24.01.2017 в 14:45:39
Добрый день, нужен совет относительно шумоизоляции стены от соседей в квартире. Материал стены - пазогребневые блоки. Планирую выстроить каркас из металлического профиля 50мм. ширина + ГКЛ Гипсокартон Сапфир Кнауф 2500х1200х12,5 мм (ГСП) в один слой, внутри минеральная вата Роквул Флор Баттс 2 слоя по 25 мм плотность 125 кг/м³. Шаг вертикальных стоек - 600 мм. длина комнаты 5,62 м, высота 2,7 м. Вопрос: 1. Можно ли рассчитать индекс изоляции воздушного шума на данную конструкцию (в децибелах)?
25.01.2017 в 15:21:22
ratibor521, День добрый.
26.01.2017 в 11:00:05
sailor написал: ratibor521, День добрый.
- Мое мнение - для стен лучше плотностью 60...80 кг/м³.
- Кнауф Сапфир - материал новый. Ничего не скажу. Предпочел бы укладку ваты внутрь профиля и двухслойную зашивку: Кнауф Суперлист ГВЛ + GYPROC AKU-LINE. Или ГВЛ+Гипрок Стронг(последний немного уступает акустическому гипсокартону в звукоизоляционном плане, но выигрывает в прочности). Лучший уровень звукоизоляции будет именно при двухслойной зашивке. Не забывать про Вибростек+Вибросил по периметру перегородки.
- Профиля располагать - по второму варианту (развернутые на 90 градусов. Так и по стандарту и звукоизолятор встанет правильно.
- В описанном во втором пункте обратить внимание на виброразвязку. Крепление перегородки должно быть только в пол и потолок. Вкратце так.
sailor, Спасибо:
sailor написал: 3.Профиля располагать - по второму варианту (развернутые на 90 градусов. Так и по стандарту и звукоизолятор встанет правильно.
Странно конечно, по логике если так расположить профиль , то внутри него будет пустота, воздух, который звук проводит сами понимаете лучше изолятора, при этом на стене получится 9 пустых металлических стоек, я полагал что более рационально расположить выемку в профиле вдоль направляющей, как в первом варианте и туда загонять изолятор, таким образом пустот совсем не будет. Без пустот и шумка лучше.
sailor написал: В описанном во втором пункте обратить внимание на виброразвязку. Крепление перегородки должно быть только в пол и потолок. Вкратце так.
Вот этого не знал, спасибо, хотел крайние стойки к стене крепить.
sailor написал: Лучший уровень звукоизоляции будет именно при двухслойной зашивке.
Буду думать, комната и так узкая, а вот интересно, бывает профиль 25 мм по ширине, если засунуть в него флор батс 25-ти мм. в один слой и зашить уже двумя слоями ГКЛ. Как думаете имеет смысл менять шило на мыло выбрав такой вариант по сравнению с 50 мм. и однослойной зашивкой ГКЛ? Заранее спасибо.
27.01.2017 в 17:25:00
Шумоизоляция всегда подразумевает потерю площади, чтобы получить какой-либо приемлемый результат. В теории существует перегородочный 42 мм. В реальности никогда не видел. 25 мм Флор Баттс можно в ПН и ПП профиля попытаться запихнуть. Почти тот же размер. Но соблюсти ровную плоскость без привязки к стене не очень просто, с перегородочным профилем полегче. В Вашем случае, я бы остановился на 50 мм профиль и двухслойная зашивка. Не забывать также про обработку швов на первом слое. Вата в 25 мм - не убедительно будет...
31.01.2017 в 16:10:46
sailor написал: Но соблюсти ровную плоскость без привязки к стене
ДД, т.е. между возводимой контрукцией и искомой стеной нужен воздушный зазор? Ну по периметру профили не должны соприкасаться со стеной, стоечные тоже крепятся в распор к ПН, а вот сам изолятор может соприкасаться с искомой стеной или не должен?
05.02.2017 в 11:01:58
Изолятор как раз и устанавливаем внутрь стоечного профиля. Для лучшей прочности перегородки можно отдать предпочтение креплению стоечных профилей, соединенных попарно внешней стороной в противоход. Своеобразный двутавр получится. И вата точно не будет выпадать и обеспечится дополнительный запас на прогиб.
13.02.2017 в 17:28:52
А у нас трещины в стенах. Даже и не знаю уже что делать(
13.02.2017 в 19:57:44
sailor, ratibor521, Может я не прав, но мне кажется вы говорите о разных профилях. ratibor521 о 2760 (2728) sailor о 5050 (5040) 27-й профиль потолочный, используется так-же для зашивки стен. Но, с обязательной фиксацией к несущей стене (конструкции). Его строение не позволяет самостоятельно несущей конструкции.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.02.2017 в 19:58:38
Svetik2323, Что за стены? Материал? Какие трещины? Фото можно?
Мой опыт к Вашим услугам!
15.02.2017 в 10:39:41
ИгорьPurnesh написал: sailor, ratibor521, Может я не прав, но мне кажется вы говорите о разных профилях. ratibor521 о 2760 (2728) sailor о 5050 (5040) 27-й профиль потолочный, используется так-же для зашивки стен. Но, с обязательной фиксацией к несущей стене (конструкции). Его строение не позволяет самостоятельно несущей конструкции.
ИгорьPurnesh, Его строение не позволяет самостоятельно несущей конструкции. Д.Д. Я не совсем понял фразу, предположу, что из 27-го профиля я не смогу полностью сделать несущую конструкцию? Стоечных профилей такого размера не бывает?
15.02.2017 в 11:25:08
ratibor521, Возможно мы говорим о разных вещах? Профиль 27/28 является ПН-потолочной направляющей. Профиль 27/60 является ПП- профиль потолочный, и используется при обшивке плоскости (стены; потолки) только с подвесами или "гусаками" ("сапогами"). Без дополнительного крепежа можно использовать только в конструкциях коробов. Не, я конечно встречал перегородку от гастеров из профиля 27/60, но это скорее напоминало японские перегородки из бумаги... ;)
ratibor521 написал: Стоечных профилей такого размера не бывает?
ПС- профиль стоечный, минимальная ширина 42мм. (ПН 42/30; ПС 42/37)
Мой опыт к Вашим услугам!