serj12 написал:
AlexVol написал: проверке моего творения на жизнеспособность.
Очень не удачно решение с одним УЗО , вы все линии вещаете на один аппарат и при возникновении аварийной ситуации - погаснет всё,и свет,и настройки техники ,разумнее поделить потребителей по приоритетам и по типу,а потом уже решать - сколько УЗО нужно,и кстати,двойная дифф.защита вам не нужна(это про 10 мА УЗО под 30 мА - ым ).
serj12, Там вводной автомат скорее всего лишний, тк один автомат 40/50А наверняка уже стоит на отводе в этажном щите, оставить только УЗО 30/100мА после счетчика, это защита типа "чтоб ликтричество через батарею не крали". потом второе УЗО 10мА может пригодиться, но только для цепей в Душевой/ванной. Ибо даже менее 30мА если что щиплет не слабо, а УЗО 10мА пользоваться сырой проводкой не позволит, заставит разобраться где утечка и сделать все по правильному.