ElSh
ElSh
Новичок

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.01.2017 в 15:20:57

Igor.O. написал: ElSh, как я понял, при КЗ кабель 1.5 мм2 сгорит, если будет стоять В16А. Если В10А/С10А ставить, будет выбивать автомат?

Igor.O., Вы задали вопрос ? B10 или B16 поставить. Ответ - В16. В10 или С10 может выбивать, если будет включен одновременно обогреватель и еще какой-либо электроприбор или электроприборы мощностью от 1000 ватт

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

16.01.2017 в 15:53:01

Igor.O. написал: ebf, нет, хочу разобраться в этом вопросе, выдвигаю свои версии (как я понимаю). Если установить 16А - успеет УЗО сработать, если что-то произойдет с проводкой 1,5мм2, КЗ к примеру? Если установить 10А - по идее, будет автомат выбивать, если включить конвертер и пылесос, кстати он 2,0 кВт., т.е. всего 3,5 кВт нагрузки.

Igor.O., Смотря что произойдет с проводкой. При хорошем КЗ любой нормальный бытовой АВ отработает вовремя(стоят-же шнуры на приборы 0,75). Но, при незначительном повреждении светильника/проводки, 1,5кв может перегреться. такое бывает нечасто, но бывает. Ставьте 13А и спите спокойно, его и по нагрузке хватит. Не обязательно В.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

16.01.2017 в 16:35:21

Igor.O. написал: Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.

Берите что-нибудь из брендов Евросоюза. Кабеля 1,5 кв. у Вас наверняка совсем небольшой отрезок. Это не страшно. Главное, чтобы не было плохого контакта.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

16.01.2017 в 18:15:19

В старых советских домах, где проводка из алюминиевой "лапши" не больше 2,5 квадратов штатно стояли автоматы на 16А (розетки и свет- смешанные группы). Ваша медная проводка всяко лучше.

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

16.01.2017 в 22:12:58

Безопасность превыше всего, АВ В10А поставлю, пылесос буду использовать, тогда когда конвертер будет выключен и наоборот.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2017 в 10:56:04

Любитель_Эл написал: В старых советских домах, где проводка из алюминиевой "лапши" не больше 2,5 квадратов штатно стояли автоматы на 16А (розетки и свет- смешанные группы). Ваша медная проводка всяко лучше.

Любитель_Эл, в них (квартирах) больше килловата нагрузки не было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

17.01.2017 в 12:59:46

Igor.O. написал: пылесос буду использовать, тогда когда конвертер будет выключен и наоборот.

Лишнее неудобство. А нет ли возможности перетянуть (переложить) этот кусок кабеля, тем более всё равно техническое решение было неправильным, поскольку

Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.

Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.

Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

17.01.2017 в 16:37:35

Конвектор все таки потребляет 1 кВт. Скажите, пожалуйста, бросок тока у ковектора большой или нет? 1 кВт, т.е. 4,5А * 5 номиналов = 22,5А, т.е. до этих значений будет держать автомат В10А.

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

17.01.2017 в 16:38:14

Souto, перетянуть нет возможности.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

17.01.2017 в 17:09:18

Ставьте В16 или С16, вам же написали. Бояться нечего. При КЗ и тот и тот сработают. У вас изначально сделано было неправильно, так что это оптимальный вариант.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

17.01.2017 в 19:37:20

Igor.O., Срабатывание электромагнитного расцепителя B10 в пределах 30-50A. Точно не скажу, но, по идее, если конвектор исправный, то не должно быть проблем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу