16.01.2017 в 02:12:44
Доброй ночи. Новостройка, ремонт окончен 3 года назад. В квартирном щитке установлен 1 автомат питающий лоджию (спальня) (свет/розетки). На лоджию завели кабель 2,5 мм2 в распределительную коробку и от распред. коробки кабель 1,5 мм2 на освещение (светодиодная лампа, 6 Вт).
Вопрос: какой автомат ставить, В10А или В16А?
На лоджии используются: конвертер настенный (1,5 кВт), пылесос (1,6 кВт) и неск. розеток. Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.
P.s. Влез через 3 года, т.к. сломалось УЗО от ИЕК, стал "копать" и выяснилось, что автоматы не соответствуют сечению кабелей.
16.01.2017 в 06:55:17
Если на линию с кабелем 1,5 точно ничего больше вешать не будете, кроме маломощного освещения, то B16A на мой взгляд допустим. Кабель надеюсь нормальный? ВВН-НГ-ls ГОСТ? Производитель?
16.01.2017 в 12:45:44
ВВН-НГ, ГОСТ. В Леруа Мерлен покупали.
16.01.2017 в 13:01:51
Igor.O. написал: Доброй ночи. Новостройка, ремонт окончен 3 года назад. В квартирном щитке установлен 1 автомат питающий лоджию (спальня) (свет/розетки). На лоджию завели кабель 2,5 мм2 в распределительную коробку и от распред. коробки кабель 1,5 мм2 на освещение (светодиодная лампа, 6 Вт).
Вопрос: какой автомат ставить, В10А или В16А?
На лоджии используются: конвертер настенный (1,5 кВт), пылесос (1,6 кВт) и неск. розеток. Сейчас стоит C25А, "IEK", но знаю, что это не правильно, поэтому все автоматы меняю на правильные и более надежные.
P.s. Влез через 3 года, т.к. сломалось УЗО от ИЕК, стал "копать" и выяснилось, что автоматы не соответствуют сечению кабелей.
Igor.O., Из предложенного вами В16. Перегрузка линии 1,5 мм2 с одной светодиодной лампой не грозит, а от КЗ В16 спокойно ее защитит.
16.01.2017 в 13:56:46
ElSh, как я понял, при КЗ кабель 1.5 мм2 сгорит, если будет стоять В16А. Если В10А/С10А ставить, будет выбивать автомат?
16.01.2017 в 14:10:57
Igor.O. написал: как я понял, при КЗ кабель 1.5 мм2 сгорит, если будет стоять В16А.
Какое то странное у вас понимание :) Ощущение,что вы ждёте когда кто то напишет 10А и вы с радостью, что вы тоже так думали ,его и поставите :)
16.01.2017 в 14:28:56
ebf, нет, хочу разобраться в этом вопросе, выдвигаю свои версии (как я понимаю). Если установить 16А - успеет УЗО сработать, если что-то произойдет с проводкой 1,5мм2, КЗ к примеру? Если установить 10А - по идее, будет автомат выбивать, если включить конвертер и пылесос, кстати он 2,0 кВт., т.е. всего 3,5 кВт нагрузки.
16.01.2017 в 14:31:56
Igor.O., Вам же сказали, ставьте АВ16А и всё у вас будет ХОРОШО во всех отношениях
16.01.2017 в 14:32:27
ebf, В или С автомат?
16.01.2017 в 14:34:42
Igor.O. написал: В или С автомат?
Да какой хотите, в вашем случаи без разницы ,поставьте С дешевле, ну если уже стоят В ,поставьте В :)
16.01.2017 в 14:58:01
Ставьте автомат абб 25 ампер если меньше то может выбевать.