Ввод: в подъезде -пробка предохранитель 25 А (дом 57 года), далее медный провод 4 кв мм до счетчика, далее:
Вводный автомат 25А далее делится на 4 группы:
- УЗО 25А 10мА далее автомат С16 на стиральную машину (санузел)
- УЗО 40А 30мА далее 2 автомата С16 на 2 линии розеток (кухня+зал)
- УЗО 40А 30мА далее 2 автомата С16 на 2 линии розеток (комната 1 + комната 2)
- 6 автоматов С10 на освещение
розетки 2,5 кв мм; свет 1,5 кв мм; Бюджет минимальный...
Вопросы:
-
Можно ли заводить все розеточные группы на одно УЗО увеличив его номинал? Понимаю, что общий номинал автоматов (16*4)=64 будет больше, чем УЗО на 63А, но очень сомневаюсь что будет будет когда либо такая нагрузка... Да и вводный автомат 25А в любом случае стоит...
-
УЗО на свет, как я понимаю, если бюджет позволяет - желательно... пока УЗО на свет в схеме не предусмотрено, если появится желание, как ставить? общий номинал 6*10=60... опять же, как и в вопросе 1, как ставить?
Как бюджетно и максимально правильно собрать всё?
