Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

03.02.2017 в 13:18:48

buscador, это понятно, просто у некоторых клемм написано и минимальное сечение проводника, поэтому и спрашиваю.

0
buscador
buscador
Новичок

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

03.02.2017 в 13:40:02

Вот еще вариант https://avselectro.ru/catalog/zazhimy_szhimy_otvetvitelnye_i_soedinitelnye/20624

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

04.02.2017 в 20:53:49

Странно. Как много слов по такому пустяку: как объединить 3 жилы 25кв в одну. Да как угодно. Можно болтом с гайкой. Можно наконечником 75кв. Можно просто куском трубки соответствующего диаметра. Разумеется, 150Вт разбивать на 3 фазы, ставить контактор - дороговато будет. Однако, я бы прямо от фотореле питать светильники не стал бы: контакт у фотореле слабоват, К.З. в сети его спалит, лучше через любое, самое дешевое реле. Впрочем, я бы, наверное, поставил 2 реле. И фазы подключил - 2 на одно реле + таймер, 1 - просто через реле. Пусть 2 светильника горят всю ночь, а 4 - отключаются, если так хочется ТС.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.02.2017 в 12:45:55

Товарищи, посмотрите пожалуйста нет ли ошибок в схеме. Фото реле Меандр ФР-М02.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

09.02.2017 в 13:16:40

Ikebot написал: нет ли ошибок в схеме.

  1. Не надо коммутировать ноль через силовой контакт пускателя. Закиньте прямо с нулевой шинки на клеммник. Ибо если контакт пускателя подгорит, перекос фаз на нагрузке неизбежен.
  2. Как фаза с однополюсного автомата попадет на катушку пускателя? Фаза должна пройти через "сухой" контакт фотореле, а потом попасть на катушку пускателя. А ноль должен всегда приходить на катушку пускателя с нулевой шинки без коммутации.
  3. Не подключен фотодатчик к фотореле
0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.02.2017 в 13:38:56

РаботничкиНТ, по п.1 исправлю схему. По п.3 не стал рисовать выносной датчик, чтобы не перегружать схему, он подключается на контакты Т1 и Т2 фото реле с этим все понятно. По п.2 фаза с 1Р АВ идет в фотореле с него идет на катушку... так ведь и нарисовано :confused:

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.02.2017 в 13:46:43

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

09.02.2017 в 15:28:58

Ikebot, На фотореле Вы закинули питание через автомат, - это да. Но внутри фотореле - "сухой" (т.е. не связанный ни с чем) контакт, который замыкается при затемнении фотодатчика. Так вот, этот самый "сухой" контакт должен стоять в разрыве цепи катушки контактора, чтобы фаза пройдя через контакт попала на катушку. А у Вас получается: один вывод катушки висит на нуле, а второй висит просто на одной из клемм контакта фотореле. Вторая клемма контакта фотореле не подключена никуда.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.02.2017 в 16:17:05

РаботничкиНТ, я вот с этими контакторами никогда не работал... не могли бы Вы пояснить как нужно правильно соединить...

Вот схема подключения фотореле

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2017 в 16:54:32

Ikebot, с АВ на 11 контакт провод, а с 14 на катушку пускателя. 11,12, 14 это и есть "сухой" контакт. Нормально открытый, (если 11 и 14), нормально закрытый, (если 11 и 12). сработал датчик, катушка реле втянулась НО замкнулся (тот же выключатель, только через реле) напряжение поступило на катушку пускателя, сердечник втянулся контакты замкнулись освещение заработало.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.02.2017 в 17:19:16

megrad написал: Ikebot, с АВ на 11 контакт провод, а с 14 на катушку пускателя. 11,12, 14 это и есть "сухой" контакт. Нормально открытый, (если 11 и 14), нормально закрытый, (если 11 и 12). сработал датчик, катушка реле втянулась НО замкнулся (тот же выключатель, только через реле) напряжение поступило на катушку пускателя, сердечник втянулся контакты замкнулись освещение заработало.

megrad, а на А1 и А2 что подключать?

вот полная инструкция на фотореле http://meandr.ru/files/files/rele/fr_m02/fr-m02.pdf

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.