16.01.2017 в 02:12:44

Доброй ночи. Новостройка, ремонт окончен 3 года назад. В квартирном щитке установлен 1 автомат питающий лоджию (спальня) (свет/розетки). На лоджию завели кабель 2,5 мм2 в распределительную коробку и от распред. коробки кабель 1,5 мм2 на освещение (светодиодная лампа, 6 Вт).

Вопрос: какой автомат ставить, В10А или В16А?

На лоджии используются: конвертер настенный (1,5 кВт), пылесос (1,6 кВт) и неск. розеток. Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.

P.s. Влез через 3 года, т.к. сломалось УЗО от ИЕК, стал "копать" и выяснилось, что автоматы не соответствуют сечению кабелей.

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

16.01.2017 в 06:55:17

Если на линию с кабелем 1,5 точно ничего больше вешать не будете, кроме маломощного освещения, то B16A на мой взгляд допустим. Кабель надеюсь нормальный? ВВН-НГ-ls ГОСТ? Производитель?

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

16.01.2017 в 12:45:44

ВВН-НГ, ГОСТ. В Леруа Мерлен покупали.

1
ElSh
ElSh
Новичок

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

16.01.2017 в 13:01:51

Igor.O. написал: Доброй ночи. Новостройка, ремонт окончен 3 года назад. В квартирном щитке установлен 1 автомат питающий лоджию (спальня) (свет/розетки). На лоджию завели кабель 2,5 мм2 в распределительную коробку и от распред. коробки кабель 1,5 мм2 на освещение (светодиодная лампа, 6 Вт).

Вопрос: какой автомат ставить, В10А или В16А?

На лоджии используются: конвертер настенный (1,5 кВт), пылесос (1,6 кВт) и неск. розеток. Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.

P.s. Влез через 3 года, т.к. сломалось УЗО от ИЕК, стал "копать" и выяснилось, что автоматы не соответствуют сечению кабелей.

Igor.O., Из предложенного вами В16. Перегрузка линии 1,5 мм2 с одной светодиодной лампой не грозит, а от КЗ В16 спокойно ее защитит.

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

16.01.2017 в 13:56:46

ElSh, как я понял, при КЗ кабель 1.5 мм2 сгорит, если будет стоять В16А. Если В10А/С10А ставить, будет выбивать автомат?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.01.2017 в 14:10:57

Igor.O. написал: как я понял, при КЗ кабель 1.5 мм2 сгорит, если будет стоять В16А.

Какое то странное у вас понимание :) Ощущение,что вы ждёте когда кто то напишет 10А и вы с радостью, что вы тоже так думали ,его и поставите :)

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

16.01.2017 в 14:28:56

ebf, нет, хочу разобраться в этом вопросе, выдвигаю свои версии (как я понимаю). Если установить 16А - успеет УЗО сработать, если что-то произойдет с проводкой 1,5мм2, КЗ к примеру? Если установить 10А - по идее, будет автомат выбивать, если включить конвертер и пылесос, кстати он 2,0 кВт., т.е. всего 3,5 кВт нагрузки.

1
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.01.2017 в 14:31:56

Igor.O., Вам же сказали, ставьте АВ16А и всё у вас будет ХОРОШО во всех отношениях

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

16.01.2017 в 14:32:27

ebf, В или С автомат?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.01.2017 в 14:34:42

Igor.O. написал: В или С автомат?

Да какой хотите, в вашем случаи без разницы ,поставьте С дешевле, ну если уже стоят В ,поставьте В :)

0
АшотАтделачник
АшотАтделачник
Новичок

Регистрация: 16.01.2017

Москва

Сообщений: 27

16.01.2017 в 14:58:01

Ставьте автомат абб 25 ампер если меньше то может выбевать.

0