DeniTornado
DeniTornado
Новичок

Регистрация: 05.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

05.01.2017 в 15:35:40

Всем доброго! Друзья помогите идентифицировать проблемы и если это возможно подручными средствами.

Итак есть в ванной комнате розетка для стиральной машинки. Она запитана на отдельный диф.автомат IEK АД12 С16. Пару дней назад, супруга включила стиральную машинку и в момент включения "СТАРТ" стирки (кнопка на машинке), во всей квартире, там где горели лампочки, они все на 1-2 сек. загорелись ярче обычного! Но не сгорели. После этого, от розетки в ванной комнате ни чего не работает! Стал думать что сгорел диф.автомат. Сегодня пошел и купил новый Legrand АВДТ......со схожими характеристиками, но он удобнее и поменьше размерами. Собрал все в щитке с новым диф.автоматом - розетка не работает! Плюс к этому в розетке наблюдается две фазы, как я это понимаю. Если ткнуть индикаторной отверткой хоть в фазу, хоть в ноль - индикатор горит одинаково! Проверил в щитке на нулевой шине контакты, чтобы ноль не отвалился ни где - все крепко притянуто! Открыл распределительную коробку около ванной, там тоже все ВРОДЕ крепко, ни где гарью не воняет и обуглившегося ни чего нет.

Что мне еще попробовать сделать. С электрикой я на ВЫ )))). Кроме индикаторной отвертки и цоколя с лампочкой ), других приборов чем что-то проверить нет! Спасибо!

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

05.01.2017 в 16:49:44

DeniTornado написал: Всем доброго! Друзья помогите идентифицировать проблемы и если это возможно подручными средствами.

Итак есть в ванной комнате розетка для стиральной машинки. Она запитана на отдельный диф.автомат IEK АД12 С16. Пару дней назад, супруга включила стиральную машинку и в момент включения "СТАРТ" стирки (кнопка на машинке), во всей квартире, там где горели лампочки, они все на 1-2 сек. загорелись ярче обычного! Но не сгорели. После этого, от розетки в ванной комнате ни чего не работает! Стал думать что сгорел диф.автомат. Сегодня пошел и купил новый Legrand АВДТ......со схожими характеристиками, но он удобнее и поменьше размерами. Собрал все в щитке с новым диф.автоматом - розетка не работает! Плюс к этому в розетке наблюдается две фазы, как я это понимаю. Если ткнуть индикаторной отверткой хоть в фазу, хоть в ноль - индикатор горит одинаково! Проверил в щитке на нулевой шине контакты, чтобы ноль не отвалился ни где - все крепко притянуто! Открыл распределительную коробку около ванной, там тоже все ВРОДЕ крепко, ни где гарью не воняет и обуглившегося ни чего нет.

Что мне еще попробовать сделать. С электрикой я на ВЫ )))). Кроме индикаторной отвертки и цоколя с лампочкой ), других приборов чем что-то проверить нет! Спасибо!

DeniTornado, у вас индикаторная отвертка загорается если взяться за торец и жало одновременно? Если да - то у вас не две фазы, а обрыв нуля и наводка на нем, которую и "видит" отвертка. Смотрите, где отгорел/отвалился ноль.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

05.01.2017 в 16:55:10

DeniTornado написал: С электрикой я на ВЫ

Тогда лучше спеца найти, хоть бы и жековского. Нужен нормальный тестер или переноска с лампочкой, и ищите обрыв. Индикаторная отвёртка ещё тот прибор...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.01.2017 в 19:54:52

DeniTornado написал: Что мне еще попробовать сделать.

Для начала выключите диффавтомат и вскройте розетку.

0
DeniTornado
DeniTornado
Новичок

Регистрация: 05.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

05.01.2017 в 20:21:55

avmal написал:

DeniTornado написал: Что мне еще попробовать сделать.

Для начала выключите диффавтомат и вскройте розетку.

avmal, Ну это я сделал в первую очередь! ) Даже менял розетку, так для проверки. С ней все хорошо!

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.01.2017 в 20:28:41

DeniTornado, ноль отгорел, судя по всему.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.01.2017 в 22:40:06

DeniTornado написал: это я сделал в первую очередь

Теперь посмотрите предыдущую по шлейфу розетку.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.01.2017 в 22:53:59

DeniTornado написал:

Кроме ... цоколя с лампочкой

DeniTornado, лампочкой и проверяйте. Сначала на выходе диффавтомата в щитке, потом в распределительной коробке, потом в розетке. Чудес не бывает, где-то отгорел контакт.

0

Вечный студент

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.01.2017 в 00:27:32

MrGalaxy написал: Чудес не бывает

Зато бывают скрутки под штукатуркой.

DeniTornado, а что за коробка рядом с ванной? У вас на стиралку отдельный автомат? Если отдельный, коробок быть не должно. Еще раз внимательно в щитке посмотрите, может, провод все-таки где-то отвалился.

Кабель как проложен? Если в кабель-канале, тогда его легко проследить.

Как вариант - попробуйте прозвонить с помощью мультиметра, как у вас все-таки кабель идет. Только обязательно отключайте напряжение при этом!

0
DeniTornado
DeniTornado
Новичок

Регистрация: 05.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

06.01.2017 в 11:11:28

MrGalaxy написал:

DeniTornado написал:

Кроме ... цоколя с лампочкой

DeniTornado, лампочкой и проверяйте. Сначала на выходе диффавтомата в щитке, потом в распределительной коробке, потом в розетке. Чудес не бывает, где-то отгорел контакт.

MrGalaxy, т.е. если лампочку двумя концами подключить к автомату в щитке (к болтикам на выходе), то вроде ни чего коротнуть не должно.... и она должна загореться?

0
DeniTornado
DeniTornado
Новичок

Регистрация: 05.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

06.01.2017 в 11:14:56

alx220 написал:

MrGalaxy написал: Чудес не бывает

Зато бывают скрутки под штукатуркой.

DeniTornado, а что за коробка рядом с ванной? У вас на стиралку отдельный автомат? Если отдельный, коробок быть не должно. Еще раз внимательно в щитке посмотрите, может, провод все-таки где-то отвалился.

Кабель как проложен? Если в кабель-канале, тогда его легко проследить.

Как вариант - попробуйте прозвонить с помощью мультиметра, как у вас все-таки кабель идет. Только обязательно отключайте напряжение при этом!

alx220,

Ну коробка распределительная. Углубление в стене круглое, там кажется 3 пластиковые-прозрачные клемы. И в каждой клеме по 3 провода: 1) Все фазы 2) Все нули 3) Заземления

и еще планка металлическая, на нулевую шину похожа как в щитке. Как проложен кабель ХЗ. Эти новостройки иной раз удивляют мастерством тех, кто их строил. А в щитке я уже перепроверял нули - все крепко сидят.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.