Установлен теплый пол в двух санузлах, чистовая отделка уже выполнена. Авторы по итогу работ по электрике были в свое выгнаны в силу множества косяков, поэтому точной информации насколько по технологии выполнена установка ТП - к сожалению, нет.
Через неделю после переезда стало выключать диф. автомат, на котором теплый пол + освещение санузла (ABB DS201 30mA), спустя пару часов автомат удавалось включить.
Когда автомат не включался уже и спустя сутки после отключения, опытным путем выяснил, что автомат выключает именно теплый пол. Спустя еще двое суток - ситуация не изменилась, включение теплого пола мгновенно выключает диф.
Первая мысль - повреждена изоляция, замерил сопротивление между жилами и экраном мультиметром Fluke 177, показал 300КОм (площадь теплого пола около 10м2).
Во втором санузле, где проблем никаких нет - намерял сопротивление 2,5МОм, т.е. на порядок больше.(площадь 2-3м2)
Тем не менее, если я правильно посчитал - при сопротивлении 300КОм, ток утечки должен быть около 1мА, т.е. дифавтомат срабатывать не должен по идее.
Далее, где-то увидел рецепт, что когда теплый пол отключает УЗО - пробуют менять местами жилы теплого пола при подключении к регулятору. И вуаля - теплый пол заработал, и работает непрерывно уже несколько дней без перебоев.
Нужна помощь в решении - требуется ли замена теплого пола. Сейчас завершена чистовая отделка помещения, т.е. для замены придется отбивать плитку на полу, и прочее. Однако, если теплый пол не жилец - после установки мебели его замена будет еще более накладной. Вызывал пару знакомых электриков - конкретного диагноза никто не смог поставить.
Буду признателен за советы.
P.S. Электриком не являюсь, прошу не судить строго если какие-то вещи неграмотно изложил.
zver_mephi, Во первых необходимо узнать истинное сопротивление пола,
а не то что Вы намерили. Обычно пишут либо в паспорте, либо на муфте.
Ну до муфты тяжело добраться, как вариант если нет в паспорте,
обратиться в контор, где покупали.
Замена в любом случае это гарантия того, что эта утечка в последствии не скажется.
Но если отключить экран совсем, может и прожить вечность.
Непонятно для чего вообще УЗО на ТП ставили
megrad написал:zver_mephi, Во первых необходимо узнать истинное сопротивление пола,
а не то что Вы намерили. Обычно пишут либо в паспорте, либо на муфте.
Ну до муфты тяжело добраться, как вариант если нет в паспорте,
обратиться в контор, где покупали.
zver_mephi написал:
требуется ли замена теплого пола
У наших продованов есть услуга ремонт ТП. Естественно
со вскрытием плитки, но в нужном месте.
megrad, Мебель вся подвесная, имею в виду что придется её разбирать выносить в случае снятия полов.
К продавцам ТП обращался - нужное место они могут найти, только если есть обрыв токопроводящей жилы теплого пола, поиск
нарушения изоляции, я так понял - вещь невозможная. Или есть способы?
megrad написал:zver_mephi,
Вы не указали производителя, вот сопротивление полов Thermocable и Thermomat ссылка
megrad, С авторами монтажа теплого пола сейчас связи нет, вероятнее всего производитель Energy, сопротивление намерял
около 30Ом, что примерно соответствует характеристике мата аналогичной площади.
Aтос написал:
Замена в любом случае это гарантия того, что эта утечка в последствии не скажется.
Но если отключить экран совсем, может и прожить вечность.
Непонятно для чего вообще УЗО на ТП ставили
Aтос, УЗО ставили, чтобы утечка на пользователя душа не ушла (стоит потолочный душ с трапом в полу, при использовании вода затекает и на зону, где проходит теплый пол).
А какое есть объяснение факту, что после смены местами жил при подключении к термостату - всё работает стабильно? Тогда как сопротивление между каждой из жил с экраном было примерно равным 300кОм?
А какое есть объяснение факту, что после смены местами жил при подключении к термостату - всё работает стабильно? Тогда как сопротивление между каждой из жил с экраном было примерно равным 300кОм?
Элементарно
место утечки это локальная зона
и находится ближе к одному краю теплового шнура.
В одном варианте: утечка с фазы на 230 вольт даёт ток 1 мА
В другом варианте: утечка рядом с нулём и тока нет совсем.
Свинец написал:
Сопротивление изоляции нужно мерить мегомметром 500V. И никаким мультиметром!
Свинец, Мегаомметра нет, к сожалению, но я так понимаю что измерение мультиметром может только завысить измеряемое сопротивление, т.е. проблема с изоляцией есть точно.
Свинец написал:
нужно определить место повреждения изоляции, а там уже думать, что делать дальше.
Свинец, обзвонил сервисы - все берутся только за поиск обрыва самой жилы кабеля, место нарушения изоляции через плитку говорят найти невозможно.
В общем, пока единственный вариант без съема плитки рассматриваю - заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно гидроизолировать швы на напольной плитке и продолжить пользоваться. Так как экран цел - даже если вода пройдет через плитку точно в место нарушения изоляции, основная утечка всё равно должна пойти по экрану, и током не шибанет, верно? Или это слишком рисковый вариант?
zver_mephi написал:
заменить диф. на 100mA, или на автоматический выключатель (есть вводное противопожарное УЗО на 300mA), дополнительно гидроизолировать швы на напольной плитке и продолжить пользоваться. Так как экран цел - даже если вода пройдет через плитку точно в место нарушения изоляции, основная утечка всё равно должна пойти по экрану, и током не шибанет, верно?
Уж на что пестрит интернет всякой дичью, но желающего лично и осознанно устроить себе электрический стул вижу впервые.