Аватар пользователя
OlegTav

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 72

05.01.2017 в 16:46:49

Radio написал: на одной соплюшке-полторашке.

что-то мне говорит о том, что в квартиру от автомата розеток (какой он кстати, ТС?) введён всё-таки кабель потолще, хотя бы 2.5мм2, а может и 4-ка, и где-то в распаячной, без всяких автоматов защиты, он пониженным сечением расходится по розеткам. Да, так делать нельзя, но реальность ... она такая.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

05.01.2017 в 16:50:07

OlegTav, 4 очень маловероятно, 2,5 возможен, хотя и полтора из подъезда попадаются, либо очень заниженные 2,5. Напомню, дому 10 лет, самый разгул разврата, возможно всё плохое, что только бывает в природе.

0
Аватар пользователя
OlegTav

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 72

05.01.2017 в 23:21:03

Radio написал: Напомню, дому 10 лет, самый разгул разврата, возможно всё плохое, что только бывает в природе.

Ну это где как, видимо... у дальних родственников в милионнике дома тех лет с мюллерами стоят, а сейчас одни ИЭК сдают, даже если крупнейший-богатейший застройщик города... или "бизнес-класс", в домах с газом так вообще C25 часто встречается (серии естественно 47-29)... всё стало только хуже.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

05.01.2017 в 23:53:03

OlegTav написал: у дальних родственников в милионнике дома тех лет с мюллерами стоят, а сейчас одни ИЭК сдают

Полагаете, именно бренд автоматических выключателей определяет пригодность электроустановки к эксплуатации?

0
Аватар пользователя
Aeros

Местный

Регистрация: 05.01.2017

Белгород

Сообщений: 14

06.01.2017 в 04:16:45

Radio написал: OlegTav, 4 очень маловероятно, 2,5 возможен, хотя и полтора из подъезда попадаются, либо очень заниженные 2,5. Напомню, дому 10 лет, самый разгул разврата, возможно всё плохое, что только бывает в природе.

Radio, да, вы абсолютно правы в квартиру заходит 2,5мм и автомат 25а. Дальше раскинуты вдоль потолка 2,5мм и на розетки опущены 1,5мм. Я с вами согласен и к лету сделаю щиток в квартире, от него кину новые линии на кухню и подключу эти розетки к новой линии с кухни(это перегородка гостиной и кухни). А так же как раз и на кондей (тоже к лету покупать буду) новую линию протяну. В стену сейчас положу 2,5мм кабель Теперь возник ещё один вопрос, почитав форум, как подключить эти розетки. Я думал просто присоединяю кабель к первой розетке от неё следующую и так далее. Но почитав, выяснил что заземление соединять не на розетке, а до неё. Это так? Если так, можно ли соединять на клеомах Ваговских? То есть в клемм кидаю приходящий провод, от него на розетку и дальше провод?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.01.2017 в 15:20:04

Aeros написал: Я думал просто присоединяю кабель к первой розетке от неё следующую и так далее

Совершенно верно.

Aeros написал: Но почитав, выяснил что заземление соединять не на розетке, а до неё

Не читайте за завтраком советских газет (с). Можно и так и так.

0
Аватар пользователя
OlegTav

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 72

07.01.2017 в 08:02:08

Radio написал: Полагаете, именно бренд автоматических выключателей определяет пригодность электроустановки к эксплуатации?

Полагаю, что если Вам сократить, например, бюджет на питание втрое, то питаться Вы станете хуже... :o

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

07.01.2017 в 14:41:59

OlegTav написал: Полагаю, что если Вам сократить, например, бюджет на питание втрое, то питаться Вы станете хуже... :o

С чего вы взяли? И хватит уводить тему в офтоп, сообщая очевидные глупости.

0