lamzinp написал: разделять свет и розетки ванной не понимаю зачем,

Если на свет кабель пойдёт 2,5 квадрата и выключатели поставите 16-амперные, то, наверное, можно и под одним АВ оставить, хотя это неудобно.

lamzinp написал: в детской разделены

Т.е. под УЗО детской будут только розетки, а свет в детской не под ним. Теперь понятно.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

26.01.2017 в 13:00:17

MrGalaxy написал: Если на свет кабель пойдёт 2,5 квадрата и выключатели поставите 16-амперные, то, наверное, можно и под одним АВ оставить, хотя это неудобно.

А если не 2,5 квадрата и выключатели не 16-амперные, то что случится? Это не сарказм, мне действительно очень интересно.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.01.2017 в 13:10:39

Radio написал:

MrGalaxy написал: Если на свет кабель пойдёт 2,5 квадрата и выключатели поставите 16-амперные, то, наверное, можно и под одним АВ оставить, хотя это неудобно.

А если не 2,5 квадрата и выключатели не 16-амперные, то что случится? Это не сарказм, мне действительно очень интересно.

Radio, в аварийном режиме, если потечёт ток 16 А, автомат не сработает, а 10-амперный выключатель запыхтит. :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

26.01.2017 в 13:13:15

MrGalaxy написал: в аварийном режиме, если потечёт ток 16 А

Можно немного раскрыть тему аварийного режима лампочки? В каких случаях и как долго в её цепи течет такой ток?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.01.2017 в 14:04:41

Radio написал: Можно немного раскрыть тему аварийного режима лампочки? В каких случаях и как долго в её цепи течет такой ток?

Не знаю, видел только КЗ или обрыв. :o Ситуация больше надуманная, однако по закону подлости может произойти. :eek: Ставят на осветительные цепи АВ на 10 А, вот я и написал.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

26.01.2017 в 16:01:21

MrGalaxy написал: Ситуация больше надуманная

Не то чтобы больше, а скорее, полностью.

MrGalaxy написал: однако по закону подлости может произойти. :eek:

Тогда имеет смысл и краник-отсекатель поставить на всякий случай, а то по закону подлости водичка по кабелю хлынет ровно с той же вероятностью :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.01.2017 в 16:09:06

Radio написал:

MrGalaxy написал: Ситуация больше надуманная

Не то чтобы больше, а скорее, полностью.

MrGalaxy написал: однако по закону подлости может произойти. :eek:

Тогда имеет смысл и краник-отсекатель поставить на всякий случай, а то по закону подлости водичка по кабелю хлынет ровно с той же вероятностью :)

Radio, Вы к чему ведёте, не пойму? Ставить на освещение автоматы 16 А?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

26.01.2017 в 16:29:05

MrGalaxy написал: Вы к чему ведёте, не пойму? Ставить на освещение автоматы 16 А?

По большому счету их и так ставят повсеместно, де-факто массовый стандарт 25 розетки, 16 свет. И только самые-самые advanced, вроде нас с вами, знают, что иногда можно делать по-другому. :) И ни у кого ведь ничего не сгорело, такие дела.

Ну а на самом деле, разумеется, ставить 16А на некую абстрактную линию в полтора квадрата с непредсказуемой нагрузкой в будущем я никому не рекомендую. Но и загонять розеточную сеть под 10А из-за одной отпаечки на конкретную лампочку тоже нет ни малейшего смысла, это нужно просто понимать и не впадать.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.01.2017 в 19:30:10

Radio написал:

MrGalaxy написал: Вы к чему ведёте, не пойму? Ставить на освещение автоматы 16 А?

По большому счету их и так ставят повсеместно, де-факто массовый стандарт 25 розетки, 16 свет. И только самые-самые advanced, вроде нас с вами, знают, что иногда можно делать по-другому. :) И ни у кого ведь ничего не сгорело, такие дела.

Ну а на самом деле, разумеется, ставить 16А на некую абстрактную линию в полтора квадрата с непредсказуемой нагрузкой в будущем я никому не рекомендую. Но и загонять розеточную сеть под 10А из-за одной отпаечки на конкретную лампочку тоже нет ни малейшего смысла, это нужно просто понимать и не впадать.

Radio, проводка, как я понял, только планируется. Я и не понимаю почему не проложить отдельный кабель для освещения ванной и поставить лишний автомат в щитке. Ставить "крутое" 10 мА УЗО и после него свалить всё в кучу... :cool: ЗЫ. Я себя на этом форуме продвинутым не считаю, многие здесь грамотнее и опытнее меня. :nо:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

26.01.2017 в 20:55:12

Radio написал:

MrGalaxy написал: в аварийном режиме, если потечёт ток 16 А

Можно немного раскрыть тему аварийного режима лампочки? В каких случаях и как долго в её цепи течет такой ток?

Radio, Замыкание проводов в патроне - особенно в китайских люстрах,выгорает провод и копотью даёт хорошее кз -в среднем раз в два-три месяца такое встречается. :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

26.01.2017 в 21:02:19

Aoz написал: и копотью даёт хорошее кз

Хорошему кз не пофигу ли, 10 или 16-амперный автомат защищает линию?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.01.2017 в 23:25:11

lamzinp написал: В подъездном щите стоит выключатель нагрузки на 63А и дифавтомат УЗО-ВАД2 Энергомера С50.

Поменяйте тоже на нормального производителя.

lamzinp написал: Подскажите магазин в Москве где все это купить (восток)?

http://www.legrand.ru/where/ Посмотрите разделы "Адреса розничных точек" и "Интернет-магазины". А еще лучше на этом сайте зайдите в раздел "Контакты", позвоните и докопайтесь до менеджера с этим вопросом. Я иногда так делаю (это не шутка)

lamzinp написал: Можно доверять Леруа Мерлен?

Нельзя

lamzinp написал: В Леруа WAGO продается в красивых коробочках

Рекомендую соединение опрессовкой. Но если хочется Ваго, зайдите сюда

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

27.01.2017 в 00:54:02

alx220 написал: Поменяйте тоже на нормального производителя.

Критерии "нормальности" в состоянии привести? Нет?

alx220 написал: Нельзя

Обоснуете или как всегда?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

27.01.2017 в 00:55:01

alx220 написал: Поменяйте тоже на нормального производителя.

Критерии "нормальности" в состоянии привести? Нет?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2017 в 10:45:40

alx220 написал: lamzinp написал: Можно доверять Леруа Мерлен? Нельзя

Radio написал: Обоснуете или как всегда?

Подержу, хотя маг так себе.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.