21.01.2017 в 21:36:52
alx220 написал: lamzinp, два вопроса:
- Какой автомат на вводе - 50А или 63А?
- Бойлер какой мощности?
alx220, Про автомат уточню, а бойлер маленький, ~ 2кВт
22.01.2017 в 00:19:19
lamzinp,
26.01.2017 в 01:23:54
Всем спасибо. Пришел к такой схеме.
В подъездном щите стоит выключатель нагрузки на 63А и дифавтомат УЗО-ВАД2 Энергомера С50. Выбор остановил на Legrand серии TX3. Подскажите магазин в Москве где все это купить (восток)? Можно доверять Леруа Мерлен?
+1 В Леруа WAGO продается в красивых коробочках
26.01.2017 в 02:15:16
lamzinp, посмотрите на каких wago написано).
26.01.2017 в 08:37:58
lamzinp написал: Всем спасибо. Пришел к такой схеме.
lamzinp, УЗО Вы защитили, но:
Вечный студент
26.01.2017 в 10:13:16
MrGalaxy, от бойлера я отказался, 4 зоны освещения (в комнатах led, основной свет в комнатах и коридоре, свет в с/у, свет на балконе), разделять свет и розетки ванной не понимаю зачем, в детской разделены (проводка проложена в плитах от застройщика).
26.01.2017 в 12:56:48
lamzinp написал: разделять свет и розетки ванной не понимаю зачем,
Если на свет кабель пойдёт 2,5 квадрата и выключатели поставите 16-амперные, то, наверное, можно и под одним АВ оставить, хотя это неудобно.
lamzinp написал: в детской разделены
Т.е. под УЗО детской будут только розетки, а свет в детской не под ним. Теперь понятно.
Вечный студент
26.01.2017 в 13:00:17
MrGalaxy написал: Если на свет кабель пойдёт 2,5 квадрата и выключатели поставите 16-амперные, то, наверное, можно и под одним АВ оставить, хотя это неудобно.
А если не 2,5 квадрата и выключатели не 16-амперные, то что случится? Это не сарказм, мне действительно очень интересно.
26.01.2017 в 13:10:39
Radio написал:
MrGalaxy написал: Если на свет кабель пойдёт 2,5 квадрата и выключатели поставите 16-амперные, то, наверное, можно и под одним АВ оставить, хотя это неудобно.
А если не 2,5 квадрата и выключатели не 16-амперные, то что случится? Это не сарказм, мне действительно очень интересно.
Radio, в аварийном режиме, если потечёт ток 16 А, автомат не сработает, а 10-амперный выключатель запыхтит. :eek:
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу