Здравствуйте!
Интересует вопрос, сколько розеток можно повесить на узо 30ma без ложных срабатываний на утечку тока?ка
03.02.2017 в 09:37:34
Здравствуйте!
Интересует вопрос, сколько розеток можно повесить на узо 30ma без ложных срабатываний на утечку тока?ка
03.02.2017 в 10:04:58
zabj, Под одним УЗО не более 8 АВ,под одним АВ не более 12 розеток
03.02.2017 в 10:15:53
ebf написал: Под одним УЗО не более 8 АВ,под одним АВ не более 12 розеток
Без обид, не в качестве придирки. Норматив укажите. Помнится битва за количество точек под один АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.02.2017 в 10:21:52
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.02.2017 в 11:48:36
zabj написал: сколько розеток можно повесить на узо 30ma без ложных срабатываний на утечку тока?
Сколько угодно вешайте, лишь бы веревка не порвалась.
03.02.2017 в 16:06:01
zabj написал: Интересует вопрос, сколько розеток можно повесить на узо 30ma без ложных срабатываний на утечку тока?ка
Если ВДТ ложно срабатывает, то это или криворукий монтаж или неисправное ВДТ.
Криворуких не подпускать, неисправное ВДТ менять!
Я на групповую линию по умолчанию ставлю ВДТ 10 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
03.02.2017 в 18:13:02
zabj написал: Интересует вопрос, сколько розеток можно повесить на узо 30ma без ложных срабатываний на утечку тока?
Читаем:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы недолжен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, аток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Т.е.: суммарная нагрузка в 25А является адекватной для ВДТ номиналом 30 мА.
Количество розеток в одной группе не должно превышать 20 штук.
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ,ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
04.02.2017 в 21:02:30
ebf написал: В нашей стране вообще нет ничего подобного и никогда не будет,к сожалению
Чушь. Не хочу повторяться, ответ уже есть (см.сообщение от Прораба). Однако, из практики. В моих краях подобной методики нет, к сожалению. Поэтому и в однокомнатной квартире (если такую найти) и в 3-х этажной вилле будет стоять 1 (одно) УЗО. Больше местный стандарт не требует.
04.02.2017 в 21:25:53
igor1 написал: Чушь. Не хочу повторяться, ответ уже есть (см.сообщение от Прораба).
Да уж повторитесь, что там написано,но только не цитатами, а как вы это понимаете, потому как сравнивать 20 ламп накаливания и 20 штук штепсельных розеток, как то не комильфо, и что значит
ПPOPAБ написал: включаются также штепсельные розетки.
это одна розетка или две .При всём это пришло из 6 издания, правда там были просто РОЗЕТКИ, а тут аж они стали Штепсельные, прогресс на лицо :) Замечательный документ ПУЭ, всё обо всём и не о чём конкретно :) Моё личное мнение А какие нормы у Хашмаля или кто то другой, отвечает за нормы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.