06.01.2017 в 21:16:20

ebf написал: а что за марка

Сори, не марка производитель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 21:18:07

megrad, И кто он ,ну честно говоря если длина линии не более 10 метров, то проблем не будет :)

0
Alexander88
Alexander88
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 13

06.01.2017 в 21:30:05

Сечение честное. Мотивация электрика не понятная, на своё усмотрение решил поставить сам 3на1.5 именно в этом месте. А фирма теперь в отказ идет. Электрик возможно хотел быстрей доделать работу... решил не заказывать кабель 3на2.5 и сделать с этим по-быстрей.

Длина не больше 10ти метров. Просто тут прочитал:

Для того чтобы определить минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель, необходимо ознакомиться с времятоковой характеристикой на автоматический выключатель. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока автоматического выключателя. Если на кабель сечением жил проводников 1,5 мм2 установить автоматический выключатель номиналом 16 А, то минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель составит:

16 х 1,45 = 23,2 А

Необходимо отметить, что время срабатывания аппарата защиты может достигать до 1 часа. Как мы видим из приведённых расчётов, аппарат защиты будет долгое время включен, пропуская по кабелю ток, превышающий допустимые токовые нагрузки в аварийном режиме перегрузки. Из этого следует, что запрещено устанавливать автоматические выключатели номиналом 16 А на кабель сечением жил проводов 1,5 мм2.

Вариантов как я понимаю 2 все же? Это или менять на 3х2.5 или в щитке, если эта группа отдельно идет к нему все таки заменить автомат один 16а на 10а, тогда кабель если что не испортится и все таки выбьет если будет нагрузка большая?

0
Alexander88
Alexander88
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 13

06.01.2017 в 21:32:23

megrad написал:

ebf написал: а что за марка

Сори, не марка производитель.

megrad, марка севкабель (Санкт-Петербург), кабель выбирал долго считает одним из лучших вроде как и Электрокабель (Кольчугино), сечение честное.

0
Alexander88
Alexander88
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 13

06.01.2017 в 21:34:21

ebf написал:

Alexander88 написал: Получается на 16а все равно 3на1.5 нельзя ставить только на 10а, а этот автомат можно дополнительно установить?

Можно ставить на 16А, вам

Alexander88 написал: megrad

задал вопрос

megrad написал: А сечение честное?

Если хороший ГОСТ то никаких проблем и ещё важна длина линии от щитка до розетки и в чём лежит кабель в кирпиче или ещё как

ebf,
Длина не больше 10 метров, кабель лежит в пеноблоках.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2017 в 21:38:17

ebf написал: если длина линии не более 10 метров, то проблем не будет

ну года 2 киловата 2,5 выдержит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 21:38:20

Alexander88 написал: Просто тут прочитал:

А вы глупости не читайте и всё будет хорошо :)

Alexander88 написал: Из этого следует, что запрещено устанавливать автоматические выключатели номиналом 16 А на кабель сечением жил проводов 1,5 мм2.

Это просто умиляет :) Ваш кабель в кирпиче или бетоне выдержит 25А ,а вот АВ сможет ли держать 1,45 в течении часа БОЛЬШОЙ ВОПРОС ,да и длина у вас 10м

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 21:39:24

megrad, Не пугайте человека, не надо :) И не фантазируйте

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2017 в 21:42:01

Alexander88, выход один данную розетку не грузить. Самое простое. Но если есть возможность лучше переложить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.01.2017 в 21:44:07

ebf написал: Не пугайте человека, не надо

Это уже проходили. С начало пятно по проложенное трассе появляется. Потом появляется вопрос почему не работает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9302

06.01.2017 в 21:45:56

Alexander88 написал: Мотивация электрика не понятная, на своё усмотрение решил поставить сам 3на1.5 именно в этом месте. А фирма теперь в отказ идет.

Странная фирма, их работник принял спорное решение под свою ответственность, цена вопроса - пара тысяч, а они в отказ. Автомат, если уж на то пошло, тут не причём, как и то, что будет включаться в розетку. Сегодня телевизор, завтра утюг.

0