16.01.2017 в 15:20:57
Igor.O. написал: ElSh, как я понял, при КЗ кабель 1.5 мм2 сгорит, если будет стоять В16А. Если В10А/С10А ставить, будет выбивать автомат?
Igor.O., Вы задали вопрос ? B10 или B16 поставить. Ответ - В16. В10 или С10 может выбивать, если будет включен одновременно обогреватель и еще какой-либо электроприбор или электроприборы мощностью от 1000 ватт
16.01.2017 в 15:53:01
Igor.O. написал: ebf, нет, хочу разобраться в этом вопросе, выдвигаю свои версии (как я понимаю). Если установить 16А - успеет УЗО сработать, если что-то произойдет с проводкой 1,5мм2, КЗ к примеру? Если установить 10А - по идее, будет автомат выбивать, если включить конвертер и пылесос, кстати он 2,0 кВт., т.е. всего 3,5 кВт нагрузки.
Igor.O., Смотря что произойдет с проводкой. При хорошем КЗ любой нормальный бытовой АВ отработает вовремя(стоят-же шнуры на приборы 0,75). Но, при незначительном повреждении светильника/проводки, 1,5кв может перегреться. такое бывает нечасто, но бывает. Ставьте 13А и спите спокойно, его и по нагрузке хватит. Не обязательно В.
16.01.2017 в 16:35:21
Igor.O. написал: Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.
Берите что-нибудь из брендов Евросоюза. Кабеля 1,5 кв. у Вас наверняка совсем небольшой отрезок. Это не страшно. Главное, чтобы не было плохого контакта.
16.01.2017 в 18:15:19
В старых советских домах, где проводка из алюминиевой "лапши" не больше 2,5 квадратов штатно стояли автоматы на 16А (розетки и свет- смешанные группы). Ваша медная проводка всяко лучше.
16.01.2017 в 22:12:58
Безопасность превыше всего, АВ В10А поставлю, пылесос буду использовать, тогда когда конвертер будет выключен и наоборот.
17.01.2017 в 10:56:04
Любитель_Эл написал: В старых советских домах, где проводка из алюминиевой "лапши" не больше 2,5 квадратов штатно стояли автоматы на 16А (розетки и свет- смешанные группы). Ваша медная проводка всяко лучше.
Любитель_Эл, в них (квартирах) больше килловата нагрузки не было.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.01.2017 в 12:59:46
Igor.O. написал: пылесос буду использовать, тогда когда конвертер будет выключен и наоборот.
Лишнее неудобство.
А нет ли возможности перетянуть (переложить) этот кусок кабеля, тем более всё равно техническое решение было неправильным,
Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
17.01.2017 в 16:37:35
Конвектор все таки потребляет 1 кВт. Скажите, пожалуйста, бросок тока у ковектора большой или нет? 1 кВт, т.е. 4,5А * 5 номиналов = 22,5А, т.е. до этих значений будет держать автомат В10А.
17.01.2017 в 16:38:14
Souto, перетянуть нет возможности.
17.01.2017 в 17:09:18
Ставьте В16 или С16, вам же написали. Бояться нечего. При КЗ и тот и тот сработают. У вас изначально сделано было неправильно, так что это оптимальный вариант.
17.01.2017 в 19:37:20
Igor.O., Срабатывание электромагнитного расцепителя B10 в пределах 30-50A. Точно не скажу, но, по идее, если конвектор исправный, то не должно быть проблем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу