Глеб Абдулов, а зачем Вам ВН, если диф в этом щиткестоит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

10.02.2017 в 18:12:52

megrad, если честно, особо не разбираюсь в назначении ВН.( Это же выключатель нагрузки, верно? А диф можно принудительно выключать? Я, наверное, глупые вопросы задаю.))

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.02.2017 в 20:58:14

Глеб Абдулов написал: megrad, если честно, особо не разбираюсь в назначении ВН.( Это же выключатель нагрузки, верно? А диф можно принудительно выключать? Я, наверное, глупые вопросы задаю.))

Глеб Абдулов, даже иногда нужно кнопкой "тест".

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.02.2017 в 20:59:52

Глеб Абдулов написал: MrGalaxy, ошибся. Вот.

Глеб Абдулов, розетки ванной у Вас под автоматом 10 А (жёлтая группа).

ошибся

Вы ей-богу как студент с хвостами. :) Будьте внимательней. Наверное не розетки, а что-то другое.

А диф можно принудительно выключать?

даже нужно раз в месяц кнопкой Тест отключать, проверяя срабатывание. Вы же не собираетесь каждый день отключать квартиру.

Я, наверное, глупые вопросы задаю.))

Оставьте! Вы правильно спрашиваете. Гораздо хуже оказаться в дураках не задав вопроса. :nо:

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.02.2017 в 21:18:19

А диф можно принудительно выключать?

даже нужно раз в месяц кнопкой Тест отключать, проверяя срабатывание. Но ВН ИМХО не повредит.( при всём увадении к Меграду).

Я, наверное, глупые вопросы задаю.))

Вы правильно спрашиваете. Гораздо хуже оказаться в дураках не задав вопроса.

0

Вечный студент

Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

11.02.2017 в 14:59:15

MrGalaxy, да, точно!) Лишняя группа осталась. Может туда посадить водогрей? Не важно же что он уже с УЗО идет и будет сидеть под УЗО? И еще вопрос. ВА 16А не много для розеток ванной? Что там будет? Фен и все. Есть ли смысл для розеток ванной отдельную линию (грубо говоря для одного фена)? Может на линию стиралки посадить? И еще. УЗО желтой и зеленой группы может по 40 взять? Ведь основная нагрузка, которая была на первых схемах, ушла на другое УЗО.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.02.2017 в 15:51:06

Глеб Абдулов написал: Может туда посадить водогрей? Не важно же что он уже с УЗО идет и будет сидеть под УЗО?

Глеб Абдулов, скажу так: работать будет и в первом, и во втором случае.

И еще вопрос. ВА 16А не много для розеток ванной? Что там будет? Фен и все. Есть ли смысл для розеток ванной отдельную линию (грубо говоря для одного фена)? Может на линию стиралки посадить?

Я бы оставил отдельную линию и поставил бы двойную розетку. На всякий случай. ВА 10 А достаточно, но и 16 А ошибкой не будет, т.к. сечение 2,5 кв. и сама розетка 16-амперная.

И еще. УЗО желтой и зеленой группы может по 40 взять? Ведь основная нагрузка, которая была на первых схемах, ушла на другое УЗО.

Посчитайте сумму номиналов автоматов под узо. Везде получается больше 40 А. Оставьте как есть.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.02.2017 в 16:07:22

MrGalaxy написал: Везде получается больше 40 А.

Это очень страшно :)

Глеб Абдулов написал: И еще. УЗО желтой и зеленой группы может по 40 взять?

Можно и по 40А взять и всё будет хорошо, а лучше оставить 2 УЗО по 63А ,посчитайте, что вам выгоднее

0
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Местный

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 102

13.02.2017 в 13:37:24

Пока вот на такой схеме решил остановиться.

На желтую и зеленую линии буду ставить УЗО на 40А. Должно хватить. По синей группе решил отказаться от УЗО типа А. Как я понял, спорый вопрос о необходимости. И ведь ПЭУ не запрещается ставить УЗО типа АС. От селективного ДА тоже откажусь (уж очень дорого получается). Если считать разницу между схемой с селективным УЗО+УЗО типа А и схемой с ВА 2П на входе и УЗО типа АС в каждой группе, то получается первый вариант дороже в 2 раза. Может кто подскажет,будет ли качественно страдать защищенность при такой оптимизации? Магазин Etm ( ABB) УЗО 63АС,30мА 2838 руб УЗО 63А,30мА 5546 руб УЗО S63,100мА 7209 руб УЗО 40АС,30мА 1939 руб ВА 50А 2008 руб УЗО 63АС,30мА 2838 руб