Vodnik, Кроме того,ответе пожалуйста на пару вопросов : 1) далеко ли от дома КТП и каково сечение магистрали ?
09.01.2017 в 01:50:08
Vodnik, Кроме того,ответе пожалуйста на пару вопросов : 1) далеко ли от дома КТП и каково сечение магистрали ?
Да, ни фига.
09.01.2017 в 10:57:51
Vodnik написал: (у меня как-то случилось такое - потекли полиэтиленовые клеммные колодки).
не от этого они у вас потекли...
09.01.2017 в 11:44:08
dokar, КТП через дорогу, метров 50. Сечение магистрали не знаю. С20 я принял как вариант, спасибо.
09.01.2017 в 11:52:39
Vodnik написал: Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили: модернизацию стабилизатора
А что производитель подразумевал под модернизацией? За ваш ли счет?
09.01.2017 в 12:00:24
haramamburu, А от чего? Я заметил, что счётчик стал "накручивать", пошёл по шнуру, нашёл потёкший клеммник. Позже, меняя проводку, метрах в 20 после него, нашёл плохой контакт в розетке. Тогда был только вводной автомат типа АП-50 на 25А и древние пробки. Теперь вот опасаюсь просто увеличивать номинал автомата.
09.01.2017 в 12:48:30
jek,
jek написал:
Vodnik написал: Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили: модернизацию стабилизатора
А что производитель подразумевал под модернизацией? За ваш ли счет?
jek, предложили привезти стабилизатор в представительство, его отправят в Тулу, там доработают схему (я его не меньше 7 лет назад покупал, за это время что-то придумали) и вернут обратно. Бесплатно. Но разговор зашёл, когда я у них ещё ИБП для котла покупал.
09.01.2017 в 14:29:29
Vodnik, потекли только от плохого контакта... так же может потечь и при С10
09.01.2017 в 14:40:21
Vodnik написал: предложили привезти стабилизатор в представительство, его отправят в Тулу, там доработают схему (я его не меньше 7 лет назад покупал, за это время что-то придумали) и вернут обратно. Бесплатно. Но разговор зашёл, когда я у них ещё ИБП для котла покупал.
Vodnik, тогда самый дешёвый левый, собранный в гараже на коленке, С25, потом после модернизации поставите опять нормальный С16.
Вечный студент
09.01.2017 в 16:23:22
haramamburu написал: потекли только от плохого контакта... так же может потечь и при С10
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.01.2017 в 20:34:24
Vodnik написал: А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
если провод честный, то под С25 он будет жить долго и счастливо, хоть и данный автомат позволяет пропускать через себя несколько больший ток, но и провод тоже может некоторое время работать с перегревом, и это еще большое желание надо чтобы на года устроить перегрузку
10.01.2017 в 06:19:54
юра Т написал:
Vodnik написал: А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
если провод честный, то под С25 он будет жить долго и счастливо, хоть и данный автомат позволяет пропускать через себя несколько больший ток, но и провод тоже может некоторое время работать с перегревом, и это еще большое желание надо чтобы на года устроить перегрузку
юра Т, провод-то может, а розетка 16-амперная нет.
Вечный студент