или между подачей и счетчиком,тогда пломба понятна-сам не влезешь,но вроде так не делается?
Практически только так и делается, хотя и после счетчика тоже может стоять автомат. Если причина в опломбированном автомате, то обращаться вам следует к той организации, которая правомочна снять пломбу и опломбировать его снова.
Сергей Р1954. написал:
почему автоматы внутренние на 10А на сработали?
Одно из двух: 1) суммарная нагрузка всех линий превышает номинал общего автомата, но при этом она ниже 10А в каждой отдельной цепи; 2) общий автомат неисправен. Второй вариант можно заподозрить в том случае, если отключения происходят при незначительных нагрузках, когда в доме ничего мощного и в большом количестве не включается. Тут мы не телепаты, что у вас включается вам виднее. Обогреватели, водонагреватели, электроплиты или что-нибудь в этом роде используете?