02.01.2017 в 00:43:38
Хм никогда не видел, как розетки на 16А горят от 25А. Почему тогда в новостройках при сдаче сажают на автомат 25А по 2 комнаты, в которых по несколько розеток на 16А?
02.01.2017 в 02:09:35
Pavel55555, этот вопрос надо задать тем кто проекты составляет.
02.01.2017 в 11:20:08
Pavel55555 написал: как розетки на 16А горят от 25А.
Слава Творцу. Нравится наступать на собственные грабли? Опять АВ защищает линию, а не розетку. Розетка не сгорит, сдохнет понемногу кабель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.01.2017 в 13:22:08
Pavel55555 написал: Почему тогда в новостройках при сдаче сажают на автомат 25А
потому что им всё по- барабану, шобневыбивало....
02.01.2017 в 14:56:38
Юрий-Электр написал: потому что им всё по- барабану, шобневыбивало....
По барабану только электрику бывает, ну никак не проектировщику
02.01.2017 в 17:57:03
megrad написал:
Pavel55555 написал: как розетки на 16А горят от 25А.
Слава Творцу. Нравится наступать на собственные грабли? Опять АВ защищает линию, а не розетку. Розетка не сгорит, сдохнет понемногу кабель.
megrad, Кабель медный твердый 2,5 дохнет от 25А? Эт чето ваще дичь.
Юрий-Электр написал:
Pavel55555 написал: Почему тогда в новостройках при сдаче сажают на автомат 25А
потому что им всё по- барабану, шобневыбивало....
Юрий-Электр,Вот я про тоже думаю. Не будет ли духовой шкаф мощность которого 3650Вт выбивать автомат 16А.
02.01.2017 в 18:11:09
Pavel55555 написал: Не будет ли духовой шкаф мощность которого 3650Вт выбивать автомат 16А.
А вы ставьте АВ20А и всё будет в порядке ,а то 16А может быть тяжко
02.01.2017 в 18:11:14
Pavel55555 написал: Не будет ли духовой шкаф мощность которого 3650Вт выбивать автомат 16А.
Не должен. Если Сомневаетесь, то следующий номинал автоматов 20А а не 25А
02.01.2017 в 20:24:43
Pavel55555 написал: Кабель медный твердый 2,5 дохнет от 25А? Эт чето ваще дичь.
Вы не занимались демонтажом, при перегрузе изоляция спекается (костенеет)по всей длине. Чтоб кабель жил долго и счастливо нефиг его насиловать.Плюс: не известно качество жил и изоляции кабеля. Рабочая температура для кабеля может быть до 50-70 гр. Но это не нормальный режим. Блин не хозяева прям, а маньяки от науки. Всё на себе пробовать. Хотите попробовать флаг Вам... потом отпишитесь об ощущениях.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.01.2017 в 21:05:41
Pavel55555 написал: Кабель медный твердый 2,5 дохнет от 25А?
При этом токе он будет греться. В случае если с сечением и материалом жил не обманули, то до 65*С... Если обманули то больше...
А если ещё и с качеством изоляции обманули...
В общем, думайте сами...
04.01.2017 в 13:12:05
Pavel55555 написал: Имею силовую розетку РВШ32 внешнюю. Соответственно торчит из стены 3 провода для этой розетки. подскажите как можно подцепиться к этим проводам в розетке и далее пустить на автомат 25А, а с автомата уже на розетку 3х2.5. Подскажите можно ли в силовых розетках зафиксировать более одного провода на контакт? Если нет, то как лучше подцепиться к кабелю 3х6
Pavel55555, Держал сегодня в руках такую розетку (РВШ32), купленную в Леруа. Говно редкостное. Контакты в розетке желтого цвета, но при этом магнитятся (сталь с покрытием?)очень тонкие и и плохо пружинят; пластинки, которыми прижимается жила провода при подключении- тонюсенькие. Производители КОЗЛЫ! Пусть бы она была на 100 руб дороже, но с нормальными контактами...