ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10472

12.01.2017 в 10:41:03

Oleg V написал: ... 3-32В DC управляющий - как я понимаю, это постоянка, хотя по схеме там мост стоит.

По ссылке топикстартера на входе и на выходе до 240В, а картинка размещённая на сайте и в PDF не корректная. По схеме там переменное напряжение на входе, да и в ремарке значится что переменное напряжение должно быть на обоих сторонах, но на картинке указано другое реле с напряжением управления до 36В с + и - на управлении:

Remarks: 1.Both of Input power and Output power must be AC Voltage.

_

Alexandr_samara написал: Если кому нибудь данная тема будет интересна то вот такое реле буду использовать.

Так понимаю решение принято. А какова будет схема включения этого реле? Уж проложенных проводов хватит для управления? Реле будет включено при включении выключателя 1 и активации всех лампочек? А 3 лампочки будут гореть при отключенном выключателе 1 (выключенное реле и выключатель 1 отсекают пять ламп со стороны этого выключателя) и включенном выключателе 2, а при включении двух выключателей будет подключение через оба выключателя?

0
Alexandr_samara
Alexandr_samara
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Самара

Сообщений: 15

12.01.2017 в 14:13:52

Oleg V, На картинке не то реле изображено. Смотрите тех документацию.

0
Alexandr_samara
Alexandr_samara
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Самара

Сообщений: 15

12.01.2017 в 14:23:36

ser000, совершенно верно. Схема такая. При включении второго выключателя и выключенном первом реле разомкнуто и будут гореть только 3 лампы. А вот насчет одновременно включенных и 1 и 2 выключателях я не подумал. Что будет если с двух сторон фаза сомкнется? простите за мою неграмотность.

0
Alexandr_samara
Alexandr_samara
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Самара

Сообщений: 15

12.01.2017 в 14:40:56

В процессе изучения материалов по данному реле http://www.chipdip.ru/product/hhg2-1-250f-22-25a/ появились разумные сомнения. Данное реле твердотельное, без механической контактной группы. Такие реле работают в случае переменного напряжения на симисторах или тиристорах. Данные компоненты имеют маленький но существенных недостаток. Они пропускают небольшой ток. Я планирую точки сделать на светодиодных лампах. При использовании данного реле возможно неполное свечение светодиодных ламп при выключенном реле. На практике я не проверял, но в великом и могучем интернете есть видеоролики с испытаниями аналогичного реле. Следует отметить, что лампы накаливания таким недостатком не страдают и с ними можно использовать твердотельное реле. Поэтому суть схемы оставлю такой же, лишь заменю твердотельное реле на электромагнитное - вот такое http://www.chipdip.ru/product/tr91f-220vac-sc-a/ . Да, будет щелкать при включении, да, по сравнению с твердотельным, ресурс меньше. Но если его разместить за натяжным потолком прямо на уровне одной из точек, то в случае выхода из строя достаточно будет снять лампу, светильник и с помощью такой то матери залезть рукой вынуть и поменять его. Благо контакты на клеммах. Еще раз всех благодарю за подсказки. Надеюсь кто то сможет использовать информацию из данной темы для создания своего комфортного освещения.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

12.01.2017 в 14:45:59

Alexandr_samara написал: насчет одновременно включенных и 1 и 2 выключателях я не подумал. Что будет если с двух сторон фаза сомкнется?

Если это одна и та же фаза - ничего не будет. Но если включить №1, а затем №2 - первым ничего выключить не удастся: гореть будет до тех пор, пока не разомкнут второй.

0
Alexandr_samara
Alexandr_samara
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Самара

Сообщений: 15

12.01.2017 в 15:00:46

el-fi, Фаза одна. При выключении первого выключателя реле выключится и цепь разомкнется - погаснут 5 точек. Вне зависимости от положения второго выключателя

0
Alexandr_samara
Alexandr_samara
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Самара

Сообщений: 15

12.01.2017 в 15:08:23

haramamburu написал: вместо выключателей 1 и 2 поставить два 2х клавишных переключателя, тогда получится с любой стороны управлять как 5ю, так и 3мя лампочками, т.е. щелкнув обеими клавишами загорятся все 8 лампочек, по одной - либо 3 лампочки либо 5ть и никаких реле и электроники)))

haramamburu, на этапе планирования - да, так и нужно было сделать. Но момент упущен. Имеем то что на схеме.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

12.01.2017 в 15:52:38

Alexandr_samara написал: el-fi, Фаза одна. При выключении первого выключателя реле выключится и цепь разомкнется - погаснут 5 точек. Вне зависимости от положения второго выключателя

Не погаснут. Реле (и группа из пяти ламп) будет питаться через свои же замкнутые контакты.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.01.2017 в 16:46:19

именно. Раньше надо было думать земеле. Теперь никак. Тем более если проводка выполнена как нарисовал в старте темы.

0
Alexandr_samara
Alexandr_samara
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Самара

Сообщений: 15

12.01.2017 в 16:59:41

el-fi, да, так и есть. Но включения по такому сценарию практически не будет. Выключателем 2 будут включатся 3 точки только тогда, когда не будут гореть все точки. В этом изначально и была суть.

0
Alexandr_samara
Alexandr_samara
Новичок

Регистрация: 10.01.2017

Самара

Сообщений: 15

12.01.2017 в 21:12:52

el-fi, поменял схему подключения. На выключателе 1 разрывается не фаза а ноль. Между черными и синими светильниками убрал ноль. Дорисовал общее подключение. Теперь при одновременном включении 1 и 2 выключателя 1 будет выключать черные светильники вне зависимости от положения 2 го выключателя. Годится?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.