olbanets
olbanets
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Краснодар

Сообщений: 2

29.01.2017 в 20:08:53

Добрый день! Отопление буду делать сам, знания поверхностные так сказать. Дом с мансардой 160 кв. м, теплый пол труба pex-b диаметр 16. Радиаторы под каждым окном. Вопрос: что-нибудь нужно добавить в схеме? Нужен дополнительный расширительный ? Допускается ли такая схема? Какие ошибки? Заранее спасибо за помощь

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.01.2017 в 20:17:55

olbanets написал: теплый пол труба pex-b диаметр 16

Как много этого пола? длины петель трудно просчитать с достаточной точностью. Ещё труднее распределить эти длины между стандартными длинами бухт с половой трубой. Для трубы 16 х 2,0 нет фиттингов, допускающих заложение в стяжку. Потому выбор между трубой 16х2,2, для которой такие соединения существуют, и большими отходами неиспользованной трубы. Подумайте над тем, чем будет управляться смеситель тёплого пола? П.С. по самой схеме особых замечаний нет. Бак должен иметь объём ок 10% от объёма носителя в системе.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

29.01.2017 в 21:42:06

olbanets, на последней ветке три радиатора. Балансировать их между собой не планируете ? Вижу только шаровые краны.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.01.2017 в 22:52:57

Радиаторы для максимальной теплоотдачи лучше подключать по диагонали. Даже боковое подключение будет работать лучше, чем "низ-низ".

0
olbanets
olbanets
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Краснодар

Сообщений: 2

30.01.2017 в 10:10:14

Starnet122 написал: olbanets, на последней ветке три радиатора. Балансировать их между собой не планируете ? Вижу только шаровые краны.

Starnet122, Балансировки не будет. а она нужна обязательно?

Mazayac написал: Радиаторы для максимальной теплоотдачи лучше подключать по диагонали. Даже боковое подключение будет работать лучше, чем "низ-низ".

Mazayac,

если потери будут 7-10% то это незначительно.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

30.01.2017 в 10:44:56

olbanets написал: Балансировки не будет. а она нужна обязательно?

Конечно нет... У Вас, в Краснодаре, не так уж и холодно... :)
Просто шаровые на батареях, в частном доме - это моветон... а Вы потом скажете, что так на Мастерсити посоветовали... :(

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2017 в 11:42:55

olbanets написал: Балансировки не будет. а она нужна обязательно?

Обязательно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.01.2017 в 12:40:35

olbanets, зачем с нуля делать систему, которая будет заведомо хуже нормы? На 5/10/15 процентов, но хуже. И потом пожизненно будет жрать больше газа, например. За 0 рублей затрат при монтаже придётся расплачиваться десятки лет.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

30.01.2017 в 12:54:39

Mazayac написал: зачем с нуля делать систему, которая будет заведомо хуже нормы? На 5/10/15 процентов, но хуже. И потом пожизненно будет жрать больше газа,

Если радиатор подключить не самым оптимальным способом - он будет просто хуже греть, к теплопотерям (следовательно и к расходу газа) это отношения иметь не будет (если и будет, то очень отдаленное) Может быть нравится ТСу нижнее подключение, а:

olbanets написал: если потери будут 7-10% то это незначительно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу