Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

06.01.2017 в 23:42:57

Поздравляю всех участников форума с Рождеством! Частный дом, напряжение случается до 280 В, стабилизатор Штиль R3000 защищает только стиральную машину, автомат C16, провода 2,5. Стабилизатор обычно выключен; включаем, когда нужно постирать. При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки. Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили:

  • модернизацию стабилизатора
  • но всё равно поставить автомат на 25 А

Второй пункт мне кажется не совсем верным - провода-то останутся 2,5. Не правильнее будет заменить автомат на D16? И поможет ли это? А то цена D впятеро больше С...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

07.01.2017 в 00:15:20

Vodnik, На рождество наводку - дарю . А0442. Автоматический выключатель PL6-D16/1 16А/1п/ 6кА на Din-рейку 286545 (Eaton)

Единица измерения: шт | Торговая единица: 1 | Кол-во в упаковке: 1 Цена406.94 руб. ×
Наличие: 6 шт Уточнить = 406.94 руб. Это в Электромонтаже.

0

Да, ни фига.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.01.2017 в 00:24:54

Vodnik написал: При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки.

Какой автомат?

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

07.01.2017 в 22:40:52

avmal написал:

Vodnik написал: При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки.

Какой автомат?

avmal, Legrand DX, 16A, характеристика C, вот:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.01.2017 в 23:04:22

Vodnik, У вас в паспорте говорится о предохранители ,а какого он номинала?

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

07.01.2017 в 23:12:37

ebf написал: Vodnik, У вас в паспорте говорится о предохранители ,а какого он номинала?

ebf, Предохранителя нет, стабилизатор включается встроенным в его корпус автоматом "Штиль 5L C20"

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.01.2017 в 23:16:38

Vodnik, А 25А посоветовали в техподдержке? Странно а в паспорте написана плавкая вставка, а в другом АВ

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

07.01.2017 в 23:26:48

ebf написал: Vodnik, А 25А посоветовали в техподдержке? Странно а в паспорте написана плавкая вставка, а в другом АВ

ebf, Ну да. Паспорт не под рукой, но на корпусе предохранителей нет. У них частенько путаница.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.01.2017 в 23:29:29

Vodnik, Ну поставьте 25А чего переживаете, у вас же одна стиралка подключена ,поэтому кабелю ничего не будет, купите ИЁК на пробу и посмотрите

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

07.01.2017 в 23:54:08

25А, конечно, вышибать не будет. Но хочется всё по уму сделать: автомат защищает провода, верно? Под 25А нужна проводка 4 мм2. А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.01.2017 в 23:54:09

Vodnik написал: А то цена D впятеро больше С

У КЭАЗ такой автомат (артикул 103564) стоит 198 р. Ссылка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.