05.02.2017 в 13:14:55
Всем привет! Прошу помощи в компоновке линий электричества в квартире, и создания щита. Имеется кирпичный дом, не типовой, 6 этажный. Дом без заземления. Квартира двухъярусная, на сегодняшний момент вырвана вся алюминиевая проводка, и предстоит замена на медь. Квартира состоит: 1 этаж - гостиная с балконом, кухня, ванная комната, кладовка 2 этаж - спальня с балконом, кабинет с балконом, детская, ванная комната Начал набрасывать линии распределения. Прошу помощи в создание квартирного щита. Как лучше объединить линии под узо? Какой кабель завести для ввода?! использовать 3-6кв или 3-10кв, основной автомат поставил 40А.
05.02.2017 в 13:27:41
mfsLIder, Ввод однофазный ?
05.02.2017 в 13:30:49
dokar, Да, ввод однофазный
05.02.2017 в 13:43:30
mfsLIder, без обид, темы на форуме просматривали? ссылка
mfsLIder написал: 3-10кв,
Лучше 3х10 медь..
mfsLIder написал: основной автомат поставил 40А.
Ваша разрешённая мощность по документам? То что Вы желаете не всегда соответствует возможностям сети. Бойлер-мощность? Посудомой, духовка отдельные линии на 16 А. ОПС, реле напряжения, индикацию напряжения, аварийное питание (генератор) планируете? Бюджет и бренд сборки озвучьте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2017 в 14:34:06
megrad, У меня стоял пакетник на 40а, был заменен на Автомат 40А. Бойлер 2,4кв накопительный. Бюджет будет без лишнего фанатизма!!! Собирать буду на ABB. Генератор в квартиру точно не нужен.
05.02.2017 в 14:35:37
buscador написал:
megrad написал: аварийное питание (генератор)
в квартире?
buscador,
mfsLIder написал: кирпичный дом, не типовой, 6 этажный. Дом без заземления. Квартира двухъярусная,
И что, поставил гену на балкон и вот она Света вместе с Элей
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2017 в 14:35:53
megrad, Темы сижу уже несколько дней смотрю, уже снится электрика начала ! Поэтому и решил свою создать
05.02.2017 в 14:45:27
mfsLIder, тогда схему в студию. Чтоб было что обсуждать. Вы только список указали.
mfsLIder написал: схемы сижу уже несколько дней смотрю
И ни одна не понравилась? Смотрите не обсуждение, а конечный результат.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2017 в 14:45:39
megrad написал:
buscador написал:
megrad написал: аварийное питание (генератор)
в квартире?
buscador,
mfsLIder написал: кирпичный дом, не типовой, 6 этажный. Дом без заземления. Квартира двухъярусная,
И что, поставил гену на балкон и вот она Света вместе с Элей
megrad, И штраф за содержание шумного и пожароопасного притона с электронами. :D
05.02.2017 в 14:49:29
dokar написал: шумного и пожароопасного
Да ладно, кожух с капсулой поставить или инверторный. Как вариант инвертор с акумами.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2017 в 15:01:57
mfsLIder написал: Как лучше объединить линии под узо?
Для начала - сколько УЗО потянет ваш бюджет? Исходя из этого уже можно что-то можно посоветовать. А лучше сами схему выложите на рассмотрение.
05.02.2017 в 16:56:52
mfsLIder написал: Бюджет будет без лишнего фанатизма!!! Собирать буду на ABB
АББ уже лишний фанатизм, кстати.
И да, отдельный автомат на вертилятор в сортире - это хорошо!
05.02.2017 в 17:08:18
buscador, Скажу так, ставить на все подряд не планирую, но сделать все правильно хотелось бы! Из этого и будет компоноваться бюджет
05.02.2017 в 17:10:31
Radio, Думаете !? У нас в ЭТМ много всяких фирм в наличии есть, посоветуете что-то ?! А на вентилятор просто думал реле времени поставить :)