вот изобразил ту схему , которая пришла мне после прочтения нормативов, не подключая сильно здравый смысл, о чем так "просил" ВТБ:

04.01.2017 в 02:50:06
вот изобразил ту схему , которая пришла мне после прочтения нормативов, не подключая сильно здравый смысл, о чем так "просил" ВТБ:

04.01.2017 в 02:53:14
А вот схема, как я вижу предложение ВТБ!:

04.01.2017 в 02:59:15
А вот как я понимаю то что предложено для обеспечения целостности заземляющего устройства при демонтаже/отключении одного из ВРУ:

Возможно тут лишний красный проводник или длинный зеленый по физ.смыслу или по нормативным требованиям?
04.01.2017 в 06:15:05
Dzin написал: А вот как я понимаю то что предложено для обеспечения целостности заземляющего устройства при демонтаже/отключении одного из ВРУ:
Для этого обычно ВРУ подключается ответвлением от "магистрали заземления". Чтобы было понятнее, от ГЗШ нарисуйте кольцевой проводник так чтобы оба ВРУ были внутри этого кольца, затем каждое ВРУ подключите к этому кольцу отдельным ответвлением.
04.01.2017 в 11:05:52
Dzin написал: Т.о. и подключение ГЗЩ к заземлителю и соединение всех ГЗЩ можно сделать кабелем 35 мм выходит. Т.е надо ж брать расчетные сечения pe. А реальные pe заведомо превышают фазные вводы по току в обоих щитах ,ибо медные полосы для удобства взяты как минимум 3x30.
Полностью согласен. У меня только вызывает опасения гипотетический дебил-проверяющий, который начнёт трактовать формулировки буквально. Как у Крылова: "Приезжает ко мне Меллер, начальник Обуховского завода:
— Полюбуйся, что делает контроль. У меня забраковали отлитые стальные машинные рамы для «Андрея». Читай акт: «По условиям заказа, требуется, чтобы предельное сопротивление материала было от 45 до 48 кг/мм² при удлинении от 16 до 18 %, а так как при испытании планок получено от 50 до 53 кг при удлинении от 19 до 21 %, так что оба числа лежат вне назначенных пределов, то рамы приняты быть не могут и подлежат забракованию».
— Да ты мне привез акт с завода или с 11-й версты?"
Следование моим советам вредит кошельку
04.01.2017 в 11:14:49
Dzin написал: Возможно тут лишний красный проводник или длинный зеленый по физ.смыслу или по нормативным требованиям?
Красный лишний, сечение зелёных - 35мм2. Логика составителей циркуляра прозрачна: у нас одна шина постоянного сечения (в случае равных вводов) - просто разнесённая в пространстве. Авторы ясно мыслили, просто неидеально положили мысль на бумагу.
Следование моим советам вредит кошельку
04.01.2017 в 11:21:34
Для чего нужна отдельная шина в КУП? Вроде бы, основную СУП рекомендуется выполнять непосредственно на ГЗШ. Или очень большое расстояние между вводами труб и ГЗШ?
Следование моим советам вредит кошельку
04.01.2017 в 12:35:02
Кстати, с чем может быть связана рекомендация исполнять отдельную ГЗШ стальной? Только экономические причины? Или это может дать какие-либо преимущества при длительной эксплуатации? Возможность непосредственного подключения алюминиевых проводников предлагаю не учитывать, как невостребованную в данном конкретном случае.
Следование моим советам вредит кошельку
04.01.2017 в 13:00:55
ВТБ! написал: Кстати, с чем может быть связана рекомендация исполнять отдельную ГЗШ стальной? Только экономические причины?
Да.
04.01.2017 в 13:22:56
ink_mast написал:
ВТБ! написал: Кстати, с чем может быть связана рекомендация исполнять отдельную ГЗШ стальной? Только экономические причины?
Да.
ink_mast, ну и еще наверно тем , что проводимость требуется не очень большая, а площадь проводника для удобства подключений нужна побольше , что сталь отлично исполняет. т.е. практическо-экономические соображения
04.01.2017 в 15:03:48
Dzin написал: У меня от монтажа ВРУ остался метр шины медной 3х30,я ее на изоляторах кручу к стене
А почему на изоляторах?