12.01.2017 в 10:41:03
Oleg V написал: ... 3-32В DC управляющий - как я понимаю, это постоянка, хотя по схеме там мост стоит.
По ссылке топикстартера на входе и на выходе до 240В, а картинка размещённая на сайте и в PDF не корректная. По схеме там переменное напряжение на входе, да и в ремарке значится что переменное напряжение должно быть на обоих сторонах, но на картинке указано другое реле с напряжением управления до 36В с + и - на управлении:
Remarks: 1.Both of Input power and Output power must be AC Voltage.
_
Alexandr_samara написал: Если кому нибудь данная тема будет интересна то вот такое реле буду использовать.
Так понимаю решение принято. А какова будет схема включения этого реле? Уж проложенных проводов хватит для управления? Реле будет включено при включении выключателя 1 и активации всех лампочек? А 3 лампочки будут гореть при отключенном выключателе 1 (выключенное реле и выключатель 1 отсекают пять ламп со стороны этого выключателя) и включенном выключателе 2, а при включении двух выключателей будет подключение через оба выключателя?
12.01.2017 в 14:13:52
Oleg V, На картинке не то реле изображено. Смотрите тех документацию.
12.01.2017 в 14:23:36
ser000, совершенно верно. Схема такая. При включении второго выключателя и выключенном первом реле разомкнуто и будут гореть только 3 лампы. А вот насчет одновременно включенных и 1 и 2 выключателях я не подумал. Что будет если с двух сторон фаза сомкнется? простите за мою неграмотность.
12.01.2017 в 14:40:56
В процессе изучения материалов по данному реле
12.01.2017 в 14:45:59
Alexandr_samara написал: насчет одновременно включенных и 1 и 2 выключателях я не подумал. Что будет если с двух сторон фаза сомкнется?
Если это одна и та же фаза - ничего не будет. Но если включить №1, а затем №2 - первым ничего выключить не удастся: гореть будет до тех пор, пока не разомкнут второй.
12.01.2017 в 15:00:46
el-fi, Фаза одна. При выключении первого выключателя реле выключится и цепь разомкнется - погаснут 5 точек. Вне зависимости от положения второго выключателя
12.01.2017 в 15:08:23
haramamburu написал: вместо выключателей 1 и 2 поставить два 2х клавишных переключателя, тогда получится с любой стороны управлять как 5ю, так и 3мя лампочками, т.е. щелкнув обеими клавишами загорятся все 8 лампочек, по одной - либо 3 лампочки либо 5ть и никаких реле и электроники)))
haramamburu, на этапе планирования - да, так и нужно было сделать. Но момент упущен. Имеем то что на схеме.
12.01.2017 в 15:52:38
Alexandr_samara написал: el-fi, Фаза одна. При выключении первого выключателя реле выключится и цепь разомкнется - погаснут 5 точек. Вне зависимости от положения второго выключателя
Не погаснут. Реле (и группа из пяти ламп) будет питаться через свои же замкнутые контакты.
12.01.2017 в 16:46:19
именно. Раньше надо было думать земеле. Теперь никак. Тем более если проводка выполнена как нарисовал в старте темы.
12.01.2017 в 16:59:41
el-fi, да, так и есть. Но включения по такому сценарию практически не будет. Выключателем 2 будут включатся 3 точки только тогда, когда не будут гореть все точки. В этом изначально и была суть.
12.01.2017 в 21:12:52
el-fi, поменял схему подключения. На выключателе 1 разрывается не фаза а ноль. Между черными и синими светильниками убрал ноль. Дорисовал общее подключение. Теперь при одновременном включении 1 и 2 выключателя 1 будет выключать черные светильники вне зависимости от положения 2 го выключателя. Годится?