Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2017 в 17:48:41

dimonik написал:

cineman написал: готовое решение

Спасибо! А трубы к радиаторам получается после теплообменника (отметил красным цветом планируемое место коллектора к радиаторам -

Вода в общедомовом контуре после теплообменника ещё горячая и тепла будет достаточно чтобы дойти до батарей..?

dimonik, теплообменник подключается параллельно радиаторам. Но сам вопрос говорит о стадии глубокого непонимания.(без обид) Поверьте, не нужен Вам теплообменник, тем более такой уродский, с постоянной температурой на выходе.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.01.2017 в 18:07:30

dimonik, циркуляции должно быть достаточно для других радиаторов. Подключается как радиатор - параллельно.

cineman,

напишите свой бред, как тёплые полы будут работать с радиаторами.

Прекрасно работает. Теоретики, да, видят проблемы. Рекомендую датчик Температуры установить подальше от радиатора.

Но сам вопрос говорит о стадии глубокого непонимания.(без обид) Поверьте, не нужен Вам теплообменник, тем более такой уродский, с постоянной температурой на выходе.

У Вас нереализованная идея фикс... без глубокого понимания вопроса.

0
Аватар пользователя
dimonik

Местный

Регистрация: 05.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

11.01.2017 в 18:30:32

san-therm написал: датчик Температуры установить подальше от радиатора

Да, так и планирую. В каждой комнате будут свои датчики температуры и единый умный дом, который на основе данных датчиков будет либо открывать электроприводы у каждого контура, либо закрывать.

0
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

11.01.2017 в 19:09:39

san-therm написал: У пластинчатого теплообменника очень малое сопротивление. Будет работать замечательно

Не знаю с какими ТО Вам приходилось работать... Те, которые попадались мне, имели большое сопротивление (зазор между пластинами ~1 мм, иначе и быть не может) Возможно, есть другие фирмы - поделитесь... В остальном, все так, как Вы пишете, только я бы регулировочными прибамбасами не увлекался, на небольшой площади... (а может площадь большая, ТС план так и не приложил)

0
Аватар пользователя
dimonik

Местный

Регистрация: 05.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

11.01.2017 в 19:14:06

В0д0пр0в0дчик написал: ТС план так и не приложил

Сорри. 84 кв.м

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2017 в 19:34:45

san-therm написал: dimonik, циркуляции должно быть достаточно для других радиаторов. Подключается как радиатор - параллельно.

cineman,

напишите свой бред, как тёплые полы будут работать с радиаторами.

Прекрасно работает. Теоретики, да, видят проблемы. Рекомендую датчик Температуры установить подальше от радиатора.

Но сам вопрос говорит о стадии глубокого непонимания.(без обид) Поверьте, не нужен Вам теплообменник, тем более такой уродский, с постоянной температурой на выходе.

У Вас нереализованная идея фикс... без глубокого понимания вопроса.

san-therm, теоретики видят и практики знают. Не знают только читатели рекламных проспектов. Я такое собрал однажды 15 лет назад, поддавшись на рекламу, и получил то, с чем сейчас мается Олег из темы про неработающий электрический теплый пол. Пойдите и объясните ему, в чем его проблема.

0
Аватар пользователя
dimonik

Местный

Регистрация: 05.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

11.01.2017 в 19:36:41

cineman написал: не нужен Вам теплообменник

Без теплообменника нельзя, увы.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2017 в 19:38:19

dimonik написал:

san-therm написал: датчик Температуры установить подальше от радиатора

Да, так и планирую. В каждой комнате будут свои датчики температуры и единый умный дом, который на основе данных датчиков будет либо открывать электроприводы у каждого контура, либо закрывать.

dimonik, и Вы можете сходить в тему про неработающий теплый пол. Не надейтесь, что умный дом будет умнее и сможет выпутаться. Чаще это обычная дискретная автоматика, изюминка которой в высокой цене, подчёркивающей статус владельца.

0
Аватар пользователя
dimonik

Местный

Регистрация: 05.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

11.01.2017 в 19:41:56

cineman написал: умный дом будет умнее и сможет выпутаться

Он программируемый. Как настроим - так и будет, всегда логику открытия/закрытия можно подкорректировать. Или в чём ещё проблема?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2017 в 19:42:18

dimonik написал:

cineman написал: не нужен Вам теплообменник

Без теплообменника нельзя, увы.

dimonik, в стяжке буду лежать трубы, практически включённые параллельно. Но одни из них будут отделены от других стенкой из нержаваеки. Вы должны получить на квартиру теплоноситель расчётного расхода и с перепадом 100-200 мбар. И Ваше дело, что делать с этим теплоносителем.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2017 в 19:44:39

dimonik написал:

cineman написал: умный дом будет умнее и сможет выпутаться

Он программируемый. Как настроим - так и будет, всегда логику открытия/закрытия можно подкорректировать. Или в чём ещё проблема?

dimonik, уговорили. Потом вопросы задавайте настройщику. Мозги инжектора Вашего автомобиля умнее этого умного дома.

0
Аватар пользователя
В0д0пр0в0дчик

Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

11.01.2017 в 19:57:56

cineman написал: Вы можете сходить в тему про неработающий теплый пол

Большой связи не вижу... Накосячить можно где угодно... Непонятна, также, выработка кирпичей по поводу покомнатной регулировки - все реализуемо, хоть с погодозависимым контроллером, хоть с термосмесителем (целесообразно или нет - другой вопрос) В ванной датчик лучше не ставить, а в гостиной и спальне - вполне

dimonik, В приложение к плану - напишите, где планируете ТП и где окна от пола (неужели все???)

0
Аватар пользователя
dimonik

Местный

Регистрация: 05.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

11.01.2017 в 20:08:11

В0д0пр0в0дчик написал: где планируете ТП

По всей площади квартиры.

В0д0пр0в0дчик написал: где окна от пола

Да, все окна в пол (французские окна)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.01.2017 в 20:40:14

В0д0пр0в0дчик написал: Большой связи не вижу

А связь есть. Классический случай с полом этого Олега. Радиаторы нагрели воздух, и тёплому полу незачем включаться. Деньги уплочены за дорогущий термостат, которому незачем включаться. Термостату в настройках указано регулировать температуру воздуха с ограничением по максимальной температуре пола. Без радиаторов схема могла бы работать, если бы мощность пола полностью покрывала теплопотери. Пол, в силу своей инерционности, не может реагировать на команды термостата так же быстро, как радиатор. Потому, даже если включить актуаторы пола и радиатора параллельно. Воздух будет нагрет радиатором, актуаторы отключатся, а пол останется холодным. Очевидно, ТС не заказчик, если так радуется раздуванию сметы. И не технарь, если верит в слова про умный дом.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

11.01.2017 в 21:26:13

cineman написал: Сайт задолбал, :killyourselfbywall: цитировать невозможно.

cineman, Жмите "ответить с цитированием", пишите ответ, публикуйте, потом жмите "редактировать" и удаляйте лишнее

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.