Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.01.2017 в 02:50:06

вот изобразил ту схему , которая пришла мне после прочтения нормативов, не подключая сильно здравый смысл, о чем так "просил" ВТБ:

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.01.2017 в 02:53:14

А вот схема, как я вижу предложение ВТБ!:

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.01.2017 в 02:59:15

А вот как я понимаю то что предложено для обеспечения целостности заземляющего устройства при демонтаже/отключении одного из ВРУ:

Возможно тут лишний красный проводник или длинный зеленый по физ.смыслу или по нормативным требованиям?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.01.2017 в 06:15:05

Dzin написал: А вот как я понимаю то что предложено для обеспечения целостности заземляющего устройства при демонтаже/отключении одного из ВРУ:

Для этого обычно ВРУ подключается ответвлением от "магистрали заземления". Чтобы было понятнее, от ГЗШ нарисуйте кольцевой проводник так чтобы оба ВРУ были внутри этого кольца, затем каждое ВРУ подключите к этому кольцу отдельным ответвлением.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

04.01.2017 в 11:05:52

Dzin написал: Т.о. и подключение ГЗЩ к заземлителю и соединение всех ГЗЩ можно сделать кабелем 35 мм выходит. Т.е надо ж брать расчетные сечения pe. А реальные pe заведомо превышают фазные вводы по току в обоих щитах ,ибо медные полосы для удобства взяты как минимум 3x30.

Полностью согласен. У меня только вызывает опасения гипотетический дебил-проверяющий, который начнёт трактовать формулировки буквально. Как у Крылова: "Приезжает ко мне Меллер, начальник Обуховского завода:

— Полюбуйся, что делает контроль. У меня забраковали отлитые стальные машинные рамы для «Андрея». Читай акт: «По условиям заказа, требуется, чтобы предельное сопротивление материала было от 45 до 48 кг/мм² при удлинении от 16 до 18 %, а так как при испытании планок получено от 50 до 53 кг при удлинении от 19 до 21 %, так что оба числа лежат вне назначенных пределов, то рамы приняты быть не могут и подлежат забракованию».

— Да ты мне привез акт с завода или с 11-й версты?"

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

04.01.2017 в 11:14:49

Dzin написал: Возможно тут лишний красный проводник или длинный зеленый по физ.смыслу или по нормативным требованиям?

Красный лишний, сечение зелёных - 35мм2. Логика составителей циркуляра прозрачна: у нас одна шина постоянного сечения (в случае равных вводов) - просто разнесённая в пространстве. Авторы ясно мыслили, просто неидеально положили мысль на бумагу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

04.01.2017 в 11:21:34

Для чего нужна отдельная шина в КУП? Вроде бы, основную СУП рекомендуется выполнять непосредственно на ГЗШ. Или очень большое расстояние между вводами труб и ГЗШ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

04.01.2017 в 12:35:02

Кстати, с чем может быть связана рекомендация исполнять отдельную ГЗШ стальной? Только экономические причины? Или это может дать какие-либо преимущества при длительной эксплуатации? Возможность непосредственного подключения алюминиевых проводников предлагаю не учитывать, как невостребованную в данном конкретном случае.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.01.2017 в 13:00:55

ВТБ! написал: Кстати, с чем может быть связана рекомендация исполнять отдельную ГЗШ стальной? Только экономические причины?

Да.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.01.2017 в 13:22:56

ink_mast написал:

ВТБ! написал: Кстати, с чем может быть связана рекомендация исполнять отдельную ГЗШ стальной? Только экономические причины?

Да.

ink_mast, ну и еще наверно тем , что проводимость требуется не очень большая, а площадь проводника для удобства подключений нужна побольше , что сталь отлично исполняет. т.е. практическо-экономические соображения

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

04.01.2017 в 15:03:48

Dzin написал: У меня от монтажа ВРУ остался метр шины медной 3х30,я ее на изоляторах кручу к стене

А почему на изоляторах?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу