mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 13:08:28

немного подкорректировал схему! Реле напряжения НоваТек РН-106 думаю поставить такое Еще вопрос, от розеток на балконах отказался, ну их .... вероятность что понадобятся мала. А вот мысль сделать теплый пол в санузле 2 этажа не покидает, если буду делать на какую группу его повесить, и каким автоматом защитить линию ?!

0
buscador
buscador
Новичок

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

06.02.2017 в 13:13:45

mfsLIder, 1) защита от протечек - желательно отдельный дифавтомат 2) теплый пол - автомат исходя из потребляемой мощности

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 13:22:55

buscador написал: mfsLIder, 1) защита от протечек - желательно отдельный дифавтомат 2) теплый пол - автомат исходя из потребляемой мощности

buscador, насколько критично если я буду использовать обычный автомат на защиту от протечек? Теплый пол там маленький 900-1,500 порядка 150Вт, какой автомат?! и нужно его заводить под узо?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.02.2017 в 13:24:47

mfsLIder написал: bnmuyt, ну почему же ?! я с супругой доволен

Это самое главное.

Про проходные выключатели или импульсные реле в курсе? Как минимум на лестницу нужно.

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 13:33:49

bnmuyt написал:

mfsLIder написал: bnmuyt, ну почему же ?! я с супругой доволен

Это самое главное.

Про проходные выключатели или импульсные реле в курсе? Как минимум на лестницу нужно.

bnmuyt, Проходные выключатели будут. В гостиной в зоне кинотеатра, для включения световых зон и на лестнице. Импульсные реле нет, не хочу еще и с этим разбираться :)

0
buscador
buscador
Новичок

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

06.02.2017 в 15:04:16

mfsLIder,

mfsLIder написал: порядка 150Вт

mfsLIder написал: нужно его заводить под узо?

рекомендация производителей

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 20:32:34

Ребят, ну так что, по линиям все хорошо получилось?! Можно начинать выбирать щит и компоновать его ?!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2017 в 21:07:08

mfsLIder, Только на второй кондей свой АВ и можно убрать одно УЗО ,а то и два ,на ваше количество линий 3 х УЗО за глаза

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 21:25:18

ebf написал: mfsLIder, Только на второй кондей свой АВ и можно убрать одно УЗО ,а то и два ,на ваше количество линий 3 х УЗО за глаза

ebf, Подскажите, а на какое узо тогда повесить кондиционеры и теплый пол ?!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2017 в 21:44:30

mfsLIder написал: Подскажите, а на какое узо тогда повесить кондиционеры и теплый пол ?!

На любое ,они у вас всё 40А ,как вам удобнее, лучше кондеи по разным

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 21:54:05

ebf написал:

mfsLIder написал: Подскажите, а на какое узо тогда повесить кондиционеры и теплый пол ?!

На любое ,они у вас всё 40А ,как вам удобнее, лучше кондеи по разным

ebf, А если к примеру оставить 4 группу узо и под нее занести кондиционеры, теплый пол, освещение балконов ?! Или можно это все по трем раскидать?! как лучше?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.