Ситуация такая, во всей квартире провели электрику, везде электрик кинул 3х2.5 кабель, но на одну группу из шести розеток от распределительной коробки 3х1.5. При чем самая центральная группа, в зале, которая будет максимально нагружена. Менять электрик отказывается, скажите есть ли какие-то документы по типу снипов, которые регламентируют и указывают, что под розетки необходимо прокладывать кабель 3х2.5 ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 20:15:11

Alexander88 написал: При чем самая центральная группа, в зале, которая будет максимально нагружена.

Это сколько? Можно и 1,5 ,можно и 2,5 мм

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2017 в 20:32:30

Alexander88, если ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. ссылка

Alexander88 написал: везде электрик кинул 3х2.5 кабель

А сечение честное?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexander88

Местный

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 13

06.01.2017 в 20:46:16

megrad написал: Alexander88, если ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. ссылка

Alexander88 написал: везде электрик кинул 3х2.5 кабель

А сечение честное?

megrad, да, севкабель

Дополню еще, что стоят автоматы все на 16а и духовой шкаф, варочная панель на 25а. Получается на 16а все равно 3на1.5 нельзя ставить только на 10а, а этот автомат можно дополнительно установить? чтоб было на 10а конкретно для этой группы, остальное на 16а и на 25а?

0
Аватар пользователя
Alexander88

Местный

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 13

06.01.2017 в 20:48:00

ebf написал:

Alexander88 написал: При чем самая центральная группа, в зале, которая будет максимально нагружена.

Это сколько? Можно и 1,5 ,можно и 2,5 мм

ebf, Сейчас сложно просчитать что точно там будет, но забито под максимум, телевизор, камин, домашний кинотеатр,tv приставка, еще что-то. 6 розеток пустовать не будут.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2017 в 20:48:17

Alexander88 написал: 3на1.5 нельзя ставить только на 10а, а этот автомат можно дополнительно установить? чтоб было на 10а конкретно для этой группы, остальное на 16а и на 25а?

Почему нет? Можно, если линия доведена до щита. Либо проложить доп группу до распред коробки. Кто ж знает как у Вас всё проложили.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 21:03:14

Alexander88 написал: Получается на 16а все равно 3на1.5 нельзя ставить только на 10а, а этот автомат можно дополнительно установить?

Можно ставить на 16А, вам

Alexander88 написал: megrad

задал вопрос

megrad написал: А сечение честное?

Если хороший ГОСТ то никаких проблем и ещё важна длина линии от щитка до розетки и в чём лежит кабель в кирпиче или ещё как

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2017 в 21:05:07

Alexander88 написал: да, севкабель

ebf, автор ответил,но для меня марка почти ни чего не значит без измерения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8610

06.01.2017 в 21:06:23

Alexander88 написал: везде электрик кинул 3х2.5 кабель, но на одну группу из шести розеток от распределительной коробки 3х1.5

Интересует мотивация электрика.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 21:12:06

megrad написал: автор ответил,но для меня марка почти ни чего не значит без измерения.

Ну штангель какой никакой то имеется,а что за марка

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2017 в 21:15:29

strider1978, земляк, я за Вас рыдаю.

strider1978 написал: Интересует мотивация электрика.

А так же моральная, индивидуальная.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2017 в 21:16:20

ebf написал: а что за марка

Сори, не марка производитель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 21:18:07

megrad, И кто он ,ну честно говоря если длина линии не более 10 метров, то проблем не будет :)

0
Аватар пользователя
Alexander88

Местный

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 13

06.01.2017 в 21:30:05

Сечение честное. Мотивация электрика не понятная, на своё усмотрение решил поставить сам 3на1.5 именно в этом месте. А фирма теперь в отказ идет. Электрик возможно хотел быстрей доделать работу... решил не заказывать кабель 3на2.5 и сделать с этим по-быстрей.

Длина не больше 10ти метров. Просто тут прочитал:

Для того чтобы определить минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель, необходимо ознакомиться с времятоковой характеристикой на автоматический выключатель. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока автоматического выключателя. Если на кабель сечением жил проводников 1,5 мм2 установить автоматический выключатель номиналом 16 А, то минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель составит:

16 х 1,45 = 23,2 А

Необходимо отметить, что время срабатывания аппарата защиты может достигать до 1 часа. Как мы видим из приведённых расчётов, аппарат защиты будет долгое время включен, пропуская по кабелю ток, превышающий допустимые токовые нагрузки в аварийном режиме перегрузки. Из этого следует, что запрещено устанавливать автоматические выключатели номиналом 16 А на кабель сечением жил проводов 1,5 мм2.

Вариантов как я понимаю 2 все же? Это или менять на 3х2.5 или в щитке, если эта группа отдельно идет к нему все таки заменить автомат один 16а на 10а, тогда кабель если что не испортится и все таки выбьет если будет нагрузка большая?

0
Аватар пользователя
Alexander88

Местный

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 13

06.01.2017 в 21:32:23

megrad написал:

ebf написал: а что за марка

Сори, не марка производитель.

megrad, марка севкабель (Санкт-Петербург), кабель выбирал долго считает одним из лучших вроде как и Электрокабель (Кольчугино), сечение честное.

0