smollett
smollett
Новичок

Регистрация: 02.02.2017

Новороссийск

Сообщений: 5

02.02.2017 в 16:23:45

Ввод: в подъезде -пробка предохранитель 25 А (дом 57 года), далее медный провод 4 кв мм до счетчика, далее:

Вводный автомат 25А далее делится на 4 группы:

  1. УЗО 25А 10мА далее автомат С16 на стиральную машину (санузел)
  2. УЗО 40А 30мА далее 2 автомата С16 на 2 линии розеток (кухня+зал)
  3. УЗО 40А 30мА далее 2 автомата С16 на 2 линии розеток (комната 1 + комната 2)
  4. 6 автоматов С10 на освещение

розетки 2,5 кв мм; свет 1,5 кв мм; Бюджет минимальный...

Вопросы:

  1. Можно ли заводить все розеточные группы на одно УЗО увеличив его номинал? Понимаю, что общий номинал автоматов (16*4)=64 будет больше, чем УЗО на 63А, но очень сомневаюсь что будет будет когда либо такая нагрузка... Да и вводный автомат 25А в любом случае стоит...

  2. УЗО на свет, как я понимаю, если бюджет позволяет - желательно... пока УЗО на свет в схеме не предусмотрено, если появится желание, как ставить? общий номинал 6*10=60... опять же, как и в вопросе 1, как ставить?

Как бюджетно и максимально правильно собрать всё?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2017 в 17:17:42

smollett написал: 6 автоматов С10 на освещение

smollett написал: Бюджет минимальный...

:D а почему не на каждую лампочку?

smollett написал: Можно ли заводить все розеточные группы на одно УЗО увеличив его номинал?

Можно поставить одно УЗО на всё (супер эконом). Всё будет зависеть от сборки схемы.

smollett написал: УЗО 25А 10мА далее автомат С16 на стиральную машину (санузел)

Поставьте дифф.

smollett написал: далее медный провод 4 кв мм до счетчика,

4 мм2(медь) - 38 А, может стоит 6 -ку завести, на развитие. Проводка штука такая - переделывать накладно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

smollett
smollett
Новичок

Регистрация: 02.02.2017

Новороссийск

Сообщений: 5

02.02.2017 в 17:28:59

megrad написал: а почему не на каждую лампочку?

  • 7 помещений 7 автоматов для удобства... по 100 рэ не самый дорогой пункт тут)

megrad написал: Можно поставить одно УЗО на всё (супер эконом). Всё будет зависеть от сборки схемы.

  • вот с этим и нужна помощь.. в электрике как свинья в апельсинах...

megrad написал: Поставьте дифф.

на 16 или 25?

megrad написал: 4 мм2(медь) - 38 А, может стоит 6 -ку завести, на развитие.

ок

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2017 в 17:42:13

smollett написал: 7 помещений 7 автоматов для удобства... по 100 рэ не самый дорогой пункт тут)

На кой? Это не завод, для удобства необходимо нормальное управление. Два АВ достаточно.

smollett написал: на 16

Сразу вопрос, что ещё планируете: водогрей, посудомой, электрику на балкон, реле напряжения, аквастрож. Не важно что сейчас этого нет, линию дотащить надо.

smollett написал: вот с этим и нужна помощь.. в электрике как свинья в апельсинах...

Посмотрите темы на форуме ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.02.2017 в 00:02:13

smollett написал: в подъезде -пробка предохранитель 25 А

Поменяйте на нормальный автомат.

smollett написал: УЗО на свет, как я понимаю, если бюджет позволяет - желательно

Желательно, но необязательно.

0
smollett
smollett
Новичок

Регистрация: 02.02.2017

Новороссийск

Сообщений: 5

03.02.2017 в 08:57:00

megrad написал: Сразу вопрос, что ещё планируете: водогрей, посудомой

нет не планируется. Только стиральная машина + розетка (фен/бритва и т.д.)

megrad написал: Посмотрите темы на форуме ссылка

Спасибо, посмотрю

0
smollett
smollett
Новичок

Регистрация: 02.02.2017

Новороссийск

Сообщений: 5

03.02.2017 в 14:17:34

  1. Или кондиционеры на отдельный АВ16?
  2. Нужен ли отдельный АВ 16 на холодильник?

В дальнейшем не планируется появление каких либо значимых потребителей.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.02.2017 в 00:54:51

smollett написал: Или кондиционеры на отдельный АВ16?

Лучше на отдельный.

Обогреватель какой мощности?

smollett написал: Нужен ли отдельный АВ 16 на холодильник?

Необязательно.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

04.02.2017 в 09:08:12

Странная штука: Ввод - 25А, а расписался, как будто, ну, min 40А! Зачем?

smollett написал: Можно ли заводить все розеточные группы на одно УЗО увеличив его номинал?

Можно. Можно все под 1 УЗО, правда, это не удобно. При вводе 25А что увеличивать?

smollett написал: Как бюджетно и максимально правильно собрать всё?

Если бюджетно, то объединить весь свет в 1 линию. Да и розетки, если не 1, то 2 АВ в Вашем случае вполне достаточно.

smollett написал: 7 помещений 7 автоматов для удобства... по 100 рэ не самый дорогой пункт тут

Так ведь их еще и соединить нужно. А это уже не 100рэ. Да и что это за АВ по 100рэ?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

04.02.2017 в 09:32:35

smollett написал: Или кондиционеры на отдельный АВ16?

smollett, и на отдельное узо их.

Нужен ли отдельный АВ 16 на холодильник?

А смысл? Хотя есть любители, которые так делают.

В целом схема нравится, я бы свет ванной/туалета поместил под верхнее по схеме узо, увеличив его номинал до 25 А, но это больше придирки.

0

Вечный студент

smollett
smollett
Новичок

Регистрация: 02.02.2017

Новороссийск

Сообщений: 5

07.02.2017 в 11:53:03

alx220 написал: Лучше на отдельный.

понял

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу