этом С16 не шелохнулся. А при замене его на что-то типа 0.75 автомат уже сработал.

И по поводу лужёных колечек под винты вилки: не надо! Я видел много советского оборудования с разборными вилками, патронов, клемм, где из-за мягкости припоя винты со временем ослабевали настолько, что свободно болтались в резьбе. В крайнем случае (если сильно хочется лудить) - под гровер.

0
freeman81
freeman81
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Мытищи

Сообщений: 20

23.12.2016 в 19:36:59

ser000 написал: Обратите внимание на правый контакт, правой розетки. Уж очень похоже на вплавление правого контакта в корпус,

Вы это имеете ввиду (я чёрным цветом обвёл):

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

23.12.2016 в 19:40:21

Какая интересная тема, прямо Санта-Барбара. Скоро 2525 серия.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

23.12.2016 в 19:59:23

freeman81 написал: Вы это имеете ввиду (я чёрным цветом обвёл)

По фото это место не понравилось. На вилке тоже ни чего не было похожего на оплавление со стороны правого штыря? или вилка уже ликвидирована?

0
freeman81
freeman81
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Мытищи

Сообщений: 20

23.12.2016 в 20:13:09

На одной трети по диаметру вилки есть небольшое оплавление правого штыря:

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

23.12.2016 в 20:28:46

freeman81, ну, не зря же правая клемма в розетке из-за перегрева изменила цвет поверхности.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

23.12.2016 в 20:53:51

jek написал: ну, не зря же правая клемма в розетке из-за перегрева изменила цвет поверхности.

Цвет контакта не совсем очевидный показатель, разность цвета может быть связана с проблемами на производстве и разностью покрытий или разными по качеству материалами контактов, а вот вправленный контат уже повод внимательнее смотреть. В сухом остатке получается виновник (одна из версий): плохой контакт в розетке и слабоватая изоляция в шнуре, которая потекла при нагреве провода штекером.

Автору вероятно отключить линию розетки от электричества, почистить контакт(ы) и поджать контакты, что бы вилка плотно входила, а может и заменить розетку на новую, если лениво чистить и поджимать контакты, но проверить и новую розетку (может так же поджать контакты). Правда помимо плохих розеток бывают и плохие вилки, которые плавятся и искрят при подключении к розетке...

0
freeman81
freeman81
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Мытищи

Сообщений: 20

23.12.2016 в 21:05:33

Ладно, спасибо всем за помощь, ser000 вам в особенности)

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

23.12.2016 в 21:22:05

freeman81, Моё ИМХО: покупайте чайник достойного производителя (стран "большой семерки") и до случая КЗ вам далеко (принципиального криминала в розетках я не вижу)

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

23.12.2016 в 22:33:23

ser000 написал:

Souto написал: Изготовитель: «БелТИЗ» Беларусь. продолжает издеваться над народом

Только народ разучился держать паяльник в руках и теперь в лучшем случае колечко сделает или по привычке зажмёт под винт конец...

ser000,

Туда же!

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.12.2016 в 22:59:52

Souto написал: принципиального криминала в розетках я не вижу

Вы на чем смотрите, на Сименс С55? Правый контакт изогнулся, расширился и расплавил пластик. Не ясна только первопричина.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу