05.02.2017 в 17:11:42
mfsLIder написал: ставить на все подряд не планирую, но сделать все правильно хотелось бы! Из этого и будет компоноваться бюджет
Как раз следовало бы на все подряд. Но для этого не нужно много узо, вот в чем фишечка.
05.02.2017 в 17:11:44
Вот тут немного нарисовал. Готов принять, где что не правильно???!
05.02.2017 в 17:20:34
mfsLIder написал: посоветуете что-то ?!
Хагер вот прямо лучше абб, правда его нет в этм, но можно заказать из Москвы всё сразу без малейших проблем. Или иек ещё очень почтенная фирма, отличные узо и автоматы.
05.02.2017 в 17:23:12
mfsLIder написал: Вот тут немного нарисовал.
А почему у вас вытяжка, посудомойка, кондиционер - это розетки, а холодильник, духовка, варочная панель, микроволновка и защита от протечек - это техника?
И да, 10 мА узо на 40А не бывает, тем более у абб.
05.02.2017 в 17:34:47
Radio, Вы правы у ABB нет такого УЗО, значит поставлю 40А на 30мА. А вот по поводу компоновки , как то и правда не совсем логично получилось. Нужно подумать
05.02.2017 в 17:48:09
mfsLIder, У данного РН коммутирующая способность контактов 16 А, для него контактор поставить или заменить на РН 106. Освещение разделить на два УЗО. На пусудомой, доховку отдельные линии. На балкон в идеале тоже. На кухню две линии розеток (типа розетки фартука и остальное). Кухню от комнат отделить. Охранку планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2017 в 17:50:25
mfsLIder написал: Вот тут немного нарисовал. Готов принять, где что не правильно???!
mfsLIder,Все освещение под одно УЗО, при его срабатывании останетесь без Светы. Надо перекрестно с розеточными группами на УЗО подключать + у вас два этажа , надо подумать как хотя бы часть групп этажа в случае сработки УЗО осталась в работе . Приблизительно 5 УЗО на такую квартиру - желательно .
05.02.2017 в 17:53:55
dokar, А свет с розетками можно объединять под одно УЗО? Сейчас наверное лучше схему в excel сделаю, чтобы корректировать легче было
05.02.2017 в 17:55:50
mfsLIder написал: А свет с розетками можно объединять под одно УЗО?
Можно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2017 в 17:57:56
Может быть сделать разделение по этажам, УЗО1 свет и розетки 1 этажа, УЗО2 свет и розетки 2 этажа, это к примеру спальные комнаты и зал, а техника кухни и санузлы отдельно продумать ?!
05.02.2017 в 18:04:50
mfsLIder, не может быть, а нужно. Хотя бюджет увеличится. Как вариант поставить 2 щитка: для 1 и 2 этажей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.02.2017 в 18:45:44
megrad написал: mfsLIder, не может быть, а нужно. Хотя бюджет увеличится. Как вариант поставить 2 щитка: для 1 и 2 этажей.
megrad, Постеснялся предложить. По лестнице не набегаешся если что. Даже раз в десять лет. :)
05.02.2017 в 18:50:26
Я думал над двумя щитами, но решил делать один перед входной дверью.
Вот набросал немного другую схему , посмотрите. Хотя туда еще не вошли линии теплого пола, и видео домофона. Но нужно же хоть с чего то начинать
05.02.2017 в 18:51:08
dokar написал: По лестнице не набегаешся если что. Даже раз в десять лет.
Ну раз-то в 10 лет можно разок сходить к щитку, если что. Тем более, что по ней и так каждый день по многу раз бегать предстоит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу