Если есть прибор то померейте реальный ток утечки отключив УЗО

В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно

А зачем ток то увеличивать? Если для поражения током 20 мА достаточно, то при 100мА что УЗО есть что нету Я вижу проблему в другом, утечка даст электрическую эррозию и кабель не будет работать никак

0
Аватар пользователя
Свинец

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Саяногорск

Сообщений: 123

18.01.2017 в 06:48:00

zver_mephi написал:

Свинец написал: Сопротивление изоляции нужно мерить мегомметром 500V. И никаким мультиметром!

Свинец, Мегаомметра нет, к сожалению, но я так понимаю что измерение мультиметром может только завысить измеряемое сопротивление, т.е. проблема с изоляцией есть точно.

Свинец написал: нужно определить место повреждения изоляции, а там уже думать, что делать дальше.

Свинец, обзвонил сервисы - все берутся только за поиск обрыва самой жилы кабеля, место нарушения изоляции через плитку говорят найти невозможно.

В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно гидроизолировать швы на напольной плитке и продолжить пользоваться. Так как экран цел - даже если вода пройдет через плитку точно в место нарушения изоляции, основная утечка всё равно должна пойти по экрану, и током не шибанет, верно? Или это слишком рисковый вариант?

zver_mephi, :nо: завышать ток УЗО? 100мА - смертельно. Тогда уж поставить простой автомат. Определить место повреждения изоляции возможно и нужно. Только тогда выяснится, может не так всё и страшно. Может и переделывать ничего не надо. Какая получилась мощность ТП?

0
Аватар пользователя
Свинец

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Саяногорск

Сообщений: 123

18.01.2017 в 06:50:23

Есть приборы для поиска скрытой проводки и т.п. Грамотно пользуясь ими можно найти место повреждения.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

18.01.2017 в 14:19:12

давайте тогда инструкцию как это сделать. Я лично с такими методами даже в теории не знаком.

0
Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

18.01.2017 в 14:39:14

Свинец написал:

zver_mephi написал:

Свинец написал: Сопротивление изоляции нужно мерить мегомметром 500V. И никаким мультиметром!

Свинец, Мегаомметра нет, к сожалению, но я так понимаю что измерение мультиметром может только завысить измеряемое сопротивление, т.е. проблема с изоляцией есть точно.

Свинец написал: нужно определить место повреждения изоляции, а там уже думать, что делать дальше.

Свинец, обзвонил сервисы - все берутся только за поиск обрыва самой жилы кабеля, место нарушения изоляции через плитку говорят найти невозможно.

В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно гидроизолировать швы на напольной плитке и продолжить пользоваться. Так как экран цел - даже если вода пройдет через плитку точно в место нарушения изоляции, основная утечка всё равно должна пойти по экрану, и током не шибанет, верно? Или это слишком рисковый вариант?

zver_mephi, :nо: завышать ток УЗО? 100мА - смертельно. Тогда уж поставить простой автомат. Определить место повреждения изоляции возможно и нужно. Только тогда выяснится, может не так всё и страшно. Может и переделывать ничего не надо. Какая получилась мощность ТП?

Свинец, по УЗО 100мА - тут цель уже не защититься, а посмотреть растет ли утечка. Мощность ~1,5кВт (Площадь около 10м2)

Вроде нашлись спецы, которые взялись определить место повреждения изоляции, посмотрю какой способ используют и успешно ли.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

19.01.2017 в 11:32:16

zver_mephi написал:

Свинец написал:

zver_mephi написал:

Свинец написал: Сопротивление изоляции нужно мерить мегомметром 500V. И никаким мультиметром!

Свинец, Мегаомметра нет, к сожалению, но я так понимаю что измерение мультиметром может только завысить измеряемое сопротивление, т.е. проблема с изоляцией есть точно.

Свинец написал: нужно определить место повреждения изоляции, а там уже думать, что делать дальше.

Свинец, обзвонил сервисы - все берутся только за поиск обрыва самой жилы кабеля, место нарушения изоляции через плитку говорят найти невозможно.

В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно гидроизолировать швы на напольной плитке и продолжить пользоваться. Так как экран цел - даже если вода пройдет через плитку точно в место нарушения изоляции, основная утечка всё равно должна пойти по экрану, и током не шибанет, верно? Или это слишком рисковый вариант?

zver_mephi, :nо: завышать ток УЗО? 100мА - смертельно. Тогда уж поставить простой автомат. Определить место повреждения изоляции возможно и нужно. Только тогда выяснится, может не так всёвыделенный текст и страшно. Может и переделывать ничего не надо. Какая получилась мощность ТП?

Свинец, по УЗО 100мА - тут цель уже не защититься, а посмотреть растет ли утечка. Мощность ~1,5кВт (Площадь около 10м2)

Вроде нашлись спецы, которые взялись определить место повреждения изоляции, посмотрю какой способ используют и успешно ли.

zver_mephi, Если хотите понять адекватных спецов нашли ли , почитайте сообщения юзера https://my.mastergrad.com/users/94427/ Этот человек с колоссальным многолетним опытом практической работы в данной области уже неоднократно давал ответы на вопросы подобные вашим .

0
Аватар пользователя
zver_mephi

Местный

Регистрация: 15.01.2017

Реутов

Сообщений: 22

19.01.2017 в 15:33:03

В общем спецы приехали с прибором Devitector 2, на 1000В прожгли жилу с экраном, далее аудио-детектором нашли место повреждения и восстановили. Пока полет нормальный, убито только 2 плитки.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

19.01.2017 в 15:40:28

zver_mephi, Нескромный вопрос по деньгам ?

0
Аватар пользователя