haramamburu написал: Vodnik, потекли только от плохого контакта... так же может потечь и при С10
haramamburu, почему? Разве тепловой расцепитель в автомате предусмотрен не на этот случай?
10.01.2017 в 11:39:19
haramamburu написал: Vodnik, потекли только от плохого контакта... так же может потечь и при С10
haramamburu, почему? Разве тепловой расцепитель в автомате предусмотрен не на этот случай?
10.01.2017 в 12:04:29
юра Т написал:
Vodnik написал: А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
если провод честный, то под С25 он будет жить долго и счастливо, хоть и данный автомат позволяет пропускать через себя несколько больший ток, но и провод тоже может некоторое время работать с перегревом, и это еще большое желание надо чтобы на года устроить перегрузку
юра Т, то есть таблицы допустимых токов для различных сечений кабеля открытой и скрытой проводки (в т.ч. приводимые в ПУЭ) - фуфло? Кабель 2,5 мм2 за автоматом 25А будет греться и может сгореть (лето, скрытая проводка), если его нагрузить на 25А - так выходит согласно расчётам
10.01.2017 в 12:10:59
Vodnik написал: Лично я больше склонен верить расчётам, например, здесь:
Верьте кто вам запрещает, знаний правда это не прибавляет, но зато остаётся ВЕРА в то ,что там написана правда :)

10.01.2017 в 12:37:44
Vodnik написал: Кабель 2,5 мм2 за автоматом 25А будет греться и может сгореть (лето, скрытая проводка), если его нагрузить на 25А - так выходит согласно расчётам
Естественно. Сечение кабеля выполняется с запасом, в идеале. Нагрев кабеля это уже косяк проектанта. Кабель 2,5 защищается АВ 16 А, ну 20 А. Плюс характеристики, когда при одномноминале АВ может пропускать больший ток. Кабель 2,5 по меди с честным сечением держит до 27 А, но при данной эксплуатации происходят не обратимые изменения изоляции.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.01.2017 в 12:48:02
megrad написал: Кабель 2,5 по меди с честным сечением держит до 27 А, но при данной эксплуатации происходят не обратимые изменения изоляции.
Те 27А кабеля для 26А АВ вам мало :)
10.01.2017 в 13:27:06
10.01.2017 в 13:35:06
Vodnik, Плохой контакт = последовательная нагрузка на проводе Попробую н апримере, пусть сопротивление скрутки/контакта условно = 1 Ом, включили нагрузку в 2,2кВт, это составит ваши 10А, итого, на этом контакте будет выделяться бешенная мощность аж в 100 Ватт (I^2/R), хотя предпосылок для отключения автомата и нету, т.к. не достигнут порог срабатывания АВ.
10.01.2017 в 15:08:30
haramamburu, наверное, P=U^2/R или P=I^2*R. Но идея понятна,спасибо.