Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6009696

graffserg, измерить температуру верха и низа термометром, а не на ощупь. Возможно там разница в 4-5 градусов, нормальная для естественной циркуляции в ПС, и на ощупь она чувствуется, если температура ГВС заведомо ниже нормы.

Вместо крана достаточно было заужения на 1 шаг диаметра - при верхней подаче оно существенно увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в ПС.

Чуть-чуть, градусов на 15, прикрыть кран, подождать 20 минут, проверить равномерность нагрева ПС.

Всём доброе утро.
Вот попробовал проэксперементироват и вот чем закончился мой эксперимент.
Воду из ПС спустил - выкупил кран маевского и пролил ПС открывая проверено отводы.
Теперь у меня вот такая картина:

  1. При перекрытом стояке (вода идёт через ПС) ПС работает исправно.
  2. При открытом стояке ПС имеет разную температуру прогрева, т.е. снизу он тёплый, а сверху горячий.
    Подскажите, уважаемые профессионалы, как мне быть в сложившейся ситуации и есть ли альтернативный способ подключения ПС не меняя конструкцию стояка ГВС?

А если мне верхнее крепление перенести в низ (в правую нижнюю точку). Но сам ПС оставить на том же уровне. Будет схема работать или нет. Пробовал стравливать воздух перекрывая нижний кран - соединение сверху нагревается, вроде как заполняясь водой. В ПС идёт шум. Вдобавок открываю кран маленького, но...

graffserg, мда... Что из доступных стыков ни откручивай - воздух останется.
Вместо верхнего удлинителя (между комбинированной ППР муфтой и американкой) поставить тройник отводом строго вверх, в него вкрутить кран маевского.

Санту - бракодела гнать под жопу.

Сам ПС имеет внутренний диаметр 1/2. Использовано для подключения:
Ниппель штуцер-штуцер 1/2
Американка угловая конуса 1/2
Удлинитель внутренняя и наружная резьба 1/2

graffserg, поставить маевского в нужном месте.

Для начала проверить ситуацию ослаблением гайки слева сверху - можно крупным планом снять эту корягу, подскажем что крутить ( и можно ли, а то лжесантехник мог наворотить там чего угодно).

И как мне быть в этой ситуации. Хорошо, что ПС подключил с целью испытания. Неужели танцы с бубном будут всегда

graffserg, ещё раз: кран обязан находиться в самой верхней точке. Справа не самая верхняя точка, спуск воздуха из неё не помогает освободить левое верхнее колено.

Также физика нашего мира заключается в том, что воздух легче воды чтобы "выбить" его из замкнутой полости - нужен нехилый напор, поэтому танцы с бубном вида " закрыть кран на нижнем отводе, открыть на максимум маевского" конечно возможны, но совершенно ничего не гарантируют.

А если спустить воду с ПС и потом подачу воды начинать с верхней точки, а потом с нижней

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

graffserg написал:
Не работает полотенцесушитель.

Открутите (не до конца) накидную гайку верхнюю левую, чтоб водичка сбежала минуту-две и закрутите обратно. Наблюдайте прогрев.

Mazayac кран поставил сантехник. Вверху в правой верхней точке имеется кран майского. Воздух спустил, но...

graffserg, ну и какая скотина кран на стояк поставила?
ПС не работает потому что в левом верхнем углу сделали корягу, в которой стоит воздух и нет никаких кранов для его спуска.
Воздушная пробка полностью исключает возможность циркуляции теплоносителя в ПС.
Кран Маевского обязан находиться в самой верхней точке, а сейчас в этой точке - монолит из труб и уголков.

Уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Не работает полотенцесушитель. Подводка осуществлена с помощью полипропилен 25-ки.

graffserg, если всё сделать так, как на картинке и подача точно сверху - будет работать. 25 мм армированного ППР от отводов стояка до ПС достаточно.

Mazayac написал:
graffserg, так как нарисовано (без байпаса) - делать нельзя.
С байпасом то что нарисовано - работать не будет.
Причины же ясно описаны в статье по ссылке.

Mazayac,
Может целесообразно ПС перенести на правую строну ближе к входу в ванную и использовать подключение как показано на картинке?
ПС у меня в виде лесенки высота 900 мм и ширина 500 мм, соответственно и подключение к нему будет нижнее.
Отводы ГВС друг от друга расположены на расстоянии 500 мм и диаметр трубы по наружной стенке 32мм, единственное на замерял расстояние от пола. Подача воды с верху вниз. Этаж 9 из 10.
И с учетом того, что будет ППР, подойдет ли диаметр ППР 25?

graffserg, так как нарисовано (без байпаса) - делать нельзя.
С байпасом то что нарисовано - работать не будет.
Причины же ясно описаны в статье по ссылке.

Мегавольт.,

Мегавольт. написал:
ну начните с фоток того что есть, со схем что хотите, сколько точек разбора, из чего сейчас всё, ПС от ГВС идёт или как?...

Уважаемые форумчане, спасибо за советы. Вот в pro100 набросал планируемое расположение ПС. Не судите строго и не забрасывайте камнями, просто дайте дельный совет (почитав статьи на форуме по переносу ПС возникло очень много НО и А ЕСЛИ). Сразу хочу уточнить:

  • трубы на ПС будут идти вдоль ванны
  • на рисунке показано схематично, что и как планируется вести (без привязки к высоте и т.д.).
  • в ванной будет установлена ниша из ГКЛ (указана с лева в виде выступа)
    Вопросы:
  • имеет ли такая схема разводки ПС на существование?
  • какой диаметр ПП нужно использовать если диаметр стояка ГВС по наружной стенке 32мм?
  • может целесообразно ПС перенести на правую строну ближе к входу в ванную, т.е. зеркальное отражение (ниша, ПС).
  • стоит ли ставить байпас?

vlreal написал:

Kranoff написал:
Полипропилен плох тем, что вынуждает делать большое количество соединений. Там, где они не нужны в случае использования металлопластика и сшитого полиэтилена.

Kranoff,
Спасибо думаю и думаю, наверное буду pex использовать, у нас в конторе где тарюсь рехау труб нету, какие то санекс(если не ошибаюсь в названиях) фитинги- водорозетки Прадо и инструмент Прадо, дают в прокат. Кто что скажет по этим материалам и фирмам? Были у вас опыт?
И можно ли трубу загнать на 90 градусов? Например идет по полу и поднимается к водорозетке в штрабе.

vlreal, с Прадо не работал. С Sanext мутно как-то всё. Встречал достаточно большое разнообразие труб данной марки, смонтированных застройщиками многоэтажек, скорее владельцы марки Sanext неоднократно меняли поставщиков- реальных производителей труб. Сам использовал только их трубу пекс для тёплого пола, пока всё ок

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

vlreal написал:
А почему так все плохо?
Вот собираю коллектор, отводы будут ппр 20 ка, до ванны, умывальника, унитаза...
Хотел металлопласт валтек, но пресса нету, где то вычитал ппр надежней трубы.. хотя хз... еще не все потеряно, разводки еще нет...

Плохого ничего нет, ну раз выбрали такой вариант, имеет право быть. Полипропилен надежнее металлопласта, его уже пора забыть..ПП Дешевле, только на одних фитингах какая экономия.

Kranoff написал:
Полипропилен плох тем, что вынуждает делать большое количество соединений. Там, где они не нужны в случае использования металлопластика и сшитого полиэтилена.

Минус, для обхода не очень удобен, и точности.

vlreal написал:
какие то санекс

Использовать можно, фитинги также.

vlreal написал:
И можно ли трубу загнать на 90 градусов? Например идет по полу и поднимается к водорозетке в штрабе.

Олегович написал:
Конечно можно. Под ванной проще для умывальника чуть посложнее, особенно если есть пересечение с тройником канализации. Просто побольше продолбить

Чем хороша гибкая труба, загнуть, обогнуть.

Конечно можно. Под ванной проще для умывальника чуть посложнее, особенно если есть пересечение с тройником канализации. Просто побольше продолбить.

Регистрация: 21.02.2010 Краснодар Сообщений: 188

Kranoff написал:
Полипропилен плох тем, что вынуждает делать большое количество соединений. Там, где они не нужны в случае использования металлопластика и сшитого полиэтилена.

Kranoff,
Спасибо думаю и думаю, наверное буду pex использовать, у нас в конторе где тарюсь рехау труб нету, какие то санекс(если не ошибаюсь в названиях) фитинги- водорозетки Прадо и инструмент Прадо, дают в прокат. Кто что скажет по этим материалам и фирмам? Были у вас опыт?
И можно ли трубу загнать на 90 градусов? Например идет по полу и поднимается к водорозетке в штрабе.

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

graffserg написал:
с чего начать?

С проекта! Чтобы не получилось таких косяков, как у -=AlexAt=-.

Полипропилен плох тем, что вынуждает делать большое количество соединений. Там, где они не нужны в случае использования металлопластика и сшитого полиэтилена.

Регистрация: 21.02.2010 Краснодар Сообщений: 188

Олегович, А почему так все плохо?
Вот собираю коллектор, отводы будут ппр 20 ка, до ванны, умывальника, унитаза...
Хотел металлопласт валтек, но пресса нету, где то вычитал ппр надежней трубы.. хотя хз... еще не все потеряно, разводки еще нет...

-=AlexAt=- написал:
Так что поздняк метаться если что(((

жаль, тройник на 90 градусов на ванну серьезный косяк, забьется со временем, может не получиться прочистить, но это перспектива не ближайших лет)

ну и конечно коллекторная разводка полипропиленом с подводом к коллекторам и отводов от них трубой одного диаметра весьма сомнительная схема

Регистрация: 19.11.2009 Ульяновск Сообщений: 89

Сейчас кирпичи полетят, но... мне сделали так.

Хотели сначала сделать просто из тройников последовательно, но пришлось переносить счетчики из-за люка, не нашли под размер плитки. Решили перенести всё над инсталяцией, ну я и предложил заодно сделать с помощью коллекторов. Взял в Леруа, турецкие. Вчера зашили всю эту конструкцию ГКЛ и начали клеить плитку. Так что поздняк метаться если что(((

Соглашусь с Mazayac, хотеть полипропилен можно только от недостатка средств и если это действительно так, нет смысл хотеть коллектор, надо идти тройниками 25й трубой до ванны или душевой, а ко всем остальным устройствам 20й.

Если же средства позволяют и действительно прям хочется коллектор (конечно нормального производителя, то есть не Tim ни разу) тогда до коллектора резьбовыми фитингами а далее сшитым полиэтиленом ака Rehau.

Мегавольт., квартирная разводка ППР трубами прекрасно выполняется с помощью т.н. "распределённого коллектора", по-простецки - "на тройниках". Отличный бюджетный вариант при условии прямых рук исполнителя.

А топикстартер мыслит от центрального коллектора ППР-спрута тянуть, что есть не правильно и вообще злое зло.

Mazayac написал:
Начать с того, что перестать хотеть коллектор с ПРР разводкой.

а чем Вам так ППр не угодил? уже становиться хорошим тоном его ругать, но реально достойных причин ни кто не говорит.
Ну да ладно... это опять в срачь тема может перерасти... просто давайте исходить из того что ТС хочет и будет делать ППр.

graffserg написал:
с чего начать?

ну начните с фоток того что есть, со схем что хотите, сколько точек разбора, из чего сейчас всё, ПС от ГВС идёт или как?...

graffserg, диаметр труб и набор комплектующих целесообразно выбирать исходя из:

  1. Давления холодной и горячей воды,
  2. Внутреннего сечения отводов от стояков,
  3. Расхода воды предполагаемым оборудованием,
  4. Качества воды.