Аватар пользователя
Андрей М.

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Южно-Сахалинск

Сообщений: 21

24.12.2016 в 19:10:27

Добрый вечер. Что за зверь УЗО АВВ F202 A-63/0.03 AP-R ? Электронное или механическое ? Кто-нибудь знает ? И встречаются в продаже УЗО типа В ?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.12.2016 в 19:58:24

AP-R это т.н. "помехоустойчивая" разновидность F200, электромеханическое. Короче, задержка срабатывания 10 мс. Типа для компьютеров или других жизненно важных механизмов. А зачем Вам тип В? Такое УЗО может иметь внутри себя как бы два разных УЗО - одно электромеханическое и одно электронное. Это специфическая штуковина, да и стоит наверное очень дорого. Может Вы имели в виду тип F - помехоустойчивый до 1-2 килогерц?

0
Аватар пользователя
Андрей М.

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Южно-Сахалинск

Сообщений: 21

24.12.2016 в 20:24:18

Изучаю разные варианты для установки в квартире :o В тип вроде тоже подходит

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

24.12.2016 в 20:33:41

Даже в Москве несколько лет назад, еще при долларе 30 руб., в магазинах говорили, что УЗО тип А нет в наличии, потому что дорого и не пользуется спросом. А вам в наше время УЗО В подавай. :) Да даже здесь и сейчас некоторые мастера называют УЗО А дорогим и ненужным излишеством.

0
Аватар пользователя
Андрей М.

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Южно-Сахалинск

Сообщений: 21

24.12.2016 в 20:40:56

bnmuyt, Изучаю разные варианты для установки в квартире :o В тип вроде тоже подходит Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

24.12.2016 в 20:45:31

Андрей М. написал: для установки в квартире :o В тип вроде тоже подходит

Даже боюсь предположить, какое оборудование Вы собираетесь установить в квартире, чтобы при неисправности оно давало утечку сглаженную пульсирующую с постоянной составляющей. Начнём с того, что это непременно трёхфазный потребитель, причём ни варочная поверхность, ни водонагреватель такой утечки не создадут (при неисправности). К тому же они гарантировано заземлены.

0
Аватар пользователя
Андрей М.

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Южно-Сахалинск

Сообщений: 21

24.12.2016 в 20:50:38

ВТБ! написал:

Андрей М. написал: для установки в квартире :o В тип вроде тоже подходит

Даже боюсь предположить, какое оборудование Вы собираетесь установить в квартире, чтобы при неисправности оно давало утечку сглаженную пульсирующую с постоянной составляющей. Начнём с того, что это непременно трёхфазный потребитель, причём ни варочная поверхность, ни водонагреватель такой утечки не создадут (при неисправности). К тому же они гарантировано заземлены.

ВТБ!, То есть для квартиры лучший вариант электромеханическое УЗО тип А, или в крайнем случае типа АС ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

24.12.2016 в 20:58:45

Андрей М. написал:

ВТБ! написал:

Андрей М. написал: для установки в квартире :o В тип вроде тоже подходит

Даже боюсь предположить, какое оборудование Вы собираетесь установить в квартире, чтобы при неисправности оно давало утечку сглаженную пульсирующую с постоянной составляющей. Начнём с того, что это непременно трёхфазный потребитель, причём ни варочная поверхность, ни водонагреватель такой утечки не создадут (при неисправности). К тому же они гарантировано заземлены.

ВТБ!, То есть для квартиры лучший вариант электромеханическое УЗО тип А, или в крайнем случае типа АС ?

Андрей М., Да.

Проводка в доме по новым правилам - пятипроводной стояк, трёхпроводка в квартире, ДСУП в сан.узлах (в идеале и на кухне)? Одного УЗО в принципе достаточно, но чаще удобнее два.

0
Аватар пользователя
Андрей М.

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Южно-Сахалинск

Сообщений: 21

24.12.2016 в 21:27:45

Жаль только что во многих домах проводка до сих пор старая :(

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

24.12.2016 в 23:39:55

ВТБ! написал: Даже боюсь предположить, какое оборудование Вы собираетесь установить в квартире, чтобы при неисправности оно давало утечку сглаженную пульсирующую с постоянной составляющей.

А вот Сименс пишет про это.

2.5 Постоянные токи утечки с небольшой остаточной пульсацией или постоянные токи утечки без пульсации. В промышленных электроустановках потребителей все более широкое применение находят схемы, в которых при аварийной ситуации могут появиться постоянные токи утечки с небольшой остаточной пульсацией (рис. 14). Это возможно, например, при использовании • преобразователей частоты • медицинских приборов, например, рентгеновских аппаратов • агрегатов бесперебойного электроснабжения • систем управления подъемниками • нагревателей трубопроводов или в лабораториях.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

25.12.2016 в 03:49:58

Юрка написал: В промышленных электроустановках

Вот я и говорю: не для квартиры эта штука.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

25.12.2016 в 11:44:04

ВТБ!, а может у него дома лифт. Или нагреватель трубопроводов. Или лаборатория. Или преобразователь частоты. :)

0
Аватар пользователя
Андрей М.

Местный

Регистрация: 09.03.2008

Южно-Сахалинск

Сообщений: 21

25.12.2016 в 14:09:46

Юрка, не-не ничего такого пока нет :)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

25.12.2016 в 14:23:12

Андрей М., А "агрегаты бесперебойного электроснабжения"? Может, это обычные ИБП.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

25.12.2016 в 16:58:31

Юрка написал: Может, это обычные ИБП.

Нет, промышленные - трёхфазные.

0