18.01.2017 в 03:47:56
Если есть прибор то померейте реальный ток утечки отключив УЗО
В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно
А зачем ток то увеличивать? Если для поражения током 20 мА достаточно, то при 100мА что УЗО есть что нету Я вижу проблему в другом, утечка даст электрическую эррозию и кабель не будет работать никак
18.01.2017 в 06:48:00
zver_mephi написал:
Свинец написал: Сопротивление изоляции нужно мерить мегомметром 500V. И никаким мультиметром!
Свинец, Мегаомметра нет, к сожалению, но я так понимаю что измерение мультиметром может только завысить измеряемое сопротивление, т.е. проблема с изоляцией есть точно.
Свинец написал: нужно определить место повреждения изоляции, а там уже думать, что делать дальше.
Свинец, обзвонил сервисы - все берутся только за поиск обрыва самой жилы кабеля, место нарушения изоляции через плитку говорят найти невозможно.
В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно гидроизолировать швы на напольной плитке и продолжить пользоваться. Так как экран цел - даже если вода пройдет через плитку точно в место нарушения изоляции, основная утечка всё равно должна пойти по экрану, и током не шибанет, верно? Или это слишком рисковый вариант?
zver_mephi, :nо: завышать ток УЗО? 100мА - смертельно. Тогда уж поставить простой автомат. Определить место повреждения изоляции возможно и нужно. Только тогда выяснится, может не так всё и страшно. Может и переделывать ничего не надо. Какая получилась мощность ТП?
18.01.2017 в 06:50:23
Есть приборы для поиска скрытой проводки и т.п. Грамотно пользуясь ими можно найти место повреждения.
18.01.2017 в 14:19:12
давайте тогда инструкцию как это сделать. Я лично с такими методами даже в теории не знаком.
18.01.2017 в 14:39:14
Свинец написал:
zver_mephi написал:
Свинец написал: Сопротивление изоляции нужно мерить мегомметром 500V. И никаким мультиметром!
Свинец, Мегаомметра нет, к сожалению, но я так понимаю что измерение мультиметром может только завысить измеряемое сопротивление, т.е. проблема с изоляцией есть точно.
Свинец написал: нужно определить место повреждения изоляции, а там уже думать, что делать дальше.
Свинец, обзвонил сервисы - все берутся только за поиск обрыва самой жилы кабеля, место нарушения изоляции через плитку говорят найти невозможно.
В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно гидроизолировать швы на напольной плитке и продолжить пользоваться. Так как экран цел - даже если вода пройдет через плитку точно в место нарушения изоляции, основная утечка всё равно должна пойти по экрану, и током не шибанет, верно? Или это слишком рисковый вариант?
zver_mephi, :nо: завышать ток УЗО? 100мА - смертельно. Тогда уж поставить простой автомат. Определить место повреждения изоляции возможно и нужно. Только тогда выяснится, может не так всё и страшно. Может и переделывать ничего не надо. Какая получилась мощность ТП?
Свинец, по УЗО 100мА - тут цель уже не защититься, а посмотреть растет ли утечка. Мощность ~1,5кВт (Площадь около 10м2)
Вроде нашлись спецы, которые взялись определить место повреждения изоляции, посмотрю какой способ используют и успешно ли.
19.01.2017 в 11:32:16
zver_mephi написал:
Свинец написал:
zver_mephi написал:
Свинец написал: Сопротивление изоляции нужно мерить мегомметром 500V. И никаким мультиметром!
Свинец, Мегаомметра нет, к сожалению, но я так понимаю что измерение мультиметром может только завысить измеряемое сопротивление, т.е. проблема с изоляцией есть точно.
Свинец написал: нужно определить место повреждения изоляции, а там уже думать, что делать дальше.
Свинец, обзвонил сервисы - все берутся только за поиск обрыва самой жилы кабеля, место нарушения изоляции через плитку говорят найти невозможно.
В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно гидроизолировать швы на напольной плитке и продолжить пользоваться. Так как экран цел - даже если вода пройдет через плитку точно в место нарушения изоляции, основная утечка всё равно должна пойти по экрану, и током не шибанет, верно? Или это слишком рисковый вариант?
zver_mephi, :nо: завышать ток УЗО? 100мА - смертельно. Тогда уж поставить простой автомат. Определить место повреждения изоляции возможно и нужно. Только тогда выяснится, может не так всёвыделенный текст и страшно. Может и переделывать ничего не надо. Какая получилась мощность ТП?
Свинец, по УЗО 100мА - тут цель уже не защититься, а посмотреть растет ли утечка. Мощность ~1,5кВт (Площадь около 10м2)
Вроде нашлись спецы, которые взялись определить место повреждения изоляции, посмотрю какой способ используют и успешно ли.
zver_mephi, Если хотите понять адекватных спецов нашли ли , почитайте сообщения юзера https://my.mastergrad.com/users/94427/ Этот человек с колоссальным многолетним опытом практической работы в данной области уже неоднократно давал ответы на вопросы подобные вашим .
19.01.2017 в 15:33:03
В общем спецы приехали с прибором Devitector 2, на 1000В прожгли жилу с экраном, далее аудио-детектором нашли место повреждения и восстановили. Пока полет нормальный, убито только 2 плитки.
19.01.2017 в 15:40:28
zver_mephi, Нескромный вопрос по деньгам ?
19.01.2017 в 15:53:40
dokar написал: zver_mephi, Нескромный вопрос по деньгам ?
dokar, ответил в личку.