19.11.2017 в 01:09:36
cineman, труба возвращается к исходным размерам по мере опрессовки, труба расширяется на заданную глубину = длине фитинга до бортика, то безобразие, что на фото выше, полностью результат использования нештатной гильзы, stout в данном случае
19.11.2017 в 15:20:02
master.msk, если замешкаться и не надеть трубу на фиттинг сразу после растяжения, то труба съёжиться и не налезет полностью. Потому есть такой приём - длительное растяжение, если в условиях монтажа невозможно быстро надеть трубу на фиттинг.
20.11.2017 в 16:16:00
master.msk, причем здесь Stout, если у человека гильза Rehau?
20.11.2017 в 20:41:33
Продавец, там и stout и rehau. Там, где латунные гильзы - stout, а где пластик - rehau, латунных rehau оригинальных уже давно нет, не производятся. С пластиковыми, rehau, все нормально, а латунные, stout, раздувает, труба больше, чем надо натягивается Если вы действительно не поняли " при чем здесь", надеюсь понятно написал
20.11.2017 в 21:33:04
Работать уметь нужно. Никаких проблем нет ни со Стаутом, ни с Рехау. Просто мастер.мск больше думает не о стоимости работ, а о том сколько он заработает с материала. И это видно по сообщениям из других тем. Но это лишь вопрос времени - все работники хотят быть конкурентноспособными. Т.ч. купит, попробует, оценит. Рекомендую и сертификацию пройти. Вообще главное что делает Стаут - это вытесняет п/п и м/п, а также китайские фитинги. Конечно, и до бренда Стаут можно было купить itap, ntm, tiemme, ivr, ... Но сейчас и на рынках легко найти Стаут, а раньше на рынках разве что частично итап и тиемме продавался, а в основном китай и подделки.
20.11.2017 в 22:47:12
SergSB написал: Просто мастер.мск больше думает не о стоимости работ, а о том сколько он заработает с материала. И это видно по сообщениям из других тем.
SergSB, в просторечии то, что Вы сейчас высказали называется "сказал как в лужу пукнул " Потому как на материалах я не зарабатываю ни копейки, даже совсем посторонним людям помогаю купить со скидкой http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t258356-komplektuyushchie-dlya-santehmontazha/
SergSB написал: на рынках легко найти Стаут
на рынках, сантехникой, извиняюсь, только отмороженые идиоты отовариваются, в наше время Ну или "евроремонтники"
20.11.2017 в 23:07:42
Я не отовариваюсь на рынках - разумеется мне не нужны посредники. Но многие заказчики это делают. И это лучше чем покупать г в Леруа и им подобным магазинам - где по сантехнике есть только Китай. Т.ч. Стаут стал доходить до обычных заказчиков. Я лишь сказал то что сказали и все остальные. Тут как в анекдоте "Новому русскому звонок.
20.11.2017 в 23:20:14
SergSB написал: Стаут стал доходить до обычных заказчиков.
стоут - плохая копия рехау, и своим появлением обязан желающим купить рехау подешевле. Но чудес не бывает. Но возможно, я не спорю: для кого то стоут качественный рывок вперед, относительно "синдики и леруа"
SergSB написал: Скидка 25%. Клиентам 50% нужно давать скидки. А с 25% еще столько же тебе останется. Тут ты скорее менеджер, чем монтажник.
сколько дают - все отдаю, как "своим" так и "чужим", по 50 процентов может быть только с изначально завышенного ценника и на какое нибудь фуфло, типа вышеуказанного "аналога рехау"
20.11.2017 в 23:27:48
Нет - 50% цена от каталога на все оригинальные товары. Если Вам дают 25%, то значит 25% получает Ваш менеджер. Небось уже давно на майбахе гоняет ? Стаут - это качественный рывок относительно оригинального Рехау ))
20.11.2017 в 23:45:51
SergSB написал: Небось уже давно на майбахе гоняет ?
чужие деньги не считаю, знаю только, что дешевле ни я ни многие другие не могут купить, сколько бы там ни оставалось "на майбах" меня не волнует, абсолютно
Тем, кому лениво было сходить по ссылке, вот ваш стоут практически, только надписью отличается, а в остальном также плохо дружит с трубой рехау стабил
Первое фото делал заказчик, мне уже пришлось демонтировать и переделывать через лючек
21.11.2017 в 04:29:40
master.msk написал: вот ваш стоут практически, только надписью отличается, а в остальном также плохо дружит с трубой рехау стабил
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу